土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ H型钢框架梁腹板高厚比抗震设计思考

H型钢框架梁腹板高厚比抗震设计思考

发布于:2023-10-10 10:40:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

某9度区钢结构体育馆抗震等级为二级,结构高度约23.650m,设计时按《高钢规》对板件宽厚比进行控制。
某KL截面为H800X300X16X28,查看构件信息:

YJK软件输出腹板高厚比限值为 52.89 。而按《高钢规》表7.4.1:

计算得到腹板高厚比限值应为:72×(235/355)^0.5=58.58,而 52.89=65 ×(235/355)^0.5 ,似乎程序按照《 钢标 》S1截面对梁局部稳定进行控制。
新钢标截面等级确定,主要依据板的弹性稳定理论,同时参考了国外规范以及一些经验值。按照S4级截面描述的边缘屈服同时板件刚好发生局部屈曲这个临界状态,可按弹性稳定的公式进行板件宽厚比限值(屈服宽厚比)的推导。
而《高钢规》没有明确提出截面等级,但实际上按照抗震等级划分也是截面延性的要求,本质上和“钢标”截面等级是一回事,表达塑性铰的塑性转动耗能能力。 根据抗震等级提出的板件宽厚比限值,实质是强制性要求钢结构框架在抗震下都得延性耗能,同时要求延性构造,控制板件宽厚比——烈度大地震作用大就严一点 ,这与新钢标抗震设计概念不同。
《高钢规》表7.4.1 注4提到:  

该限值刚好与《钢标》S1截面一致。而至于是取min(65,( 72-100ρ)εk )还是取 min(65 εk (72-100ρ) εk ),可以参考《抗规》表8.3.2:

应取 min(65 εk (72-100ρ) εk 作为抗震等级为二级时梁腹板高厚比限值。

    来源:建科周工