土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场临时用电怎么做才标准?正反案例对比便知!

施工现场临时用电怎么做才标准?正反案例对比便知!

发布于:2023-09-19 14:48:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]


































源自丨无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

正面案例学习


宁波市建设集团股份有限公司施工安全样板班组,依据《建设工程施工现场供用电安全规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》该单位施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,采取TN-S接零保护系统,符合“三级配电二级漏电保护",达到“一机一闸一漏一箱"的要求;三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制,实行分级配电;采用二级漏电保护系统,依据《供配电系统设计规范》明确规定了施工现场用电工程三级配电原则,开关箱“一机一闸一漏一箱"制原则和动力、照明配电分设原则。


01
总配电室


1、总配电箱电器安装板分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板与金属电器安装板绝缘;PE线端子板与金属电器安装板做电气连接。

2、内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互感器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。


02
分配电箱


1、分配电箱装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
2、含照明回路分配电箱(动力回路与照明回路分路配电),内设200A-250A具有隔离功能的DZ20系列透明塑壳断路器作为主开关(与总配电箱分路设置断路器相适应);采用DZ20或KDM-1型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20或KDM-1透明塑壳断路器作为控制开关;PE线连线螺栓、N线接线螺栓根据实际需要配置。
3、配电箱前有足够的操作空间(四周有防护)。


03
开关箱


一、移动式开关箱


1、开关箱设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。隔离开关应采用分断时具有可见分段点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。
2、开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
3、移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。


二、固定式开关箱


1、设备开关箱箱体中心距地面垂直高度为1.4-1.6m。
2、设备开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。


04
配电线路保护


1、电缆线路应采用埋地或架空敷设,埋地电缆路径应设方位标志;电缆直接埋地敷设的深度应大于0.7m,并应在电缆周围均匀敷设不小于50mm厚的细沙,然后覆盖砖或砱板凳保护。
2、埋地电缆穿越建筑物、道路、易受到机械损伤,引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。


05
重复接地


1、每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。垂直接地体宜采用2.5m长角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢;垂直接地体的间距一般不小于5m,接地体顶面埋深不应小于0.5m。
2、接地线与接地端子的连接处宜采用铜鼻压接,不能直接缠绕。
3、保护零线必须采用绿/黄双色线,不得采用其他线色取代。塔吊等大型设备的接地体引出扁钢应采用螺栓将其与标准节相连接,不得将引出扁钢焊接在标准节上破坏塔吊主体结构。

 


06
定期巡查


1、施工现场临时用电必须建立安全技术档案,临时用电应定期检查,应履行复查验收手续,并保存相关记录。用电组织设计的全部资料;修改用电组织设计的资料;用电技术交底资料;用电工程检查验收表;电气设备的试、检验凭单和调试记录;接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;定期检(复)查表;电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。
2、电工必须持证上岗,安装、巡查、维修或拆除临时用电设备和线路必须由电工完成。


 

反面案例警示


     

1、配电箱、开关箱的电源进线端采用插头和插座做活动连接。配电箱四周垃圾杂物堆放过多无两人操作空间。




2、每台用电设备没有各自专用的开关箱,采用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。依据《建筑施工安全检查标准》3.14.3施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统,用电设备必须有各自专用的开关箱。




3、配电箱、开关箱无定期检查维修记录。箱体未设置系统接线图和分路标记,并未有门锁及防雨措施。与 《建筑施工安全检查标准》3.14.3和 《建设工程施工现场供用电安全规范》8.3的要求不符。




4、电缆随意敷设,依据《建设工程施工现场供用电安全规范》7.23和7.2.9电缆应采用架空或埋地敷设并应符合规范要求,严禁沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设。




5、电气设备的金属外壳未与保护零线相接,接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。依据《建筑施工安全检查标准》3.14.3保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出,电气设备的金属外壳必须与保护零线相接,做防雷接地机械上的电气设备,保护零线必须同时做重复接地。




6、端子板防护罩缺失,未使用五芯电缆,金属箱门与金属箱体未采用编织软铜线做电气连接。配电箱的电器安装板上必须设N线端子和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全国数字建造项目观摩!看看都有啥工地新技术?

回帖成功

经验值 +10