土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 转 『 浅议水幕系统的特点与发展趋势』

转 『 浅议水幕系统的特点与发展趋势』

发布于:2005-02-25 01:16:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

随着科学技术的不断发展,灭火配置设备的更新与进步,现在的自动喷水系统对火灾的反应更加迅速,可靠性也得到了很大的提高。相应的,水幕系统由于它特殊的灭火形式,在越来越多的领域得到了应用。
  1.1水幕系统的定义和类型
  水幕系统是将水喷洒成水帘幕状,用以冷却简易防火分隔物,提高其耐火性能,或阻止火焰穿过开口部位,直接作防火分隔物的一种自动喷水消防系统。
水幕系统在工程上有冷却型、防火型两种应用形式。
  防护冷却水幕主要起冷却保护作用,一般是通过喷水冷却简易防火分隔物(如防火门和防火卷帘),延长这些防火分隔物的耐火极限。
防火分隔水幕用来对较大空间进行防火分隔,以阻止火势蔓延扩大,起着防火墙的作用。
  1.2水幕系统的组成和工作原理
  水幕系统由水幕喷头、控制阀(或雨淋阀)、管道及火灾探测器等组成,通过其特殊的喷头布置方式,起到隔火或冷却简易防火分割物的作用。
  水幕系统的启动控制通过雨淋阀实现,雨淋阀的入口侧与进水管相通,出口侧接喷水管路。由于传动管和进水管相连,平时充有压力水,作用是将雨淋阀关闭。喷水管网一般为空管,近几年有些专家提出用闭式喷头、加密闭式喷头代替水幕开式喷头的想法,以缩短喷头开始喷水时间,提高喷水灭火效率,这种管路可用充水式,具体的设置方面有待进一步研究。发生火灾时,火灾探测器或感温探测控制元件探测到火灾信号后,通过传动阀门自动地释放掉传动管网中有压力的水,使传动管网中的水压骤然降低,由于传动管与进水管相连的d=3mm的小孔阀来不及向传动管补水,于是雨淋阀在进水管的水压推动下瞬间自动开启,压力水便立即充满灭火管网,系统的所有开式喷头同时喷水,实现水幕的隔火、冷却防火分隔物的作用。
   1.3水幕系统的使用范围
  目前水幕系统根据规范应用在下列部位:
  (1)设置防火卷帘或防火幕等简易防火分隔物的上部
  (2)应设防火墙但由于工艺需要而无法设置的开口部位
  (3)相邻建筑物之间的防火间距不能满足要求时,建筑物外墙上的门、窗、洞口处
  (4)大型剧院、会堂、礼堂的舞台口以及舞台相连的侧台、后台的门窗洞口
  (5)石油化工企业的防火分区或生产装置设备之间
  1.4水幕系统的特点
  (1)开启方便,动作及时
  水幕系统中雨淋阀的开启方式有两种,自动和手动。不管是自动开启还是手动开启,火灾一旦发生,能够及时开启雨淋阀,瞬间形成水幕,阻挡烟气的蔓延和扩散。
  (2)不影响人员的疏散
  水幕系统以水帘作为防火分隔物时,不影响火灾区的人员向外疏散,也不影响消防人员进入实施灭火,并且在非着火期间,不影响人员的流动。
  (3)隔火效果好
  水幕对消防的作用很大,其利用幕状水流吸收火灾产生的热量,密集水流吸附烟气中烟粒子及一些有害气体;幕状水流可以阻止火舌卷流和烟气的扩散;两者作用的结果阻止火灾蔓延,达到很好的防火分隔的目的。
   2.水幕系统的发展趋势分析
   2.1水幕系统在应用中存在的不足
  水幕系统自身存在很多优点,有其他的防火设备不可替代特殊作用,但其不足之处也显而易见:
  2.1.1系统运行需水量大,水渍损失大
  《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)防火水幕带的定义是“能起到防火分隔作用的水幕,其有效宽度不应小于6m,供水强度不应小于2L/(s﹒m),喷头布置不应少于3排,且在其上部和下部不应有可燃构件和可燃物”。所以当用水幕做防火分隔时,其要求是相当高的,用水量非常大。
  另外,作为防护冷却保护的水幕系统,一旦发生火灾,不论火势是否蔓延到防火卷帘附近,水幕系统一经启动就一齐喷水,这种喷水方式易造成很大的水渍损失。并且,在火灾初期就大量喷水,消耗宝贵的消防水量,用于非直接灭火,对扑救时间长的大火不利。
  2.1.2耗资巨大
  通过前面对水幕系统的经济分析,很容易看出,不论是独立的水幕系统还是与其他的消防设施合用的水幕系统,对于造价来说,都比较高,这对一些厂家的投入带来了一定的困难。并且,如果采用了水幕系统,系统本身及其控制、报警设施,消防排水设施,都需要进行经常性的检修、养护,费用也很高。
  2.1.3不直接灭火
  水幕系统作为消防灭火设施,其并不是直接灭火,而是通过大量的水形成水帘,对防火分隔物进行冷却或直接进行防火分隔,这就使大量的水不能用在灭火上,是对水资源的浪费使用,使其灭火价值不能得到很好的发挥。
   2.2水幕系统的应用前景分析
  根据水幕系统的限制,水幕系统在今后的发展应朝向个别的领域发展,而在有些领域,目前出现了很多新兴的材料,可以作为水幕系统的代替。
  2.2.1适用的场合及原因
  水幕系统适用于大空间建筑,本人认为在大型工业厂房和大型的地下建筑空间中有一定的应用前景。具体原因前面已经提到过了,大
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问旋转型室内消火栓 SNZ65 密封性如何?

因墙体厚度原因,设计采用薄形消火栓,图集中选用SNZ65旋转型室内消火栓,当地未使用过该型号消火栓,请问该产品 密封性如何? 谢谢