#1 问题描述  

1)火灾危险等级为中危险级Ⅱ级的商场、超级市场等场所,其吊顶部位安装隐蔽式喷头,不符合规范要求;

 
 

2)隐蔽式喷头设置在吊顶凹槽中,影响喷淋效果。

 

#2 原因分析  

1)设计人员没有吃透规范要求,在设计图纸上没有表示清楚;

2)施工人员未按设计图纸和规范要求进行施工;

3)责任主体在喷头布置的过程中仅考虑到吊顶的整体感官效果而忽视了喷头的喷水灭火效果,将喷头设置在吊顶凹槽中。

#3 规范要求  

1.《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)

第 6.1.3 条第 7 款

6.1.3??湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:

7 不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。

 

2.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017)第 5.2.8 条。(条文内容略)

#4 正确做法  

 
 

#5 应对措施及防治指南  

1.隐蔽式喷头存在巨大的安全隐患,发生火灾时喷头的装饰盖板不能及时脱落;

装饰盖板脱落后滑竿无法下落,导致喷头溅水盘无法滑落到吊顶平面下部,喷头无法形成有效的布水;

喷头装饰盖板被油漆、涂料喷涂,影响喷头动作响应时间等。

因此,建设单位、设计单位和施工单位在工程项目建设中,应严格按照规范要求,慎用隐蔽式喷头,确保喷淋系统安全可靠的运行。

2.在装修施工过程中,要加强消防专业与装饰专业的技术交底和工序衔接,在保证喷头溅水盘喷水灭火效果的前提下,按规范要求合理布置。