土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 外墙保温工程施工工艺(后粘保温板类施工)

外墙保温工程施工工艺(后粘保温板类施工)

发布于:2023-09-18 09:34:18 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]

外墙保温工程施工工艺手册

本工艺手册为外墙保温工程施工工艺,根据保温的材料及施工方法可将外墙保温共分为五部分。主要包括:后粘保温板类、复合保温外模板现浇类、保温浆料抹灰类、大模内置保温系统、复合保温板内保温系统。

本工艺手册对每项内容均按照施工准备、工艺流程、施工要点、质量检验标准作了介绍。

第一部分 后粘保温板类施工工艺

一、编制说明

本部分适用于聚苯板保温、岩棉板保温施工,所依据的规范如下:JGJ144-2008《外墙外保温工程技术规程》
GB/T23483-2009 《建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法》JGJ/T132-2009《居住建筑节能检测标准》
JC/T841-2007《耐碱玻璃纤维网格布》

二、施工准备

(一)技术准备

1、编制专项施工方案并进行交底。
2、材料进场复试合格,如:保温板的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度,砂浆的粘结强度,耐碱网格布的力学性能、抗腐蚀性能等。

(二)机具准备

1、机械设备:电动切割机、冲击钻、打磨机、搅拌机等。
2、主要工具:托线板、靠尺、卷尺、阴、阳角抹子等。

(三)作业条件准备

1、外脚手架或吊篮安设完成。
2、门窗框或辅框安装完毕、外墙螺杆眼封堵严实、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件安装完毕。

三、施工工艺

(一)工艺流程

(二)施工要点

1、绘制固化图并编号
施工要点:绘制安装排版图,加工、制作、编号,运至现场。控制标准:根据设计图纸确定排版分格方案。

2、基层处理
施工要点:混凝土墙面:发泡封堵螺杆眼、清理墙面浮灰等;砌体墙面:砂浆找平层。控制标准:基层应平整、清洁,除掉松动空壳部位,填补裂缝、凹洞,剔除凸起物。

3、测量放线及粘贴翻包网格布
施工要点:根据立面设计弹控制线,每个楼层在适当位置挂水平线。在檐口、勒脚、门窗孔洞边的保温板上预粘贴窗幅网格布。
控制标准:弹出控制线,窗幅网格布的宽度约 300mm,翻包部分宽度约 100mm。

4、粘贴保温板
施工要点:条粘法或点框法粘贴,保温板应按照水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处保温板应交错互锁。
控制标准:保温板之间的缝隙不得超过 1.5mm,接缝应离开角部至少 200mm。

5、嵌固带安装
施工要点:按图纸要求设置嵌固带(材质为铝合金,以防生锈,规格为 44×24×1.8 ㎜)。控制标准:固定膨胀管螺栓直径 10mm,间距为每米不少于三个,嵌固带应连续设置。

6、防火隔离带
施工要点:根据设计图纸,每两层或每层沿楼座周围水平设置。控制标准:防火隔离带应与基层墙体全面积粘贴。

7、安装锚固件
施工要点:待保温板粘贴后 24h 以上,即可安装锚固件,锚栓与板表面齐平。
控制标准:孔洞深入不少于墙基面 50mm,采用梅花布钉法,数量:1~8 层 6 个/㎡,9~14 层 7 个/㎡,15~18 层 8 个/㎡,19~24 层 9 个/㎡,25~32 层 10 个/㎡。但每一单块保温板不少于 4 个。

8、打磨、修整、嵌密封膏
施工要点:用专用打磨工具对保温板表面不平处打磨,采用聚氨酯发泡剂灌填并抹平表面。
控制标准:打磨动作采用轻柔的圆周运动,垂直于挤塑板接缝平行的方向打磨。

9、门窗洞口构造
施工要点:门窗洞口处压入翻包网格布并应加铺加强型网格布,两侧宽度不小于 200mm。
控制标准:单张网格布长度不超过 6m,左右搭接宽度 100mm,上下搭接宽度 80mm。

10、抹面胶浆

施工要点:抹面层厚度以盖住网格布为准,厚约2-3mm(连续施工,一次性完活)。

控制标准:将网格布全面覆盖,微见网格布轮廓为宜,不能有明显的抹纹,接茬等痕迹, 并压平收光,待干。

四、质量控制标准及检验标准

1、施工条件

施工时及施工后 24 小时内,现场环境温度和基墙表面温度均不应低于 5℃。

2、墙面条件

(1)墙面清洁无污染。
(2)墙面平整小于 4mm/2m。
(3)墙面表面基本干燥。

3、保温板粘贴

保温板与基层的有效粘结面积率不小于 70%。

4、安装锚固件

待保温板粘贴后 24h 以上即可安装锚固件,锚固件具体的安装数量根据图纸确定,锚固深度 50 ㎜,门窗洞口、阳角边缘应加固处理,水平、垂直间距应不大于 500 ㎜,距基层边缘不小于 60 ㎜,安装后的锚固件应与保温层相平。
锚栓拉拔试验:标准实验条件下混凝土墙体锚栓拉拔强度不小于 0.6MPa,蒸压加气块墙体的不小于 0.3MPa。

5、网格布压入

布与布搭接宽度为 100 ㎜,上下搭接长度 80 ㎜,窗洞口阳角部分各加一层 300mm×200mm网格布进行加强。
保温板拉拔实验:标准试验条件下保温板拉拔强度不小于 0.1MPa。

6、检验标准

项目

允许偏差(mm)

检验方法

表面平整度

3

2m 靠尺和塞尺检查

立面垂直度

3

2m 靠尺和塞尺检查

阴阳角垂直

3

2m 托线板

阴阳角方正

3

200mm 方尺

板块间缝宽

0.5

钢尺

板块间高差(含接茬高差)

1.0

钢尺

这个家伙什么也没有留下。。。

工程项目管理

返回版块

4.63 万条内容 · 460 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于施工资质的几点问题

一、施工资质等级标准分类: 一般工程承包企业施工资质包括36类三级(特级、一级、二级、三级)。施工企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个等级。一般施工合同顺序有12类,一般分为4个等级(超、一、二、三);专业承包顺序有36类,一般分为3个等级(一、二、三);建筑劳务顺序没有分类或分级。 总建筑承包商施工资质标准按十二大类分类: 工程总承包的十二大类分别是铁路、公路、港口、水利水电、电力、矿山工程冶金、石油、市政公用工程、通信和机电工程建设等领域的工程总承包。

回帖成功

经验值 +10