土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 建筑自然通风口如何设置?

建筑自然通风口如何设置?

发布于:2023-09-18 10:54:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

一、风口的形式与设置

①、自然通风送排风口的形式应争取满足穿堂风形成的要求。

②、新建建筑新风、排风口设在承重墙上时,应在主体施工时预留好孔洞。既有建筑承重墙上增设新排风口时,应报原设计单位进行设计和验算,满足结构最小开洞尺寸及开洞位置要求,不满足要求时应作加固处理。

③、自然通风的进风口,应根据工艺特点采用门、洞、平开窗或垂直转动窗、板等。自然通风用的窗扇,应便于人工开关。不便于人工开关或需要经常调节的窗扇,应设置开关装置。

④、以百叶窗作为自然通风进风口的医院建筑应采取措施防止雨水进入。

二、风口的位置

①、自然通风进风口应该设置在当地夏季主导风向一侧,以便能够最大限度、最长时间地使用自然通风。

②、排风口应尽量靠近有害物源或有害物浓度高的区域,能把有害物迅速地从室内 排除

③、为了提高夏季自然通风的降温效果,应尽量降低进风侧窗离地面的高度,一般不宜超过1.2m,南方炎热地区可取0.6~0.8m。进风窗最好采用阻力小的立式中轴窗和对开窗,把气流直接导入工作区。

④自然通风区域与外墙开口或屋顶天窗的距离宜较近。 通畅 的通风开口面积不应小于房间地板面积的5%,其中:生活、工作的房间的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的5%;厨房的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的10%,并不得小于0.60㎡。建筑内区房间若通过邻接房间进行自然通风,其通风开口面积与房间地板面积的比例应在上述基础上提高。各地具体情况应按当地相关标准执行。

三、风口的尺寸

①、进风口面积计算公式如下:

②、排风口面积计算公式如下:

  • 闻君笑
    闻君笑 沙发

    规范不是说“进风口的底部距室外地坪不低于2m,当进风口设在绿化带时其底部距地高度不小于1m”,为什么这里又说可以0.6~0.8m?

    2023-10-31 11:15:31

    回复 举报
    赞同0

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防设施通规与建筑防火通规中防排烟相关条文整理对比

《消防设施通用规范》和《建筑防火通用规范》已于今年3月1日和6月1日先后实施,现对比两本通用规范与废止的若干本现行规范里的强制性条文内容,以供大家直接地了解新规范中消防防排烟要求的变化,与消防防烟排烟内容有关的废止强制性条文数量及新通用规范强制性条文数量对比如下图所示: 具体内容对比如下表格所示  

回帖成功

经验值 +10