土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏发电功率因素

光伏发电功率因素

发布于:2023-09-20 11:18:20 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]

各位大神,谁了解关于分布式光伏发电站怎么样解决并网后功率因素偏低的问题

  • 扬州华锦电气

    1、补偿不足原因分析:

    要弄清楚XXXX光伏发电后出现高额力调电费原因,首先,我们先要了解,供电局考核考核功率因数是,是结合正向有功、正反向无功来计算的,该系统正向有功为P市电,正向无功为Q1,反向无功为Q2,即正反向无功和为Q1+Q2.则:COSφ= P/ (√ (P?+(Q1+Q2)?) (功率因数计算式),供电局在计算功率因数时,是不计量反向有功(光伏发电),结合上诉的计算公式,就能发现如下问题;

    1)无功功率固定时,光伏发电量增加,用户正向有功减小,Cosφ减小不达标。

    2)光伏发电量固定时,无功功率增加,Cosφ减小,不达标!(这里的无功功率是包含正向无功功率和反向无功功率)

    2、电容柜无法正常工作分析:

    由于原有电容柜上的无功功率补偿控制器(型号:JKW-2SC工作机能单一,不具备在4象限下工作的能力,只是简单通过采集电压电流信号的数值和方向,从而得出功率因数的大小,进行投切补偿,当分布式光伏并网后,就会导致系统中存在流向不同的电流(电路相位角),从而导致无功补偿控制器无法取样,导致补偿装置不能正常投切,造成系统功率因数低,出现调整电费(罚款)

    3、解决方案

    方案一:更换原有无功补偿器为四象无功补偿控制器

    四象限无功补偿控制器根据四象限无功原理( 如下图所示),通过测量双向的有功和无功数据,可以计算出四个象限的有功、无功功率,实时得出负载在光伏发电充足时,或光伏发电功率不足负载,需要从电网侧吸收功率时的功率因数,准确的投切电容器组。

    四象限无功补偿控制具有双向电流监测机制,针对性解决双向电流系统,结合精确容量补偿,补偿可达0.95 以上

    方案二:一次线路改造

    光伏接入柜并网点位置进行改接,将光伏接入T2,T3变压器的并网电缆接入点移至无功补偿采集点前端,无功补偿装置控制器采样点位置不变。改造后,采样点的采样数据=电网侧输入电量+光伏发电量厂房用电负荷,原有无功补偿可以投切,但如果厂区用电量远小于光伏发电量时,余额或全额上网的那部分也不能得到补偿,变压器工作时需要的无功无法精准补偿,功率因数还是不能够达标,且按此方式改造需要厂区长时间停电。改造接线图如下图所示。

    方案二:增加SVG

         安装SVG虽能解决问题,但费用大,少则几万多则十几万到几十万不等,且安装需要停电安装,另外还要在母线增加采样电流互感器和配套大尺径的电缆或者铜排连接。

    综合以上分析,方案一进行改造较为合理,按方案一进行整改。

    2023-10-07 14:44:07

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

光伏太阳能

返回版块

1.41 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

光伏彩钢瓦方案图+导轨节点图-0906

有需要的下载,谢谢

回帖成功

经验值 +10