土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ KBG、JDG、SC三种电气线管的规格型号与选用

KBG、JDG、SC三种电气线管的规格型号与选用

发布于:2023-09-25 11:51:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

很多电气设计人员在配电线路布线时都不能正确选用KBG、JDG和SC电线管,造成设计文件不能满足相关规范要求。原因是大部分电气设计人员对KBG、JDG和SC管的规格型号不够熟悉,特别是壁厚,不能熟练掌握规范条文对不同场所金属管布线时的壁厚要求,导致在设计选型中三种管材混淆,不能正确使用的情况。

因此电气设计人员应熟悉KBG、JDG和SC管的规格型号,熟练掌握规范条文,在配电线路布线选择金属管时综合考虑金属管规格型号和规范条文。

#1KBG管

套接扣压式薄壁钢导管,简称KBG管。导管采用优质冷轧带钢,经高频焊管机组自动焊缝成型、双面镀锌而制成。管材壁厚均匀,卷焊圆度高,与管接头公差配合好,焊缝小而圆顺,管口边缘平滑。

图片

KBG管与管连接时,直接将导管插入直管接头或弯管接头,用套接扣压器在连接处施行扣压即可。常用规格尺寸有Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40等5种,管壁厚度分别为1mm或1.2mm, 规格尺寸见以下表格。导管出厂长度均为4m。

图片
KBG管规格尺寸

#2JDG管

套接紧定式镀锌钢导管,简称JDG管。导管采用优质冷轧带钢,经高频焊机组自动焊缝成型、双面镀锌保护,壁厚均匀,卷焊圆度高,与管接头公差配合好,焊缝小而圆顺,管口边缘平滑:用配套弯管器弯管时横截面变形小。导管出厂长度为4 m,共有Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40五种规格。标准型导管壁厚为1.6mm,预埋、吊顶敷设均适用;其他型导管壁厚为1.2mm,规格型号详细见以下表格。

图片
图片
JDG管规格尺寸

KBG管与JDG管称谓混淆。由于KBG管问世在先,JDG管在后,通常均惯将两类管材统称为KBG管,甚至在某些省、市的安装工程预算定额价目表中也统称之KBG管,导致管材、附件等界定不清,施工工艺交错混杂,建材市场上假冒伪劣产品接踵而来。

现行行业标准为T/CECS 120-2021《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》,JDG管也要求为全部需要热镀锌。

图片

#3SC管

低压配电中通常称为焊接钢管,又称低压流体输送用焊接钢管,由钢板或带钢卷成筒状经焊接而生产的钢管。根据焊接方法可分为电弧焊管、高频或低频电阻焊管、气焊管、炉焊管等;根据焊缝形式可分为直缝焊管和螺旋焊管。SC管根据GB/T 3091要求,镀锌采用热浸镀锌法。镀锌钢管参数详细见以下表格。

图片
钢管的公称口径与钢管的外径、壁厚对照(mm)

注:表中的公称口径系近似内径的名义尺寸,不表示外径减去两个壁厚所得的内径。

#4规范要求

根据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019规定:

8.3.2 明敷于潮湿场所或埋于素土内的金属导管,应釆用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管,并釆取防腐措施。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的镀锌钢导管。

8.3.8 绝缘电线穿金属导管在室外埋地敷设时,应采用壁厚不小于2.0mm的热镀锌钢导管,并采取防水、防腐蚀措施,引出地(楼)面的管路应采取防止机械损伤的措施。

26.5.4 弱电线缆穿金属导管、可弯曲金属导管暗敷设时,应符合下列规定:

2 导管在地下室各层、首层底板、屋面板、出屋面的墙体和潮湿场所暗敷及直埋于素土时,应采用管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌钢导管,或采用重型防水可弯曲金属导管;

3 导管在屋内二层底板及以上各层钢筋混凝土楼板、墙体内暗敷设时,可采用管壁厚度不小于1.5mm的热镀锌钢导管,或采用不低于中型可弯曲金属导管;

26.5.5 弱电线缆穿金属导管、可弯曲金属导管或在金属槽盒内明敷设时,应符合下列规定:

1 导管在地下室或潮湿场所明敷设时,应采用管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌钢导管或采用防水型中型可弯曲金属导管;

2 导管在建筑物闷顶中和在一层及以上楼板下顶棚内明敷设时,应釆用壁厚不小于1.5mm的热镀锌钢导管或轻型可弯曲金属导管;

26.2.11 地下综合管道与通信设施或弱电设施之间衔接时,应符合下列规定:

4 与室外弱电系统终端设备衔接的管道应采用不低于壁厚2.0mm的热浸镀锌钢导管或采用中型机械应力及以上的刚性塑料导管,导管埋地深度不宜低于0.7m,引出地面时应采取防止机械损伤的措施。

根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.2.10条规定:

暗敷于干燥场所的金属导管布线,金属导管的管壁厚度不应小于1.5mm,明敷于潮湿场所或直接埋于素土内的金属导管布线,金属导管应符合现行国家标准《电气安装用导管系统第1部分:通用要求》GB/T20041.1或 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091的有关规定;当金属导管有机械外压力时,金属导管应符合现 行国家标准《电气安装用导管系统第1部分:通用要求》GB/T20041.1中耐压分类为中型、重型及超重型的金属导管的规定。

从以上两条规范,根据从严不从宽原则,按《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.3.2条规定执行,在电气设计中应明确不同环境对管材壁厚的要求。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地装置的埋深要求是多少米?

来源:鲁班电气 1、利用建筑物桩基、梁、柱内钢筋做接地装置的自然接地体和为接地需要而专门埋设的人工接地体,应在地面以上按设计要求的位置设置可供测量、接人工接地体和做等电位连接用的连接板。 2??接地装置的接地电阻值应符合设计文件的要求。 3、?当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.5m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。人工垂直接地体的长度宜为2.5m,人工垂直接地体之间的间距不宜小于5m。人工接地体与建筑物外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m。

回帖成功

经验值 +10