土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电机对地绝缘为零,为什么还可以正常启动?

电机对地绝缘为零,为什么还可以正常启动?

发布于:2023-09-22 16:38:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

电机的电压 380V 三角型接法,每次停机后、启动前按规程用500V兆欧表例行摇测定子绕组对地绝缘水平时,其阻值均为0 ,但却能正常启动,运行时亦无任何异常!



电机本身无任何损坏, 环境温度 湿度 都在正常允许范围内!


此现象并非单台设备的特例,这样的电机共有4台,均有同样的现象。


现场的工作人员在岗多年,只摇出过一次正常值,但据他说,他自己也不知道是怎么摇出来的……但可以肯定的是,4台电机真实的对地绝缘是正常的,但用常规摇测方式只能摇出 0值 !


请问什么原因会造成这种现象?


电机本身未受潮,摇表也没有任何问题,摇测过程均按规程操作……现在已经可以肯定引起这种现象的原因并非单一一种情况,而是多种因素共同作用的结果,但每个因素单独存在时都不是故障或缺陷!




         
0                   1                

               
电友A:              

电动机测绝缘不合格但能够使用,这种情况确实是有的。

0                   2                

               
电友B:              

用摇表测绝缘等于零,但实际并不是电阻为零,不信你用万用表电阻档量一下,至少有几十K!要是电阻真的为零,一通电还不短路吗?

0                   3                

               
电友C:              

为什么会出现这种情况?一般是因为环境气候潮湿,电机的绝缘材料含水量过大。

0                   4                

               
电友D:              

为什么启动运行正常?其实在这种情况下,电机的泄漏电流一开始是比较大的,等到电机热量上来以后,逐渐就把水分烘干了。不信?你在电机运行几个小时以后停下来再摇测绝缘试试,看看是不是绝缘数值上来了。

0                   5                

               
电友E:              

另一种可能,你的电机都应该是正常的,就是你的500V兆欧表例行摇测时可能有一定问题。在使用兆欧表前、要首先要正确的对兆欧表进行检测,就是先将两表笔分开,以每分120转摇摇表,阻值应该是无限大,再将两表笔短接。以每分120转摇摇表,阻值应该是零。好好查一下表的接线,摇表有三个接线柱,是不是把线接错了。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

温湿度控制器该选多大的比较合适?导轨的还是面板的?

温湿度控制器该选多大的比较合适?导轨的还是面板的?

回帖成功

经验值 +10