土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 低压系统绝缘配合

低压系统绝缘配合

发布于:2023-10-10 11:52:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

根据GB/T16935.1《低压系统内设备的绝缘配合》第一部分,原理、要求和试验

电气间隙是指在两个导电部件之间或者导电部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。电气间隙的大小与老化现象无关。电气间隙能承受很高的过电压,但当过电压值超过某一临界值后,此电压很快就引起电击穿,因此在确认电气间隙大小的时候必须以设备可能会出现最大的内部和外部过电压(脉冲耐受电压)为依据。电气间隙应以承受所需要的冲击耐受电压来确定。

决定电气间隙的因素,功能绝缘的冲击耐受电压,稳态耐受电压和暂时过电压,再现峰值电压,电场条件,海拔及微观环境中的污染等级。

  • 1)此电压,对功能绝缘而言是预期发生的跨电气间隙两端的最大冲击电压,对直接承受低压电网瞬时过电压的基本绝缘是指设备的额定冲击电压,对其它基本绝缘是指电路中可能发生的最大冲击电压。

  • 2)优选值。


爬电距离是沿绝缘表面测得的两个导电部件之间或者导电部件与设备防护界面之间的最短路径,即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现导电现象,此带电区的半径即为爬电距离。带电区会在绝缘材料表面形成泄漏电流路径,若这些泄漏电流路径构成一条导电通路,则会出现表面闪络或击穿现象。绝缘材料的这种变化需要一定的时间,它是由长时间施加在器件上的工作电压所引起的,器件周围环境的污染会加速这一变化,因此在确定爬电距离时要考虑工作电压的大小,污染等级和所运用的绝缘材料的抗爬电特性。

污染等级1 无污染或仅有干燥的,非导电性的污染,该污染没有任何影响;

污染等级2 一般仅有非导电性污染,然而必须预期到凝露会偶然发生短暂的导电性污染;

污染等级3 有导电性污染或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染变为导电性污染;

污染等级4 造成持久的导电性污染,例如由于导电尘埃或雨或其它潮湿条件所引起的污染;

绝缘材料按其CTI值划分为四组,CTI值根据GB/T4207使用溶液A所得的,

材料组别I(CTI ≥ 600);

材料组别II(600>CTI ≥ 400);

材料组别IIIa(400>CTI ≥ 175);

材料组别IIIb(175>CTI ≥ 100);

所谓导电性污染条件指当持久导电污染存在时(污染等级4),无法规定爬电距离的尺寸。对于暂时导电污染(污染等级3),绝缘表面应通过筋或槽的形式,避免导电污染的连续通道

决定爬电距离的因素,电压(确定爬电距离以作用在跨接爬电距离两端的长期电压有效值为基础,此电压为实际工作电压);污染,爬电距离的方向和位以及绝缘表面的形状。

爬电距离不能小于相关的电气间隙,因此最小的爬电距离有可能等于要求的电气间隙,然而,除此选定尺寸极限外,空气中的最小电气间隙与容许的最小爬电距离之间并无物理联系。

1) 此电压,对功能绝缘是工作电压,对直接承受低压电网瞬时过电压的基本绝缘是指设备的额定电压,对非直接由电网供电的系统,设备和内部电路的基本绝缘和附加绝缘是在设备额定值范围内运行条件的最繁重组合情况下和外施额定电压时可能发生在系统设备或内部电路中的最高有效值电压;

2) 材料组别IIIb不推荐用于污染等级3,电压超过630V;

3)基于外推法获得的临时数据;

4)括号中值适合于使用筋时减小的爬电距离。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中压开关柜一次电缆连接

中压开关柜的设计需要考虑高压电缆的安装,特别是大电流开关柜,需要连接很多根、大截面的电缆,这就要求首先要有足够的连接端头,不是只有一根铜排端头,即使正反安装也只能两根,国外很多客户要求每相8根240平电缆,因此足够端头方便安装十分重要; 其次要有高度,便于电缆弯曲,因此国网标准规定电缆连接端头距底板要大于700mm; 再次要有空间,便于电缆合理布置,不是挤作一团。 每一相14根单芯电缆的设计

回帖成功

经验值 +10