土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 溶洞桩基的施工方案

溶洞桩基的施工方案

发布于:2023-09-26 10:53:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

溶洞桩基的施工方案


1 常规成孔法(按照无溶洞地质考虑):

当溶洞内有填充物,是可塑或软塑的粘土,并且溶洞不漏水,这时不管溶洞有多大,也不管溶洞垂向数量多少,都可以不考虑溶洞的存在,而按照正常的地质情况施工。采用钻机成孔,可以按无溶洞的情况施工,为确保灌注桩灌注的连续性,当灌注桩混凝土灌注中遇溶洞、溶腔等情况可采用同等级标号混凝土灌注,导管输送至孔底且导管埋入混凝土中不小于3米进行连续上下抽插进行混凝土密实用探测管检测到混凝土不沉降为止

2 标号混凝土回填法:

空溶洞,可根据钻孔深度到超前钻确定的溶洞顶时采用C15混凝土加早强剂回填,使回填充分密实,对于倾斜岩面,为校正孔位,回填素混凝土应与斜岩面顶面平齐,对于溶洞处,回填顶面高于溶洞顶面标高1m以上。待溶洞完全填充,用探测管检测到混凝土不沉降为止,且到一定强度后再继续钻孔。再采用泥浆护壁,直至现场泥浆护壁不再漏浆为止。对一些溶槽、溶沟、小裂隙等冲孔时采用粘土及水泥堵塞起到护壁作用,保证泥浆不流失,使钻孔顺利通过岩溶区。

3 回填造壁法:

对于溶槽、溶沟、全充填的溶洞,该类溶洞当钻头穿过覆盖层或顶板时,钻孔内会出现漏浆,在及时补浆的同时提起钻头,采用挖掘机往孔内填片石和粘土以及泥质强风化岩等,待孔内泥浆面基本稳定后,恢复钻进;减小钻机钻进速率,利用钻头将其挤入溶洞及裂隙中,完成护壁和成孔工作。

4 注浆法:静压注浆法、双液浆法或分次压注浆法。

1)溶洞层数较多,为串珠状。溶洞位置勘察准确,洞高大于0.5米,小于2.5米,土层中有较厚的砂层,溶洞漏浆会引起坍方的情况,采用预先压注水泥浆,待水泥浆压注工作完成24小时后开始钻进。压注时压力控制不大于0.4Mpa,并直到稳定2秒后再进行下一个孔的注浆,或相邻孔冒浆为止。

2)静压注浆以水泥浆为主,水泥浆配合比水:水泥=0.6:1~1:1为宜,一般情况下配合比为水:水泥=0.8:1;注浆量大时可采用双液浆或采用分次压注水泥浆的方案。

3)在超前钻有溶洞的桩位四周均布4个注浆孔钻孔:孔径80mm,孔深要求达到最深溶洞的底部。

4)注浆加固特点:浆材可在几秒或在几十秒内凝固,可控制浆液灌注在一定范围内且不流失,材料的利用率高,比较经济。浆材的结石率为100%,即1m3体积浆材可得1m3结石体。对溶洞中的砂、砾等土体,浆液是通过渗透作用板结砂和砾的;对于溶洞中的稀土、亚粘土等土体,浆液是通过劈裂、挤密作用加固土体的;对于无填充物和半填充溶洞的空间,浆液是通过充填作用填满溶洞的。浆液在土体中的渗透扩散方向是往小主应力面方向,浆液固化后,小主应力面得到加固,而原次小主应力面变成小主应力面。这样,通过对小主应力面反复不断的加固,一方面渗透、挤密溶洞中的土体的空隙,充填溶洞的空间,在桩体周围形成防水帷幕,防止流砂和保证护壁泥浆不流失;另一方面,提高溶洞中土体的承载力和抗剪力形成挡土墙,防止坍孔。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何判定混凝土结构质量?三项指标!

回帖成功

经验值 +10