土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾自动报警系统五

火灾自动报警系统五

发布于:2023-09-20 11:35:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

一、系统检测验收

)消防设备电源监控系统

1.监控器故障报警功能

(1)监控器与备用电源连线断路、短路时,监控器应在100s内发出故障声、光信号,显示故障类型。

(2)监控器与现场部件之间的连线短路、短路时,监控器应在100s内发出故障声、光信号,显示故障部件的地址注释信息,且显示的地址注释信息应正确。

2.消防设备电源故障报警功能

消防设备断电后,监控器应在100s内发出报警声、光信号,并记录报警时间。

)消防设备应急电源

1.正常显示功能

(1)设备选型为交流输出应急电源时,应能显示输入电压和输出电压、输出电流、主电源工作状态、电池组电压。

(2)设备选型为直流输出应急电源时,应能显示输出电压、输出电流、主电源工作状态。

2.故障报警功能

(1)应急电源与蓄电池组之间的连线断开时,应急电源应在100s内发出故障声、光信号,显示故障类型。

(2)应急电源的蓄电池组之间的连线断开时,应急电源应在100s内发出故障声、光信号,显示故障类型。

3.转换功能

(1)应急电源主电源断电后,应在5s内自动切换到电池组供电状态,并发出声提示信号,应急电源的切换不应影响消防设备的正常运行。

(2)应急电源主电源恢复后,应在5s内自动切换到主电源供电状态,应急电源的切换不应影响消防设备的正常运行。

)消防控制室图形显示装置

1.图形显示功能

(1)应能用一个完整的界面显示建筑的总平面布局图。

(2)应能显示建筑的平面图,主要部位的名称和疏散路线,建筑内危险化学品的位置,系统设备及其控制的各分系统消防设备的名称、设置部位。

2.通信故障报警功能

显示装置与控制器之间的通信中断时,显示装置应在100s内发出故障声、光信号。

3.信号接受和显示功能

(1)火灾报警控制器、消防联动控制器发出火灾报警信号、联动控制信号、反馈信号时,显示装置应在10s内显示报警或启动设备对应的建筑位置、建筑平面图,在建筑平面图上指示报警或启动设备的物理位置、报警或启动设备的地址注释信息、记录报警或启动时间,且显示的信息应与控制器的显示信息一致。

(2)火灾报警控制器、消防联动控制器发出监管报警信号、屏蔽信号、故障信号时,显示装置应在100s内显示设备对应的建筑位置、建筑平面图,在建筑平面图上指示设备的物理位置、设备的地址注释信息、记录报警时间,且显示的信息应与控制器的显示信息一致。

)传输设备

(1)传输设备与备用电源之间的连线断路、短路时,传输设备器应在100s内发出故障声、光信号,显示故障类型。

(2)传输设备与控制器之间的通信中断时,传输设备应在100s内发出故障声、光信号,显示故障类型。

)火灾警报和消防应急广播系统

1.火灾警报器

(1)火灾声警报器火灾警报功能

声警报的A计权声压级应大于60dB;环境噪声大于60dB时,声警报的A计权声压级应高于背景噪声15dB;带有语音提示功能的声警报应能清晰播报语音信息。

2.消防应急广播控制设备

(1)故障报警功能

广播控制设备与扬声器之间连线断路、短路时,控制设备应在100s内发出故障声光信号,显示故障部件地址注释信息,显示的地址注释信息应正确。

(2)应急广播启动功能

控制设备应能控制其配接的扬声器,在10s内同时播放预设的广播信息,且语音信息应清晰。

(3)现场语音播放功能

通过传声器现场播报语音信息时,广播控制设备应自动中断预设信息广播,广播控制设备配接的扬声器应同时播放传声器的广播信息;停止利用传声器进行应急广播后,广播控制设备应在3s内恢复至预设信息广播状态。

