各位大佬,请教一下这图什么意思:
1、线路1和线路2什么关系,是并联两根电缆共同向电机供电的意思吗?(按理说110KW一组95线应该满足了吧)
2、热继电器3和触头4、5、6什么关系,这3组触头应该不是通过熱继控制的吧?另外触头6的过流能力为何只有80A呢?3、这个图
全部回答(2 )
1、星三角降压启动,降压启动特性时电流增大,故障放大电缆这没有问题;
2、4 6星形运转;4 5三角形运转;
应是星三角降压启动