一、净化室的适用领域
净化室工程是一种较特殊的工程项目,很多行业都会涉及到,如医院的手术室、制药行业的车间、有精密加工要求的电子设备车间等等。净化室对空气的含尘量有严格要求,按含尘量的大小分为不同等级。
净化室工程中对净化起主导作用是净化空调系统,但净化室的结构也是十分重要的。根据建设部颁布的GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》和GB 50073-2001《洁净厂房设计规范》的要求,建筑装饰应不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁并符合防火要求,墙面应使用不易开裂、阻燃、易清洗和耐碰撞的材料。
目前,净化室建设一般使用的围护结构是彩钢复合板围护,彩钢复合板的优点是工艺简单,施工方便,但如果使用板型不合理,龙骨系统装配不当,或细部节点处理有问题,都会对净化工程的效果产生负面影响。
二、净化用彩钢复合板的材料要求
一般使用的室内彩钢复合板,是彩钢板直接夹保温夹层,保温层以苯板、岩棉,聚氨酯材料为主。但对防火有较高要求的工程,应使用内衬石膏板基层的彩钢复合板,即在彩钢板和保温层之间,加一层石膏板。其主要特点是防火性能。据有关资料显示,内衬石膏板的彩钢保温板,其耐火极限要比普通彩钢保温板高0.5h。同时石膏板本身亦有一定的强度,对提高围护结构的强度和稳定性有帮助。
如果棚板跨度较大,墙板较高,或板上开洞较多,尺寸过大,应使用带加肋的复合板,即俗称的手工板。因为手工板的板件都是根据现场板高、板长和开洞尺寸有针对性地设计安装加肋,结构的强度、刚度能得到有效保证。对有上人要求的棚面,一定要使用手工板。
手工板样板
彩钢板的基板为冷轧基板,热镀锌基板和电镀锌基板。普通彩钢板为彩涂类钢板,涂层种类可分为聚脂、硅改性聚脂,偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。净化彩钢板的表面是由经特殊处理的PVC 皮膜经高温覆在涂有胶水的彩涂板上,可以保证不起尘,这一点与普通彩钢板是不同的。在使用中一定要区分。
净化室所使用的彩钢板的厚度一般在0.5mm以下,依次为0.5mm、0.45mm、0.4mm,墙板和大跨度的棚板为保证强度和刚度应选用0.5mm的彩钢板,跨度较小的棚板可采用0.45mm、0.4mm但需注意的是:目前只有宝钢的彩钢板能保证足厚,而其他钢厂所谓的0.5mm、0.45mm、0.4mm钢板,实际厚度是0.475mm、0.425mm、0.375mm。所以在选材上一定要注意。
三、施工具备的条件
洁净区域的彩钢板安装,在土建及空调风管工程完成后才能施工,室内的空间做到清洁,无积尘。
吊顶内的管线,主风管施工结束,并经过试压及隐蔽验收后才进行彩钢板施工。
熟悉图纸,仔细审阅彩钢板平面布置,节点要求,彩钢板与建筑的关联,彩钢板本身的色泽、填充物、基本尺寸要求,在彩钢板隔断中的门、窗尺寸及布置,辅助材料的型式及其他不详内容。
二次排板制图,这是彩钢板预制和安装的重要一步,是把设计图纸转化为可供在工厂第二次加工,把标准规格板制成不同类型的壁板,进行组合以体现设计意图的中间转化图,在彩钢板厂按排板图截板,开洞,乃至安装加劲肋,成板在施工现场拼装,即可以保证壁板的牢固程度又可以加快彩钢板的安装速度。
四、安装时注意的问题
彩钢板安装前的放线工作,应在地(楼)面完成后进行,并在具备安装的其他相关条件如较大设备已运到位、暗敷地面管线已调整完及技术夹层主要安装工作基本完成,才可以进行。放线是在地面上划出彩钢板水平投影(板厚度)及门、窗位置。上下马槽中心线应在同一垂直面上误差应在1.0‰以内。
装上下马槽,下马槽一般采用带有双面R角的铝合金型材。用射钉固定于地面所画的线上,射钉的位置以直线1.2-1.5m间距,转角及终端距边0.2m为宜,采用止水橡胶条的在射钉之前把两条胶条(Ф2-3)放入槽下,在射钉固定后形成防水隔离封闭。
