源自 | 中天九建
1
卫生间结构板上部钢筋位置未有效控制,导致结构板有效厚度减小,受荷载后产生贯穿性裂缝。
2
混凝土振捣不充分,浇筑不密实,施工缝留设于卫生间结构板,后期出现渗漏水。
3
反坎与主体结构交接部位未凿毛,采用对拉螺杆加固,内部采用水泥撑条、钢筋支撑,浇筑完成后存在渗漏通道,给水管、采暖管布置随意,穿反坎/墙体根部,导致防水涂刷不到位。
示例图片
4
立管穿楼板部位吊洞支模随意、铁丝吊洞、浇筑不密实。
示例图片
5
防水施工前基层未处理,存在凹坑,阴阳角、管根等部位未施工圆弧,地漏未做防水加强处理。
6
卫生间有地暖管时,门槛部位保温板未断开设置,卫生间湿气外延,导致墙体根部返潮、腻子发霉脱落。
示例图片
1
应用成品钢筋马镫
针对卫生间等多水房间,禁止采用水泥马镫,全数应用成品钢筋马镫,马镫支腿进行防锈处理,防止混凝土浇筑过程中钢筋位置偏差较大,削减楼板有效厚度,结构板受荷能力降低。
图 / 成品钢筋马镫
图 /卫生间钢筋马镫应用
2
混凝土浇筑工艺改进
将卫生间混凝土浇筑前置,与墙体混凝土同步浇筑完成,避免施工缝留设在卫生间部位,同时收面工人有充足时间进行收面,精准控制收面质量、降板标高。
图 /卫生间楼板随墙体浇筑
3
反坎工艺深化改进
01
施工前进行施工工艺深化,将卫生间反坎、门槛部位小反坎与结构板一次浇筑,避免后期二次施工,减少交接部位渗漏隐患。
图 / 反坎一次成型
图 / 门口小反坎一次成型
02
采用二次浇筑,则与主体交接部位需进行充分凿毛处理,凿毛率达到90%以上,或者利用冲击钻在反坎的轴线位置剔凿凹槽,形成止水构造。
图 / 反坎二次施工凿毛
图 / 反坎凹槽止水构造
03
反坎加固采用定型化梁夹,对拉螺杆部位采用PVC管进行截面控制,禁止使用水泥撑条、钢筋支撑。
图 /反坎梁夹加固控制
04
在反坎部位给水管、采暖管采用预埋压槽或反坎浇筑前一次预埋“U”型给水管接头,防止反坎部位后开槽开洞。
图 / 管线压槽模具定位
图 / U型接头一次预埋
图 / 管线压槽成型质量
图 / U型接头成型质量
4
管道止水节应用
施工前统计排水立管、支管的数量、规格,将止水节一次预埋、精准定位,杜绝后期管道吊洞施工。
图 / 止水节精准定位
图 / 管道精准安装
5
防水施工基层处理
防水施工前应保证基层坚实、平整,阴阳角做圆弧或倒角形式,倒角大小应考虑后续贴砖施工,并对此类节点部位做防水附加层。
图 / 阴角倒角做法
图 / 阴阳角防水加强处理
6
门槛施工工艺改进
卫生间有地暖管时,在门槛部位应将保温板断开设置,防止结构层湿气外渗,同时,面层过门石铺贴应采用“湿铺工艺”施工,并在内侧做防水加强处理。
图 / 地暖保温板断开设置
图 / 过 门石采用湿铺工艺
7
防水涂料涂刷改进
防水涂料的涂刷应均匀,不得露底,涂刷遍数、厚度满足设计要求,成膜质量较好,无气泡、脚印,门洞口部位外延500mm,两侧墙体外翻200mm。
图 / 门口外翻做法
图 / 卫生间防水完成
8
结构、防水蓄水检验
01
卫生间必须进行结构板蓄水实验,蓄水深度2-3cm,蓄水24h,发现渗漏点及时处理,并进行二次蓄水或局部蓄水,确保结构板无渗漏,方可进入下道工序。
02
防水施工完成后对防水层进行蓄水实验,确保交付后卫生间零渗漏。
图 / 卫生间结构板蓄水
图 /卫生间防水层蓄水
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 370 人订阅
阅读下一篇
浴室触电死亡事故接连发生!卫生间施工还敢忽视“等电位联结”?日前,深圳新闻网报道了 龙岗区 接连发生的 两起浴室触电死亡事故 ,令人心痛! 龙岗区某出租楼栋三楼,一女孩在 洗澡时意外触电, 其母亲在施救过程中也发生触电,后女孩因抢救无效死亡,其母亲转入ICU抢救,好在无生命危险。经查,触电原因为该楼栋二楼客厅吊顶风扇漏电,且房间漏电保护开关失效,地线安装不规范,导致三楼热水器外壳带电,致人触电死亡。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发