(4)应急广播停止功能

广播控制设备应能控制其配接的扬声器立即同时停止播放广播信息。

3.扬声器广播功能

广播的A计权声压级应大于60dB;环境噪声大于60dB时,广播的A计权声压级应高于背景噪声15dB;扬声器应能清晰播报语音信息。

4.火灾警报和消防应急广播系统控制

(1)联动控制功能

1)应使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,消防联动控制器应发出火灾警报装置和应急广播控制装置动作的启动信号,点亮启动指示灯。

2)应急广播系统与普通广播或背景音乐广播系统合用时,广播控制装置应停止正常广播。

3)使火灾警报和应急广播系统持续工作300s,检查火灾警报器、扬声器的交替工作情况,警报器应同时启动,持续工作8~20s后,所有的警报器应同时停止警报;警报器停止工作后,扬声器进行1~2次应急广播,每次应急广播时间应为10~30s;应急广播结束后,所有扬声器应停止播放广播信息。

(2)手动插入操作优先功能

1)联动功能检查时,手动操作消防联动控制器总线控制盘上火灾警报和消防应急广播停止控制按钮、按键,应能手动控制所有的火灾声光警报器和扬声器停止正在进行的警报和应急广播。

2)手动操作消防联动控制器总线控制盘上火灾警报和消防应急广播启动控制按钮、按键,应能手动控制所有的火灾声光警报器和扬声器恢复警报和应急广播。

)防火卷帘门系统

1.防火卷帘控制器

(1)故障报警功能

1)控制器与备用电源之间的连线断路、短路时,控制器应在100s内发出故障声、光信号。

2)控制器与速放控制装置间的连线断路、短路时,控制器应在100s内发出故障声、光信号。

3)控制器配接火灾探测器时,控制器与探测器之间的连线断路、短路时,控制器应在100s内发出故障声、光信号。

(2)手动控制功能

卷帘控制器应能手动控制防火卷帘上升、停止和下降。

(3)速放控制功能

卷帘控制器应能控制速放控制装置,使防火卷帘完全靠自重下降。

2.现场部件

(1)卷帘控制器控制功能

探测器发出火灾报警信号后,卷帘控制器应3s内发出卷帘动作声、光信号,按设计文件的规定控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处或楼板面。

(2)手动控制装置控制功能

通过操作手动控制装置应能控制防火卷帘上升、停止和下降,卷帘控制器应发出卷帘动作声、光信号。

3.卷帘控制器联动控制(疏散通道)

(1)不配接火灾探测器

1)卷帘控制器处于正常监视状态,消防联动控制器处于自动控制工作状态,使一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器或报警区域内符合联动控制触发条件两只感烟火灾探测器发出火灾报警信号,消防联动控制器应发出控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处的启动信号,点亮启动指示灯。

2)防火卷帘控制器应控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处。

3)使一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器发出火灾报警信号,消防联动控制器应发出控制防火卷帘下降至楼板面的启动信号。

4)防火卷帘控制器应控制防火卷帘下降至楼板面。

5)消防联动控制器应接收并显示防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、楼板面的反馈信号。

(2)配接火灾探测器

1)使一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器发出火灾报警信号,防火卷帘控制器应控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处。

2)使一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器发出火灾报警信号,防火卷帘控制器应控制防火卷帘下降至楼板面。

3)消防联动控制器应接收并显示防火卷控制器配接的火灾探测器的火灾报警信号,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、楼板面的反馈信号。

4.卷帘控制器联动控制(非疏散通道)

(1)联动控制功能

1)防火卷帘控制器处于正常监视状态,消防联动控制器处于自动控制工作状态,使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器发出火灾报警信号,消防联动控制器应发出控制防火卷帘下降至楼板面的启动信号,点亮启动指示灯。

