结构专业
1.结构设计概述
1.1 项目位于***。本次技术交底包括所有子项,内容为结构施工图。主楼塔楼为剪力墙结构,地下1层,地上32层,结构主屋面高度98.400m。
1.2 建筑结构基本设计条件:
(1) 本项目结构设计基准期为50年;
(2) 结构设计使用年限为50年;
(3) 建筑结构安全等级为二级;
(4) 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值0.05g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别及标准为标准设防类(丙类);
(5) 结构抗震等级:三级。建筑主体为剪力墙结构,地下室与裙楼结构形式为现浇混凝土框架结构;
(6) 建筑耐火等级为一级;
(7) 筏板和承台的混凝土强度等级为C35,桩的混凝土强度等级为C35。筏板和承台抗渗等级为P6。垫层混凝土强度等级为C20。
(8) 承台侧壁砖胎膜应根据承台厚度进行调整。
(9) 主楼范围内剪力墙混凝土强度等级为C55~C30,主楼外地下室框架柱、人防构件、梁和板混凝土强度等级均为C30。
(10) 地下室人防设计等级:核6常6。
2.基础部分
(1)场地内无发震断裂通过,除岩溶溶洞外,未发现滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降等不良地质作用和灾害。
(2)场地揭露有岩溶,应做超前钻确定桩底以下3倍桩径且距桩底5米范围内无软弱层、断裂破碎带、溶洞、土洞方可进行吓到工序施工。超前钻结果应及时反馈设计单位。溶洞需经过处理后方可施工,施工单位应对溶洞做相应的施工方案及安全措施。
(3)基础设计标高以各单体实际桩承台平面图为准。
(4)本工程主楼基础设计等级为甲级。主楼基础采用桩基础,桩端持力层为较完整泥质石灰岩6层,桩长不小于6m且入岩不小于0.5m,且满足桩底下3倍桩身直径或5m深度范围内无土洞、溶洞、破碎带或软弱夹层等不良地质条件。地下室与裙房基础采用桩基础,兼作抗拔桩,桩端持力层为较完整泥质石灰岩6层,桩长不小于6m且入岩不小于1.5m,且满足桩底下3倍桩身直径或5m深度范围内无土洞、溶洞、破碎带或软弱夹层等不良地质条件。
(5)A区地下室有人防工程,需结合平时和人防图纸施工。注意是否设置战时封堵槽,固定门槛等;密闭通道、洗消间注意集水井的定位和做法,以明确结构底板面、基础面标高是否需要调整。具体尺寸、定位和做法详人防设计图纸及相关图集。
(6)地基验槽要求需要有勘察单位参加、验收,设计单位根据验槽后的结论提出相应的意见。
(7)基坑开挖需做好降排水、基坑做好放坡支护。
(8)桩基础试桩要求,桩基础检测要求需满足“桩基础设计说明”中第六点的要求。
(9)桩孔成型后必须清楚孔底沉渣,清孔后立即灌注混凝土。
(10)桩全面施工前,应先试桩,以获取相关数据,成功后方可全面施工。
3. 主体结构部分
(1)外墙采用加气混凝土砌体,内墙采用加气混凝土砌体,现场若变更砌体材料,需提交供设计院进行复核确认。
(2)应严格复核各层楼板标高与建筑的关系,如不符应及时和设计联系,不得擅自施工。
(3)应特别注意外立面梁的高度,复核其与建筑立面及墙身大样的关系。
(4)室内空间,特别是楼梯不得出现净空小于2200的情况,如出现应及时与设计联系。
(5)楼板上后砌隔墙的位置应严格遵守建施图施工,不可随意砌筑。
(6)填充墙的圈梁、构造柱的布置应严格按结构设计总说明进行,不得擅自更改。
(7)应注意后浇楼板的位置及表示,钢筋与楼板钢筋同时放置,待管道安装后,用高一级微膨胀混凝土浇筑。
4. 特殊要求
(1)本工程地下室有人防区和非人防区,且人防等级为核6,施工单位应熟悉图纸加以区分。地下室后浇带已避开人防口部,如因施工不便需调整后浇带,需向设计院反映。
5. 施工注意事项
(1)±0.000标高施工时应与建筑图、规划图核准无误后方可施工。
(2)设计变动应以正式变更通知单为准并按施工验收规范要求进行施工。
(3)温度后浇带,施工封闭时应按相应规定封闭施工。
(4)场地地下水较浅、水量较大时,施工应做好降水、排水措施。
(5)地下室外墙、基础筏板等混凝土体量较大,施工时应注意底板及侧墙混凝土的养护,以免开裂。
(6)原材料的选用,施工缝的处理,施工温度的掌握,施工程序的理顺,施工荷载的控制,特殊构件的拆模,以及材料构件的运输堆放和安装等要求。
0人已收藏