1)火灾危险等级为中危险级Ⅱ级的商场、超级市场等场所,其吊顶部位安装隐蔽式喷头,不符合规范要求;
2)隐蔽式喷头设置在吊顶凹槽中,影响喷淋效果。
1)设计人员没有吃透规范要求,在设计图纸上没有表示清楚;
2)施工人员未按设计图纸和规范要求进行施工;
3)责任主体在喷头布置的过程中仅考虑到吊顶的整体感官效果而忽视了喷头的喷水灭火效果,将喷头设置在吊顶凹槽中。
1.《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)
第 6.1.3 条第 7 款
6.1.3??湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:
7 不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。
2.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017)第 5.2.8 条。(条文内容略)
1.隐蔽式喷头存在巨大的安全隐患,发生火灾时喷头的装饰盖板不能及时脱落;
装饰盖板脱落后滑竿无法下落,导致喷头溅水盘无法滑落到吊顶平面下部,喷头无法形成有效的布水;
喷头装饰盖板被油漆、涂料喷涂,影响喷头动作响应时间等。
因此,建设单位、设计单位和施工单位在工程项目建设中,应严格按照规范要求,慎用隐蔽式喷头,确保喷淋系统安全可靠的运行。
2.在装修施工过程中,要加强消防专业与装饰专业的技术交底和工序衔接,在保证喷头溅水盘喷水灭火效果的前提下,按规范要求合理布置。
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
认识一下倒流防止器,消防给水系统什么情况下需要设置?一、倒流的分类。倒流在工程中有虹吸回流和反压回流(又称背压回流)两种情况,具体发生的可能情形如下: 1)虹吸回流。由于饮用水供水系统的配水管内产生负压,导致正常水流方向的倒转。 当室内消防给水由市政给水管网直接供水且市政给水管网爆管时,会造成负压抽吸,消防用水时因用水量巨大而引起附近管网产生负压等。 2)反压回流。由于饮用水供水系统的配水管内下游水压长时间或短时间高于供水管水压,导致正常水流方向的倒转。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享隐蔽式喷头设置场所与设置方式常见问题
回复 举报