消防审批意见大家看看

发布于:2008-04-15 11:50:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
做了一个项目审图意见如下:
1、事故双速风机(用于排放可燃气体的)是消防负荷。(我打电话问他他说凡是一级负荷均应该双电源末端切换,不能只在变电站满足双路高压电源)
2、等电位连接支线(BV-10)不能穿钢管敷设(阻抗太大);说相当于串联了大电抗,导致电流无法流通。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • crazyboy
    crazyboy 沙发
    第二条也好理解,单芯的电线不要穿钢管敷设
    2008-07-10 15:05:10

    回复 举报
    赞同0
  • sheshui
    sheshui 板凳
    审图的意见是对的,等电位联结线穿PVC管规范规定。
    2008-07-10 06:30:10

    回复 举报