土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 哪些功能房间要做事故通风?做事故通风设计要注意什么?

哪些功能房间要做事故通风?做事故通风设计要注意什么?

发布于:2023-09-11 10:14:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


有可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的功能房间,要设置事故通风系统。

1、事故通风采用机械排风系统,并按需设置机械补风系统;

2、通风系统应采取消除排风死角的措施;

3、设置相应的检测报警及控制系统。

设计事故通风系统时,还要注意以下几点:

(1)采用机械排风系统将危险气体排出室外。当房间较为密闭时,应设置补风系统。

(2)对于有可能存在的“排风死角”,一般可以采用以下措施来消除:

①、设置导流或诱导装置(例如诱导式通风器等);

②、通过全面、有组织的送、排风气流引导来实现。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间及厨房成品风道做法

现在的民用建筑中,正常在厨房和卫生间位置都设有排气道,目的是为了强制排烟(气)。设计图纸中往往也不会标明排烟系统,只会笼统的说明用某某图集。 现举一例,系统介绍下排烟(气)系统的构造。 排烟(气)正常分为二类,一类用于厨房排烟(气)一类用于卫生间排烟(气)。其选用类型和楼层层数和层高有关。 以26层民用住宅楼为例,层高2.9米,排气道直上直下(烟道没有变径和转弯),可选架16J916-1图集A-C-24型,侧边开孔。