2)防火卷帘控制器应控制防火卷帘下降至楼板面。

3)消防联动控制器应接收并显示防火卷帘下降至楼板面的反馈信号。

(2)手动控制功能

手动操作控制器总线控制盘上卷帘下降控制按钮、按键,消防联动控制器应能手动控制防火卷帘的下降。

)防火门监控系统

1.防火门监控器

(1)故障报警功能

1)监控器与备用电源之间的连线断路、短路时,监控器应在100s内发出故障声、光信号,显示故障类型。

2)监控器与监控模块的连线断路、短路时,监控器应在100s内显示故障部件的地址注释信息,且显示的地址注释信息应正确。

(2)防火门故障报警功能

常闭防火门未完全关闭时,监控器应在100s内发出故障声报警信号,点亮故障指示灯,故障声报警信号每分钟至少提示一次,每次持续时间应为1~3s,显示防火门地址注释信息,且显示的地址注释信息应正确。

2.联动控制功能

(1)应使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号。

(2)消防联动控制器应发出控制防火门闭合的启动信号,点亮启动指示灯。

(3)防火门监控器应控制报警区域内所有常开防火门关闭。

(4)防火门监控器应接收并显示每一樘常开防火门完全闭合的反馈信号。

(5)消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号受控设备的动作反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。

)气体、干粉灭火系统

1.灭火控制器

(1)故障报警功能

1)控制器与备用电源之间的连线断路、短路时,控制器应在100s内发出故障声、光信号。

2)控制器与声光报警器的连线断路、短路时,控制器应在100s内显示故障部件的地址注释信息,且显示的地址注释信息应正确。

3)控制器与驱动部件的连线断路、短路时,控制器应在100s内显示故障部件的地址注释信息。

4)控制器与现场启动和停止按钮的连线断路、短路时,控制器应在100s内显示故障部件的地址注释信息。

5)控制器与探测器、火灾报警按钮的连线断路、短路时,控制器应在100s内显示故障部件的地址注释信息。(具有火灾报警功能的控制器)

(2)手动控制功能

控制器应能按设计文件的规定手动控制特定防护区域声光警报器启动,防护区的防火门、窗和防火阀等关闭,通风空调系统停止;并进入启动延时,延时结束后,控制驱动装置动作;控制器发出声、光信号,记录启动时间。

2.系统联动控制功能

(1)应使防护区域内符合联动控制触发条件的一只火灾探测器或一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,系统设备的功能应符合下列规定:

1)消防联动控制器应发出控制灭火系统动作的首次启动信号,点亮启动指示灯。

2)灭火控制器应控制启动防护区域内设置的声光警报器。

(2)应使防护区域内符合联动控制触发条件的另一只火灾探测器或另一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,系统设备的功能应符合下列规定:

1)消防联动控制器应发出控制灭火系统动作的第二次启动信号。

2)灭火控制器应进入启动延时,显示延时时间。

3)灭火控制器应控制关闭该防护区域的电动送排风阀门、防火阀、门、窗。

4)延时结束,灭火控制器应控制启动灭火装置和防护区域外设置的火灾声光警报器、喷洒光警报器。

5)灭火控制器应接收并显示受控设备动作的反馈信号。

(3)消防联动控制器应接收并显示灭火控制器的启动信号、受控设备动作的反馈信号。

(4)消防控制器图形显示装置应显示灭火控制器的控制状态信息、火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、灭火控制器的启动信号、受控设备的动作反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。

3.手动控制功能

(1)手动插入优先功能

1)在联动控制进入启动延时阶段,操作灭火控制器对应该防护区域的停止按钮、按键,灭火控制器应停止正在进行的操作。

2)灭火控制器不具有火灾报警功能时,消防联动控制器应接收并显示灭火控制器的手动停止控制信号。

3)消防控制室图形显示装置应显示灭火控制器的手动停止控制信号。

(2)现场紧急启动、停止功能

1)应手动操作防护区域内设置的现场启动按钮,灭火控制器应控制启动防护区域内设置的火灾声光警报器。

2)灭火控制器应进入启动延时,显示延时时间。

3)灭火控制器应控制关闭该防护区域的电动送排风阀门、防火阀、门、窗。

4)延时期间,手动操作防护区域内设置的现场停止按钮、灭火控制器应停止正在进行的操作。

5)灭火控制器不具有火灾报警功能时,消防联动控制器应接收并显示灭火控制器的启动信号、停止信号。

6)消防控制器图形显示装置应显示灭火控制器的启动信号、停止信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。

