土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 求助 表冷器的应用是否加防冻保护
大家好,有谁知道表冷器在冬天通热水加热用时,是否用防冻保护,当新风温度多大时会有影响。系统运行时表冷器中有热水肯定不会冻吗?
谢谢

全部回答(3 )

  • tasklee
    需要防冻,碰到很多项目,盘管冻裂的情况,有的能修,有的没法修,直接报废的,一般设置5℃防冻
    2012-05-13 20:40:13 来自 PC 评论 举报
  • xiaoqiu214
    一般基本都不要加防冻保护的。冬天只要水系统循环就不会结冻,只有当机组停机使用时候需将表冷器中水放干净就好。一般表冷器的底端进水处下面有一个堵头可以拆卸放水。新风阀最好关掉(关机不用的时候)。
    2012-03-12 13:57:12 来自 PC 评论 举报