有人这总结过施工:
“土建施工与安装施工,
要两手抓,两手硬”;
“主体工程与附属工程,
要两手抓,两手硬”;
“工程实物质量与工程资料完整,
要两手抓,两手硬”
三个“两手抓”,还都硬!
也真是没谁了!
总结了施工中常犯的错误
小伙伴们注意避雷!
目录:
一.地基基础;二.主体结构;三.建筑装饰装修;四.建筑屋面;五.建筑给排水及采暖;六.建筑电气;七.智能建筑;八.通风与空调;九.电梯;十.建筑节能及室外附属内容;
一、地基基础
1、土方回填沉降。
2、沉降观察点破坏,沉降记录过早结束。
3、地下室质量不均衡。
4、分包单位资料不完整。
5、地下室过长(超规范),没设温度缝,地板墙体产生裂缝。
二、主体结构
1、主体结构和非主体结构没有设沉降缝。
2、超长、超大体积混凝土的温度裂缝。
3、不同材料交界处的裂缝。
4、 资料问题: 要求“准确、齐全、及时、有效”
(1)准确是指数据和结论的真实、正确 。
(2)齐全是指涵盖的范围和内容无缺漏。
(3)及时是指时效同步,既不超前,也不滞后。
(4)有效是指资料的权威性、唯一性,及其签字人的法定代表性 。
(5)质量保证资料的复印件三个要求 :
①原件存何处的说明;
②存放单位加盖红色公章;
③经办人签字。
5、分包单位的资料管理。
三、建筑装饰装修
门窗工程
(1)门的合页安装不正确,合页槽的深度、大小不恰当,门扇定位后晃动较大。
(2)夹心木板门上、下冒头没有设置排气孔,油漆不到位。
(3)卫生间木门下部没有做百页排风口。
(4)卫生间木门套与地面交接处没有打胶或作其他防水、防腐处理。
(5)铝合金、塑钢窗的制作和安装质量没有符合要求,有污染和变形情况。
(6)铝合金、塑钢窗与窗洞联结处是否设发泡或保温材料,窗的里、外四周打胶不够顺直、平整、宽度一致。
(7)窗间墙为空心砖时,在安装窗前没有对空心孔采取填实措施,或在窗的固定联结件处用实心砖或砼预制块。
(8)采用木窗套时,铝合金窗框、塑钢窗框全被掩盖或大部分掩盖(其掩盖部分不宜超过窗框宽度的1/3)。
(9)门窗安装不够牢固,位置偏移。
(10)窗的限位装置和排水孔不符合要求。
(11)窗台高度不符合规范和设计要求,高度低于80cm(住宅为90cm)没有采取防护措施。
(12)外窗口及窗台下没有设置滴水线(或鹰嘴)
(13)窗洞口不够方正,有歪斜、扭曲现象。
(14)门、窗的制作、安装质量不够细腻。
地面工程
(1)天然石材地面拼缝处不够平整,有二次打磨。
(2)天然石材地面有明显色差,地面的光泽度和均匀度如何不好。
(3)块材地面有空鼓和裂缝。
(4)块材拼缝与踢脚线拼缝不对齐。
(5)踢脚线高度和出墙厚度不一致。
(6)踢脚线上口被墙面涂料污染,不光洁。
(7)块材、地砖铺贴不对称,布砖不合理,有空鼓。
(8)楼梯踏步的挡水线、滴水线不合理。
(9)楼梯休息平台宽度小于楼梯梯段宽度。
(10)天然石材踏步外露部分(含侧面)不光洁。
(11)楼梯踏步的高差不符合规范要求。
(12)水泥地面有无空鼓、裂缝、起砂。
(13)水磨石地面有无明显的裂纹、砂眼和磨纹,石粒不均匀、不密实,分格缝不够顺直、清晰。
(14)水泵房地面在泵机周边没有设排水沟。
(15)大面积(地下室)地面没有设置夹缝。
(16)散水与主体结构没有隔断,散水没有设伸缩缝或隔断
其他:
(1)抹灰、饰面均应光洁平整、色泽一致,无空鼓裂缝。
(2)湿贴天然石材没有采取有效措施,出现流淌“花脸”现象。有返碱现象。