)自动喷水灭火系统  

1.消防泵控制柜、箱设备功能

(1)运转的消防水泵处于故障状态时,控制箱、柜应在3s内自动控制泵组的另一台水泵启动。(同消火栓系统)

(2)消防泵处于自动控制启动状态时,控制箱、柜应能手动控制消防泵的停止。(同消火栓系统)

2.消防泵直接手动控制功能

(1)应手动操作消防联动控制器直接手动控制单元的消防泵启动控制按钮、按键,对应的消防泵控制箱、柜应控制消防泵启动。(同消火栓系统)

(2)应手动操作消防联动控制器直接手动控制单元的消防泵停止控制按钮、按键,对应的消防泵控制箱、柜应控制消防泵停止运转。(同消火栓系统)

(3)消防控制室图形显示装置应显示消防联动控制器的直接手动启动、停止控制信号。(同消火栓系统)

3.系统联动控制功能

(1)湿式、干式系统

1)应使报警阀防护区域内符合联动控制触发条件的一只火灾探测器或一只手动火灾报警按钮发出火报警信号、使报警阀的压力开关动作。

2)消防联动控制器应发出控制消防水泵启动的启动信号,点亮启动指示灯。

3)消防泵控制箱、柜应控制启动消防泵。

4)消防联动控制器应接收并显示干管水流指示器的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合规定。

5)消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备的动作反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。

(2)预作用系统

1)应使报警阀防护区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号。

2)消防联动控制器应发出控制预作用阀组开启的启动信号,系统设有快速排气装置时,消防联动控制器应同时发出控制排气阀前电动阀开启的启动信号,点亮启动指示灯。

3)预作用阀组、排气阀前的电动阀应开启。

4)消防联动控制器应接收并显示预作用阀组、排气阀前电动阀的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合规定。

5)开启预作用式灭火系统的未端试水装置,消防联动控制器应接收并显示干管水流指示器的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合规定。

6)消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备的动作反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。

(3)雨淋系统

1)应使雨淋阀组防护区域内符合联动控制触发条件的两只感温火灾探测器,或一只感温火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号。

2)消防联动控制器应发出控制雨淋阀组开启的启动信号,点亮启动指示灯。

3)雨淋阀组应开启。

4)消防联动控制器应接收并显示雨淋阀组、干管水流指示器的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合规定。

5)消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备的动作反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。

(4)防护冷却水幕系统(自动控制)

1)应使防火卷帘所在报警区域内符合联动控制触发条件的一只火灾探测器或一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,使防火卷帘下降至楼板面。

2)消防联动控制器应发出控制雨淋阀组开启的启动信号,点亮启动指示灯。

3)雨淋阀组应开启。

4)消防联动控制器应接收并显示防火卷帘下降至楼板面的限位反馈信号和雨淋阀组、干管水流指示器的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合规定。

5)消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、防火卷帘下降至楼板面的限位反馈信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备的动作反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。

(5)防火分隔水幕系统(自动控制)

1)应使报警区域内符合联动控制触发条件的两只感温火灾探测器发出火灾报警信号。

2)消防联动控制器应发出控制雨淋阀组开启的启动信号,点亮启动指示灯。

3)雨淋阀组应开启。

4)消防联动控制器应接收并显示雨淋阀组、干管水流指示器的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合规定。

5)消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备的动作反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。

)消火栓系统

1.消火栓按钮启动功能

(1)使消火栓按钮动作,消火栓按钮启动确认灯应点亮并保持,消防联动控制器应发出声、光报警信号,记录启动时间。

(2)消防联动控制器应显示启动设备名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合规定。

(3)消防泵启动后,消火栓按钮回答确认灯应点亮并保持。

2.联动控制功能

(1)应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作。

(2)消防联动控制器应发出控制消防泵启动的启动信号,点亮启动指示灯。

(3)消防泵控制箱、柜应控制消防泵启动。

(4)消防联动控制器应接收并显示干管水流指示器的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合规定。

