一、基础类型:预制桩
检测项目:桩身质量
检测方法:低应变法或高应变法
检测数量:
抽检数量不少于总桩数的20%,且每个柱下承台不得少于1根。桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行。
二、检测项目:承载力
检测方法:静载试验或高应变法
检测数量:
1、有下列情况之一应当采用静载荷试验:
⑴地基设计等级为甲、乙
⑵地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
⑶属于本地区采用的新桩型或新工艺;
⑷挤土群桩施工产生挤土效应;抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。
2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不低于8%且不少于10根。
三、基础类型:小直径混凝土灌注桩
检测项目:桩身质量
检测方法:低应变法或高应变法
检测数量:
对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不少于桩总数的30%,且不得少于20根;
其它桩基工程,抽检桩数不少于总桩数的20%,且不得少于10根。
除上述规定外,每个柱下承台还不得少于1根。
桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行。
四、检测项目:承载力
检测方法:静载试验或高应变法
检测数量:
1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验:
⑴地基设计等级为甲、乙
⑵地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
⑶属于本地区采用的新桩型或新工艺;
⑷挤土群桩施工产生挤土效应;抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。
2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不少于单位工程桩总数的5%且不少于5根。
五、基础类型:大直径(桩径≥800mm)混凝土灌注桩
检测项目:桩身质量
检测方法:低应变法、高应变法、声波透射或钻芯法
检测数量:
1、对于桩径≥1500mm的柱下桩,每个承台下的桩应采用钻芯法或声波透射法抽检,抽检数量不少于该承台下桩总数的30%且不少于1根;
2、对于桩径<1500mm的柱下桩和非柱下桩,应采用钻芯法或声波透射法抽检,抽检数量不少于相应桩总数的30%且不少于20根;
3、对未抽检到的其余桩,宜采用低应变法或高应变法检测。桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行
六、检测项目:承载力
检测方法:静载试验、高应变法或钻芯法
检测数量:
1.采用静载试验或高应变法,按本表小直径混凝土灌注承载力检测数量桩执行;
2、当桩径>1200mm时确因试验设备或现场条件等限制,难以采用静载试验、高应变法抽测时,对端承型嵌岩桩(含嵌岩型摩擦端承桩、端承桩),可采用钻芯法对不同直径桩的成桩质量、桩底沉渣、桩端持力层进行鉴别,抽检数量不少于总桩数的10%且不少于10根。钻芯法抽检的数量可计入桩身质量抽检数量。
七、检测项目:承载力
检测方法:平板载荷试验
检测数量:
抽检数量为每500m?不少于1个点,且总数不得少于3点;对于各类岩土均应进行抽检;对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。
八、基础类型:岩石地基
检测项目:岩土性状或地基承载力
检测方法:钻芯法或岩基载荷试验
检测数量:
1、应采用钻芯法,抽检数量不得少于6孔,钻孔深度应满足设计要求,每孔截取一组三个芯样试件;对于各类岩石均应进行抽检;地质条件复杂的工程还应增加抽样孔数。
2、地基基础设计等级为甲级、乙级或岩石芯样无法制作成芯样试件的,还应进行岩基载荷试验;对于各类岩石均应进行抽检。
九、基础类型:处理地基
检测项目:
灰土、砂和砂石地基、土工合成材料、粉煤灰、强夯处理地基、不加填料振冲加密处理地基质量;换填土地基质量。
检测方法:
标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验等。
十、检测项目:承载力
检测方法:平板载荷试验
检测数量:
1、抽检数量不应少于总桩(墩)数的0.5%,且不得少于3点;
2、可选择多桩(墩)复合地基平板载荷试验或单桩(墩)复合地基平板载荷试验,也可一部分试验点选择多桩(墩)复合地基平板载荷试验;
3、另一部分试验点选择单桩(墩)复合地基平板载荷试验,但试验点的总数不得低于总桩(墩)数的0.5%,且不得少于3点;
对不同布桩形式或有不同承载力设计要求的各处地基均应进行抽检。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
地基基础
返回版块12.09 万条内容 · 674 人订阅
阅读下一篇
10个地基基础工程质量通病,防患于未然!地基基础是建筑物的重要组成部分,它关系到整栋建筑的安全性能,以下质量通病,供参考学习! 一、基坑超挖 原因分析 (1) 采用机械开挖,没有留下30cm由人工开挖整平,而是一挖到底,操作又控制不严,局部多挖。基底原状土受到机械开挖而扰动。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发