土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 安装工程作业指导书及注意事项,机电BIM应知应会!

安装工程作业指导书及注意事项,机电BIM应知应会!

发布于:2023-10-10 11:21:10 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]



01

预埋工程(节选)


                           
                           
  • 按图施工,避免出现少埋、错埋、漏埋。

  • 预埋尺寸必须按图尺寸进行定位,若遇上底盒与铝模螺杆孔冲突,需报现场管理人员到现场适当调整。

  • 预埋底盒要考虑尺寸是否在瓷砖跨缝上,避免出现底盒跨缝。

  • 预埋底盒使用穿筋盒,必须使用定位筋或钢筋拉钩,确保预埋底盒紧贴铝模,确保底盒面与混凝土完成面平齐,不凹陷。

  • 底盒在混凝土墙厚为100mm时,可使用线管或无底盒进行绑扎预埋,成型效果底盒会紧贴完成面。

  • 柱子上底盒、保温板底盒不能紧贴完成面,预埋时需加泡沫保护,后期打凿后及时加装无底盒。

  • 底盒预埋严禁强弱管线共盒。

                           
                           






02

预留洞口(节选)



                           



                           

03

二次配管(节选)

                             



                           
                           

二次结构配管主要存在的问题:

  • 配电箱下部成排线管预埋排列不整齐,管间无间隙,造成配电箱安装时,线管与孔洞不能做到一一对应,补槽后造成粉刷层空鼓、开裂;

  • 铁管配管在接头和线盒锁母处未进行扣压,造成金属导管接地断开;

  • 焊接钢管外未做防腐的项目较多,导致线管使用寿命缩短,同时违反规范要求;

  • 部分线管预埋,存在手工开槽和横向开槽现象;

  • 线管预埋时存在裸露现象,外部达不到15mm的保护层,易造成粉刷后空鼓开裂现象;

  • 二次配管预先施工,线盒嵌入砌体内部,未凸出砌体表面;造成粉刷后线盒埋设过深。

                           
                           


04

屋面安装(节选)


                           
                           

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 》 GB50242-2002规范要求:

5.2.10  排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定:

       1  通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。

       2  在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。

       3  在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。

       4  屋顶有隔热层从隔热层板面算起。

                           
                           







05

管道井(节选)









06

电井、桥架(节选)







07

设备房(节选)










08

支架及保温(节选)








09

风管处喷淋安装





全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

机电BIM应用

返回版块

2191 条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地铁机电施工BIM应用策划与管理

分享给大家

回帖成功

经验值 +10