(5)消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消火栓按钮的启动信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备的动作反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。

十一 )防排烟系统

1.风机控制箱、柜设备功能

风机处于自动控制启动状态时,控制箱、柜应能手动控制风机的停止。

2.系统联动部件

(1)排烟风机处于运行状态时,使排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀关闭,风机应停止运转。

(2)消防联动控制器应接收排烟防火阀关闭、风机停止的动作反馈信号,显示动作设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合规定。

3.风机直接手动控制功能

(1)手动操作消防联动控制器直接手动控制单元的风机开启控制按钮、按键,对应的风机控制箱、柜应控制风机启动。

(2)手动操作消防联动控制器直接手动控制单元的风机停止控制按钮、按键,对应的风机控制箱、柜应控制风机停止运转。

(3)消防控制室图形显示装置应显示消防联动控制器的直接手动启动、停止控制信号。

4.加压送风系统联动控制功能

(1)应使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号。

(2)消防联动控制器应按设计文件的规定发出控制电动送风口开启、加压送风机启动的启动信号,点亮启动指示灯。

(3)相应的电动送风口应开启,风机控制箱、柜应控制加压送风机启动。

(4)消防联动控制器应接收并显示电动送风口、加压送风机的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合规定。

(5)消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备的动作反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。

5.排烟系统联动控制功能

(1)应使防烟分区内符合联动控制触发条件的两只感烟火灾探测器发出火灾报警信号。

(2)消防联动控制器应按设计文件的规定发出控制电动挡烟垂壁下降,控制排烟口、排烟阀、排烟窗开启,控制空气调节系统的电动防火阀关闭的启动信号,点亮启动指示灯。

(3)电动挡烟垂壁、排烟口、排烟阀、排烟窗、空气调节系统的电动防火阀应动作。

(4)消防联动控制器应接收并显示电动挡烟垂壁、排烟口、排烟阀、排烟窗、空气调节系统电动防火阀的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合规定。

(5)消防联动控制器接收到排烟口、排烟阀的动作反馈信号后,应发出控制排烟风机启动的启动信号。

(6)风机控制箱、柜应控制排烟风机启动。

(7)消防联动控制器应接收并显示排烟风机启动的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合规定。

(8)消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备的动作反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。

十二 )消防应急照明和疏散指示系统

1.集中控制系统联动控制功能

(1)应使报警区域内任两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号。

(2)火灾报警控制器的火警控制输出触点应动作,或消防联动控制器应发出相应联动控制信号,点亮启动指示灯。

(3)应急照明控制器应按预设逻辑控制配接的消防应急灯具光源的应急点亮、系统蓄电池电源的转换。

(4)消防联动控制器应接收并显示应急照明控制器应急启动的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应规定。

(5)消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备的动作反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。

2.非集中控制系统联动控制功能

(1)应使报警区域内任两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号。

(2)火灾报警控制器的火警控制输出触点应动作,控制系统蓄电池电源的转换、消防应急灯具光源的应急点亮。

十三 )电梯、非消防电源等系统联动控制功能

(1)应使报警区域符合电梯、非消防电源等相关系统联动控制触发条件的火灾探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号。

(2)消防联动控制器应按设计文件的规定发出控制电梯停于首层或转换层,切断相关非消防电源、控制其他相关系统设备动作的启动信号,点亮启动指示灯。

(3)电梯应停于首层或转换层,相关非消防电源应切断,其他相关系统设备应动作。

(4)消防联动控制器应接收并显示电梯停于首层或转换层、相关非消防电源切断、其他相关系统设备动作的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合规定。

(5)消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备的动作反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。

十四 )整体联动控制功能

应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对火灾警报、消防应急广播系统、用于防火分隔的防火卷帘系统、防火门监控系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、电梯和非消防电源等自动消防系统的整体联动控制功能进行检查并记录。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷与接地工艺流程及操作要求

   

回帖成功

经验值 +10