咨询内容:     

按照HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》第5.1.2条规定,采样断面的气流速度最好在5m/s以上。请问小编,这样规定的原因是什么?


小编回复:  

小编个人认为, 固定源废气监测, 要求“采样断面的气流速度最好在5m/s以上”可能基于以下两个原因考虑。

1、按照GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》等标准要求,有组织排放颗粒物监测过程需要维持等速采样。如果采样断面的气流速度过低,则不利于颗粒物采样。

2、目前市面上的废气采样仪器基本上都是采用皮托管法测量烟气流速。参考国家计量检定规程 JJG 518-2023 《皮托管》, 当烟气流速在5~30m/s范围内时, 皮托管 测量结果的准确度更有保证。

以上为小编个人看法,仅供参考。如果对此仍有疑问,建议去生态环境部网站“部长信箱”留言咨询,以官方答复为准。