土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 用焓湿图计算参数对盘管进行选型计算时,如何选取附加系数?

用焓湿图计算参数对盘管进行选型计算时,如何选取附加系数?

发布于:2023-09-25 13:58:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


空气处理机组选型时,冷热盘管的实际换热面积,应在采用焓湿图计算参数对盘管进行选型计算的基础上,增加附加系数。
1、对于夏季工况,附加系数宜取 1.3~1.4;
2、对于冬季工况,附加系数宜取 1. 2~1. 3 。
另外要注意以下几点:
调机组的换热性能附加,与风机盘管的附加原则相同。但空调机组一般没有分档风量选择,且机组内的主要功能部件(例如冷热盘管、风机等),可以按照设计要求来配置和供货,因此空调机组的换热性能附加,宜针对冷热盘管的换热面积进行。

1、在实际使用过程中,有可能出现两种情况:
①、由于换热器长时间使用后带来的性能下降;
②、空调系统所服务的房间,实际使用情况可能导致其负荷(尤其是冷负荷)超过原设计时的计算条件。
2、上述情况都可能导致系统实际运行时的性能不满足使用要求,从而使得末端冷热水系统变成“小温差大流量”的实际情况,不但影响系统的正常使用,而且带来水轮配系统的能耗大幅增加。

3、这里强调加大实际应用的末端换热器能力,并不是说在盘管设计参数中将空调系统的设计负荷增加(否则与空气处理过程不对应),而是对盘管换热能力的一种要求按照空气处理过程的计算参数选择盘管后,在设计图中提出对所需选型换热器的换热面积的附加,因此本条应理解为换热器选型时预留的换热面积安全系数的要求。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氨制冷剂的使用与安全性的方案

关于氨制冷剂             氨是一种良好的制冷剂,属于自然工质ODP=0;GWP=0,是目前具有最好的热力学性能,制冷效率最高,价格低廉,运行维护费用低,已经有上百年的历史,目前国内工商制冷大型制冷系统采用氨也达到85%以上。

回帖成功

经验值 +10