土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构构件容量要求

钢结构构件容量要求

发布于:2023-09-19 15:12:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]


1、 钢结构各个构件的容量填写要求

(1)构件:件;

(2)基础、连接节点:个;

(3) 屋架、桁架:榀;

(4)钢梁、钢柱:件;

(5)钢平台:个;

(6)栏杆:m;

(7) 钢梯:跑(解释楼梯踏步);

(8)檩条:件;吊车梁:榀;


2、检验批中最小抽样

(1)容量10%且≥3 :基础验收等 


3、  检验批中的全检

(1)主体结构尺寸 

4、原始记录: 验收构件的具体部位、检查结果

5、验收依据:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 

(1)10.2.1建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚 螺栓的规格及其紧固应符合设计要求。检查数量:按柱基数抽查10%,且不应少于3个。

(2) 10.3.4单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平 面弯曲的允许偏差符合表10.3.4的规定。检查数量:对主要立面全部检查。对每个所检查的 立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列是间柱。


6、 现场焊接 的钢结构需要做哪些检验批: (常规做法具体要结合设计图纸)

(1)钢结构(钢结构焊接)检验批质量验收记录;

(2)钢结构(普通紧固件连接)检验批质量验收记录;

(3)钢结构(高强度螺栓连接)检验批质量验收记录;

(3)钢结构(零件及部件加工)检验批质量验收记录;

(4)钢结构(构件组装)检验批质量验收记录;

(5)钢结构(预拼装)检验批质量验收记录;

(6)钢结构(单层结构按照)检验批质量验收记录;(如果是多层就用多层及高层结构安装、)

(7)钢结构(压型金属板)检验批质量验收记录;

(8)钢结构(防腐涂料涂装)检验批质量验收记录;

(9)钢结构(防火涂料涂装)检验批质量验收记录;


7、 工厂焊接现场安装 工程需要做资料;(常规做法具体要结合设计图纸)

(1)钢结构(单层结构按照)检验批质量验收记录;(如果是多层就用多层及高层结构安装、)

(2)钢结构(压型金属板)检验批质量验收记录;

(3)钢结构(防腐涂料涂装)检验批质量验收记录;

(4)钢结构(防火涂料涂装)检验批质量验收记录;


9、钢结构工程需要做的隐蔽验收内容以及填写范例:

(1)、钢结构螺栓连接隐蔽验收填写范例:

   ①.钢结构用高强度螺栓的产品合格证,检测报告。

   ②.采用高强度螺栓公称直径16mm,螺栓孔直径17.5mm,位置③轴右3m处。

   ③.按先紧固后焊接的施工工艺顺序进行,紧固牢固可靠。

   ④.主梁与次梁安装表面高差。GB50205-2001规范允许偏差Δ=±2mm

   ⑤.经检查,实测5点,全部符合要求,请求隐检。

(2)、钢结构焊缝:

   ①. 焊缝外观质量项目(未焊满、根部收缩、咬边、弧坑裂纹、电弧擦伤、接头不良、表面夹渣、表面气孔)符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2020)附录A及设计要求。

   ②. 焊缝长度尺寸允许偏差均在2mm以内,符合要求。

   ③、. 焊缝外观达到外形均匀、成型较好、焊道与焊道、焊道与基体金属间过渡较平滑,焊渣与飞溅物基本清除干净。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

伦敦皇冠一号大楼

项目信息:       建筑设计:KPF建筑事务所       结构设计:AKT II设计事务所      

回帖成功

经验值 +10