一 、综合管廊的防火设计要求
( 一 )各类管线设置的防火要求
( 二 )综合管廊的安全疏散
(1)城市综合管廊工程的每个舱室均应设置人员逃生口和消防救援出入口。人员逃生口和消防救援出入口的尺寸应方便人员进出,其间距应根据电力电缆、热力管道、燃气管道的敷设情况,管廊通风与消防救援等需要综合确定。
(2)逃生口尺寸不应小于1m×1m,当为圆形时,内径不应小于1m。
( 三 )综合管廊消防设施的配置
(1)灭火器材
综合管廊内应在沿线、人员出入口、逃生口等处设置灭火器材,灭火器材的设置间距不应大于50m。
(2)自动灭火系统
干线综合管廊中容纳电力电缆的舱室,支线综合管廊中容纳6根及以上电力电缆的舱室应设置自动灭火系统。
(3)干线、支线综合管廊含电力电缆的舱室应设置火灾自动报警系统。
1)应在电力电缆表层设置线型感温火灾探测器,并应在舱室顶部设置线型光纤感温火灾探测器或感烟火灾探测器。
2)应设置防火门监控系统。
3)设置火灾探测器的场所应设置手动火灾报警按钮和火灾警报器,手动火灾报警按钮处宜设置电话插孔。
4)确认火灾后,防火门监控器应联动关闭常开防火门,消防联动控制器应能联动关闭着火分区及相邻分区通风设备、启动自动灭火系统。
(4)天然气管道舱应设置可燃气体探测报警系统,并应符合下列规定:
1)天然气报警浓度设定值(上限值)不应大于其爆炸下限值(体积分数)的20%。
2)天然气探测器应接入可燃气体报警控制器。
3)当天然气管道舱天然气浓度超过报警浓度设定值(上限值)时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动启动天然气舱事故段分区及其相邻分区的事故通风设备。
4)紧急切断浓度设定值(上限值)不应大于其爆炸下限值(体积分数)的25%。
(5)综合管廊内监控与报警设备防护等级不宜低于IP65。
(6)综合管廊宜采用自然进风和机械排风相结合的通风方式。天然气管道舱和含有污水管道的舱室应采用机械进、排风的通风方式。
(7)综合管廊的通风量应根据通风区间、截面尺寸并经计算确定,且应符合下列规定:
1)正常通风换气次数不应小于2次/h,事故通风换气次数不应小于6次/h。
2)天然气管道舱正常通风换气次数不应小于6次/h,事故通风换气次数不应小于12次/h。
3)舱室内天然气浓度大于其爆炸下限浓度值(体积分数)20%时,应启动事故段分区及其相邻分区的事故通风设备。
4)天然气管道舱风机应采用防爆风机。
5)综合管廊舱室内发生火灾时,发生火灾的防火分区及相邻分区的通风设备应能够自动关闭。
6)综合管廊内应设置事故后机械排烟设施。
(8)消防电源及其配电
1)综合管廊的消防设备、监控与报警设备、应急照明设备应按现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052规定的二级负荷供电。天然气管道舱的监控与报警设备,管道紧急切断阀、事故风机应按二级负荷供电。
2)综合管廊以防火分区作为配电单元。
(9)应急照明和疏散指示系统
1)管廊内疏散应急照明照度不应低于5lx,应急电源持续供电时间不应小于60min。
2)监控室备用应急照明照度应达到正常照明照度的要求。
3)出入口和各防火分区防火门上方应设置安全出口标志灯,灯光疏散指示标志应设置在距地坪高度1.0m以下,间距不应大于20m。
非消防设备的供电电缆、控制电缆应采用阻燃电缆,火灾时需继续工作的消防设备应采用耐火电缆或不燃电缆。天然气管道舱内的电气线路不应有中间接头。
(10)综合管廊照明灯具应符合下列规定:
1)灯具应为防触电保护等级Ⅰ类设备,能触及的可导电部分应与固定线路中的保护(PE)线可靠连接。
2)灯具应采取防水防潮措施,防护等级不宜低于IP54,并应具有防外力冲撞的防护措施。
3)灯具应采用节能型光源,并应能快速启动点亮。
4)安装高度低于2.2m的照明灯具应采用24V及以下安全电压供电。当采用220V电压供电时,应采取防止触电的安全措施,并应敷设灯具外壳专用接地线。
非消防设备的供电电缆、控制电缆应采用阻燃电缆,火灾时需继续工作的消防设备应采用耐火电缆或不燃电缆。天然气管道舱内的电气线路不应有中间接头。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
消防设备电源监控系统的定义施工安装调试定义 消防设备电源监控系统是针对消防设备的电源进行实时监控的系统。通过检测消防设备电源的电流、电压值和开关状态,判断电源是否存在断路、短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状态并进行报警和记录。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可有效避免火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,保障消防系统的可靠性。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳非消防设备的供电电缆、控制电缆应采用阻燃电缆,火灾时需继续工作的消防设备应采用耐火电缆或不燃电缆。天然气管道舱内的电气线路不应有中间接头
回复 举报