土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程试验检测取样、送检指南大全,及参考规范

工程试验检测取样、送检指南大全,及参考规范

发布于:2023-09-25 13:31:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

一、 水泥物理性能试验 


1. 取样频率: 同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。  
2. 取样方法: 随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。
二、 钢筋原材力学性能试验 
普通钢筋:
1. 取样频率: 同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。  
这里的取样为普通钢筋,普通钢筋是指不经过特殊成型加工的钢筋,通常使用冷轧或热轧工艺生产,普通钢筋一般为圆钢,而成型钢筋具有复杂的几何形状,如六角形、四边形、扁平形等
2. 取样方法: 每批任意选取两钢筋切取两条用于拉伸试验,两条用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。
3、超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样)
成型钢筋:
1、成型钢筋进场时,应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验,检验结果应符合国家现行相关标准的规定。对由热轧钢筋制成的成型钢筋,当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程,并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时,可仅进行重量偏差检验。
2、重量偏差检查数量:同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋, 不超过30t为一批,每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取1个钢筋试件,总数不应少于3个。
3、成型钢筋的外观质量和尺寸偏差应符合国家现行相关标准的规定。
????检查数量:同一厂家、同一类型的成型钢筋,不超过30t为一批,每批随机抽取3个成型钢筋。
三、 钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验 
1. 取样频率: 在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批; 在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。  
2. 取样方法: 每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。  
四、 钢筋闪光对焊试验   
1. 取样频率: 同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。 当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,仍按一批计算。  
2. 取样方法: 从每批接头中随机切取,3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。
五、 钢筋机械连接试验 
1. 取样频率: 同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。  
2. 取样方法: 每批随机切取3个接头,另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。
六、 蒸压加气混凝土砌块试验 
1.取样频率: 每 3 万块为一批,不足3万块仍作为一批。2020以前的旧规范为1万块;  
2.取样方法: 抽50块做尺寸偏差和外观质量检查,然后按膨胀方向中心分上、中、下抽取共 6 个(干密度3 抗压强度3)试样为一组,每个试样平整切割成100×100×100mm。  
七、 普通混凝土小型空心砌块试验 
1. 取样频率: 每500m3且不超过 3万 块为一批,不足3万块仍作为一批。
2. 取样方法: 抽32块做尺寸偏差和外观质量检查,然后从合格砌块中根据 当高宽比(H/B)是否大于等于0.6 ,根据规范表格随机抽取相应的数量进行试验。
八、 轻集料混凝土小型空心砌块试验 
1. 取样频率:按强度和密度等级分批验收,同一品种、工艺、密度、强度, 每300m3砌块块为一批,不足300m3仍作为一批。
2. 取样方法: 随机抽取10块为一组。
九、 蒸压灰砂砖试验 
1. 取样频率: 每10万块为一批,不超过10003为一批,不足10万块仍作为一批。
2. 取样方法: 外观和尺寸偏差、颜色、其他项目价差抽取块数详见规范
十、 砂性能物理试验 
1. 取样频率: 同一产地、同一规格、同一进场时间≤400m3/批或≤600吨/批。 
2. 取样方法:根据规范要求和具体的试验项目区相应的重量
 在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品,试样重量约为30㎏。  
十一、碎石性能物理试验   
1. 取样频率: 同一产地、同一规格、同一进场时间≤400m3/批或≤600吨/批。  
2. 取样方法: 在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品,试样重量根据不同的试验项目和最大粒径查表确定,具体见规范要求。
十二、混凝土抗压试件强度试验 
1. 取样频率: 每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次; 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每
200m3取样不得少于一次; 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。
对于灌注桩每浇筑50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根必须有一组试件; 当梁、板与柱的混凝土强度相差两个等级时,柱头处应单独留置试件。  
2. 取样方法: 在混凝土的浇注地点随机取样制作,3个试块为一组。
十三、混凝土试件抗渗试验 
1. 取样频率: 连续浇筑混凝土量为500 m3以下时,应留置两组抗渗试件,每增加250~ 500m3时,应增加两组,如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行留置试件。  
2. 取样方法: 在混凝土的浇注地点随机取样制作,6个试块为一组。
十四、砂浆试件抗压试验 
1. 取样频率: 同一强度等级、同一配合比、同种原材料的砂浆,每台搅拌机、每一楼层或250m3砌体取样至少一组。 
2. 取样方法: 在砂浆搅拌机出口处随机抽取6个试块为一组。
十五、防水材料试验   
1、根据材料的不同,参照规范表格执行
2. 取样方法: 在现场随机抽取。 
十六、土建工程压实度试验 
1、回填料每层压实系数应符合设计要求,采用环刀法取样时:
基坑和室内回填,每层按100m 2 ~500m 2 取样1组,且每层不少于1组;
柱基回填,每层抽样柱基总数的10%,且不少于5组;
基槽或管沟回填,每层按长度20m~50m取样1组,且每层不少于1组;
室外回填,每层按400m 2 ~900m 2 取样1组,且每层不少于1组,取样部位应在每层压实后的下半部。
2. 取样方法: 检测人员现场取样。
十七、饰面砖拉拔试验 
1. 取样频率: 每300㎡同类墙体饰面砖3块为一组,每一楼层不得少于1组,不足300㎡同类墙体饰面砖每两楼层抽取3块为一组。  
2. 取样方法: 每组的3块饰面砖彼此相邻间距应大于50㎝,饰面砖粘贴龄期必须大于28天。  

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1528 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面防水工程:防水、保温、隔热、找平、隔离等构造层施工环境要求?

屋面防水工程:防水、保温、隔热、 找平、隔离等构造层施工环境要求? 1、 找坡层和找平层 5.2.8??找坡层和找平层的施工环境温度不宜低于5℃。 找坡层、找平层施工环境温度不宜低于5℃。在负温度下施工,需采取必要的冬施措施。 2、保温层 5.3.11??保温层的施工环境温度应符合下列规定: 1、干铺的保温材料可在负温度下施工;

回帖成功