土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵除了进出水管,还有一条管不能漏

消防水泵除了进出水管,还有一条管不能漏

发布于:2023-09-18 10:55:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

常见问题:消防水泵未设置试水管。
1.问题描述
1)消防水泵未设置DN65试水管【图示1】,造成日常维护过程中无法对消防水泵   进行测试;
2)部分消防水泵虽然设置了DN65试水管,但其安装的位置不便维护操作测试。
图示1 (x)

2.原因分析
施工人员未仔细查看设计图纸、不了解现行规范要求,仅凭经验施工。

3 . 规范要求及正确做法    
3.1规范要求
   《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第 5.1.11条:
    一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。
3.2 正确做法如下图
图示2 (√)    

(1)一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,每台消防水泵出水管上应设置 DN65的试水管,并应采取排水措施。
(2)消防水泵的 DN65 试水管的安装位置,应便于维护操作测试。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【新旧规范对比】关于消防救援口的设置要求

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 (2018年版)   7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 7.2.5 供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。

回帖成功

经验值 +10