土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑安装工程预留预埋做法的对与错

建筑安装工程预留预埋做法的对与错

发布于:2023-09-15 11:54:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!

先来赏析优秀案例的正确做法,参考借鉴:

1、 电气管线

现场表现:镀锌电线管跨 接地规范。


 

现场表现: 多根电线管并列预埋时,管管间距控制合理,符合规范。

现场表现 :管口固定牢固,封堵严实。


现场表现: 砼剪力墙内采用泡沫板预留线盒安装位置,标高准确。


现场表现: 拆模后线管甩口排列整齐,长短一致、间距均匀。


现场表现: 开槽前墙面打钯。槽后平整,深度合理。管线顺直,固定牢固。


现场表现: 线槽修补砂浆填塞饱满、平整,低于墙面5mm。

现场表现:

成排线盒标高一致,线盒稳固后使用泡沫或三合板封堵,防止土建抹灰时堵塞,并注明线盒用途。


现场表现: 墙面括完腻子后, 线盒安装效果。


现场表现: 采用瓜米石填塞饱满,箱体安装标高准确,成排管线距离合理、管路顺直、管卡整齐美观。


2、 防雷接地

现场表现:

等电位、跨接地

采用12圆钢跨接,焊接饱满符合规范要求。


现场表现: 跨接地采用12圆钢,双面焊接,焊接饱满符合规范要求。


现场表现: 接地引上线色标。


3、 套管预埋

现场表现 :砼墙内预埋用钢套管焊缝平整,焊渣敲落,内壁防腐到位。


现场表现: 砼墙内预埋用钢套管电焊组合固定,确保套管间距一致,防腐到位。


现场表现: 砼墙内钢套管预埋,固定牢靠,间距均匀,封堵严密。


现场表现: 砼墙内钢套管预埋效果图,防腐到位,封堵严实,标识清晰。


现场表现: 砼墙内UPVC套管安装位置准确、固定牢靠、封堵到位。


现场表现: 在砼结构上钻孔插筋控制套管的标高和位置。

不抹灰 墙面UPVC套管安装与墙面平齐。


后砌墙 上UPVC套管预埋,套管下料时应预留抹灰层厚度,并抹灰完成后冒出墙面10~20mm为宜。


现场表现: UPVC套管在墙面抹灰后效果。


再来看看 下面这些缺陷案例的错误做法,引以为戒:

1、电 气管线

现场问题

:公共部位电线管排列过密。管管间距不符合规范要求。


现场问题

:预埋电线管交叉重叠、杂乱。未作图纸深化,不符合规范要求。

现场问题:

镀锌电线管不准焊接连接。不合规范。应丝扣连接,两边做卡子跨接地,导线截面不能小于4mm2的铜芯软线。


现场问题:

电线管离靠模板太近会造成保护层不足。


现场问题:

墙面开槽严禁使用此类切割机。


现场问题:

线盒安装倾斜。


2、 防雷接地

现场问题:

等电位接地焊接粗糙不包满,未达到规范要求。


现场问题:

柱子上接地铁板与镀锌扁铁焊接处未清除焊渣及防锈涂料。


3、 套管预埋

现场问题:

出屋面套管预埋位子不准确不符合规范。且左面照套管材质也不合规范。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地上建筑屋面板上伸缩后浇带设置止水钢板问题

地上建筑屋面板上的伸缩后浇带要不要设置止水钢板?

回帖成功

经验值 +10