土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问六层住宅雨水系统可以这么设置么?附图
一个六层的住宅,建筑不同意把阳台顶上的雨水排到天沟里面,但是如果单独用一根雨水管又浪费,
我想把天沟和阳台顶部的雨水斗全部连接到一根雨水管道里面,如图,请问这样设置行不行。谢谢了。。

1208227735762.jpg

全部回答(8 )

  • shizi_22
    右边的雨水斗是接也是屋顶的雨水,是阳台部分的屋顶的雨水。建筑不同意把那部分的水排入天沟,非要我们水给它单独设置一根雨水管,我觉得那样太浪费了,所以想把它接入到天沟的雨水立管中。图在下边
    2008-04-17 17:03:17 来自 PC 评论 举报
  • echo0112
    不可以 阳台雨水和屋顶雨水是要分开排放的
    2008-04-17 14:21:17 来自 PC 评论 举报