土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于预作用系统在在支管路也设置电磁排气阀组过多不利的问题探讨

关于预作用系统在在支管路也设置电磁排气阀组过多不利的问题探讨

发布于:2023-09-27 12:03:27 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]

1采用设计预作用的系统设计初衷主要场所平常管道内不允许有水,所以在国家标准规范《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >》和国家图集《国家建筑标准设计图集20S206》中可知道。也只是阀组最远的主管道上设计电磁快速排气阀组,再等喷淋管道支管路玻璃球爆喷哪里。

 

 

2、本次项目更加不允许水的产生,所以采用更加严格的自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统灭火的启动方式,也就是说在发生火灾时候只有在报警和玻璃球爆掉管道气压失压的情况下,才会开启排气阀组和充水,去往爆掉的喷头喷水灭火。

项目现场要求每个预作用阀组保护在单个防护区内在支管路上设置12个电磁阀组,将会导致整个保护区域约2000㎡全部支管都充水。但自喷系统的考虑的灭火作用面积为160,这样设置有违设计采用预作用系统的设计初衷,同时也不利于后期的维护和使用我司作为专业的消防设计施工单位,考虑实际和后期维护情况,建议在主管道中间和最远段和支管道的远端设置各个设置一个电磁阀共计4



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 742 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

外专业备考注册给排水报辅导班怎么选择?

本人不是给排水专业毕业的,想考给排水,请问各位对报辅导班有什么好的建议?

回帖成功

经验值 +10