组立壁板:按排版图装入预制好的组件,组件间以固定插件锁定相邻壁板。值得特别注意的是,在组立壁板的同时配合好电气暗敷管线及箱盒。壁板应垂直,立缝均匀。
清理槽内杂物及粘结的胶液凝固硬块。否则用再大的力也很难将立缝调整的均匀、密实。
装吊顶板:顶板的重量支撑是通过固定在周边的立板及中间悬吊的暗梁或T型铝。长边缝间通过固定插件固定和加固,短边通过T型铝和连板抽芯铆钉固定。
吊平顶力求平整,板缝密实均匀、光洁、无痕、无伤。操作注意同立壁板。
安装门窗:先在门窗洞口装入不锈钢的门窗框固定牢靠,装门注意开启方向,装窗玻璃。闭门器应调节好开启速度和力量,一般在关门时前半程速度快,后半程力矩小、速度慢,以减小关门撞击和噪音。
密封硅胶:在净化区内,凡是有可能影响洁净度的下述缝隙,均应涂密封硅胶:
彩钢板之间的拼接缝、R角与壁板、顶板的所有缝隙;空调风管、风口、高效过滤器与壁顶板间的缝隙;电气穿过壁板顶板的保护管槽与洞口边缘间的缝隙;所有开关插座灯具与彩钢板顶板面间的缝隙;所有工艺、给排水、保护管与洞口的间隙;玻璃与框间的缝隙;密封硅胶应在彩板安装基本就绪,卫生条件较好,经过彻底清扫除尘后,统一进行。否则硅胶缝易污染、发黑。硅胶打好后24小时内,不应有大量灰尘作业及用水冲洗地面等可能影响密封硅胶的固化及牢度。彩钢板两侧的塑料保护膜,只有在安装全部结束后,进行彻底清洁时才允许揭掉。五、重要节点的处理
节点处理的好坏,直接影响到净化室的净化效果。如果处理不当,就会导致出现积尘、积垢,甚至出现密闭不严,透风的情况。因此对节点的处理,是要加强重视的。下面结合某手术室实例进行讲解:
(一)吊顶板的安装
1.吊顶板应采用暗吊板缝,吊顶板与暗吊大梁用M5自钻螺钉连接,以保证连接强度。
2.吊顶板的整体平整度采用高度调节器调节,平整度误差≤1‰。
3.吊顶的吊筋直径为?10mm,吊筋间距为1~1.2m,垂直度≤5%.
镀锌暗吊大梁如上图,这种插件可以有效提高棚板的承载力,同时比明露T形梁的净化效果要好。是高等级净化室应采用的做法。
(二)洁净门窗的安装
高等级净化室要求棚墙面尽量减少直角,起伏,所以门窗框要做成隐形,与墙面平齐。
洁净门窗按图纸要求的尺寸大小、开启方向等要求固定门框,门框与彩钢复合板平面的高低差小于1mm,门框对角线偏差小于1.5mm,门框挠度偏差小于1mm,门框水平偏差小于1mm,洁净窗玻璃与彩钢复合板平面高低差小于1mm。
门扇安装后要开启灵活,无卡、擦门框现象,门缝隙2~3mm均匀一致,门扇与密封条之间无缝隙,门锁开启活络,无松动、甭斜现象。
(三)墙板的安装
壁板板缝隙应控制在2.5mm以下,以保证以后打胶质量,墙角垂直相交,壁板垂直偏差不大于1.5‰。
安装过程中不得撕下壁板表面保护膜,严禁撞击和踩踏板面。
各种购配件和材料应放在有围护结构的清洁、干燥的环境中。
购配件和材料的开箱启封应在清洁的环境中进行,严格检查其规格、性能和完好程度,不合格或已损坏的配件严禁使用。
六、结束语
彩钢板围护是目前应用最广的净化室围护结构类型,加强对其的研究,积累有益的施工经验,对净化室建设是很有帮助的。
参考文献
【1】GMP1997.医药工业洁净厂房设计规范[S].北京:中国计划出版社,1997
【2】GB50333-2002.医院洁净手术部建筑技术规范[S].北京:中国计划出版社,2002
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
大气治理
返回版块5.22 万条内容 · 258 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料总结净化室的设计和施工方法,值得一看
回复 举报