(3)外墙干挂花岗岩有色差,接缝打胶不够饱满、平整、顺直、布砖不够合理美观。
(4)室内粉刷阴、阳角处理不够挺直,无创新特色。
(5)外墙采用饰面砖没有按《规程》要求设置伸缩缝;其排砖不得当,出现大量“破活”。
(6)饰面砖黏结有空鼓。
(7)石膏板吊顶不够平整,有裂缝下坠;色泽不够一致,有明显裂缝现象。
(8)吊顶内的吊杆不规范,吊杆没有涂防锈漆和面漆;吊顶上的喷淋、烟感、灯具、排风口等布置不够合理、美观。
(9)室内装饰工程有交叉污染现象(如油漆与粉刷)。
(10)不同色泽的材料在阴角处交接没有作分色处理。
(11)玻璃幕墙的框料排列随意、不美观;单元式幕墙的单元拼缝随意、不美观,缝宽不均匀。
(12)幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷设施不够规范。
(13)木扶手弯头处有拼缝;曲线不够自然。
(14)不锈钢扶手、栏杆的焊接,没有满焊、抛光。
(15)楼梯扶手高度及楼梯扶手水平段超过50cm时的高度不符合符合规范要求,下部10cm封闭没有。
(16)卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位没有打胶或以防水密封条密封。
(17)墙纸有离缝,亏纸,搭缝,翘边褶皱现象
四、建筑屋面
(1)屋面、天沟、檐沟有积水,排水坡度不规范。
(2)防水卷材收头处理和做法不够规范。
(3)屋面排气孔的布置超过每36m2一只,其高度低于25cm,没有成行排列。
(4)天沟、檐沟过水孔不成线,孔底有积水。
(5)上层屋面排水管向下层屋面排水时,下层屋面上没有设置簸箕。
(6)屋面上搁置管道、设备、广告牌的基座没有与结构相连,泛水处理不当。
(7)出屋面的门口上没有设置雨棚。
(8)金属制的固定爬梯没有接地,铁制爬梯的涂防锈漆及面漆不到位。
(9)上人屋面的地砖,排砖不够合理美观,有空鼓现象。
(10)水泥刚性屋面有空鼓、裂缝现象。
(11)上人屋面的排水管的通气管,与风帽交错在一起或设置在风帽内,高度小于 2m;屋面通气管采用塑料管钢度不足没有支架。
(12)屋面密封材料嵌填不密实、不连续、不饱满、不牢固、不顺直,有开裂、脱落等缺陷。
(13)屋面变形缝未按规范施工,造成变形破坏。
五、建筑给排水及采暖
1、管道安装没有做到横平竖直,排列不整齐,镀锌管采用焊接。
(1)丝口: 应有2~3扣外露螺纹,多余麻丝清理不干净,并未做防腐处理。
(2)法兰: 连接法兰螺栓,直径、长度不符合标准,螺母处没有装垫片、拧紧后,突出螺母的长度大于螺杆直径的1/2,或有负牙现象
(3)焊缝: 焊缝外型尺寸不符合图纸和工艺文件规定,焊缝高度低于母材表面,焊缝与母材过渡不圆滑;焊缝及热影响区表面有裂缝、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷;焊缝周围焊渣、飞溅和毛刺铁屑没有清理干净。
(4)套管: 套管安装不居中,同部位套管安装高度不一致,穿板套管外露高度达不到规范要求或板底外露,穿墙套管安装凸出墙面。
(5)支架: 吊支架的制作结构不正确 (型钢的拼角应采用45°拼接,支架孔洞应采用机械钻孔, 支架形式不能做成 侧抱、倒抱等现象); 吊支架的安装 不平整、不牢固、排列不整齐、合理不布置、甚至影响结构安全, 吊支架除锈 不干净,二道红丹防锈漆、面漆,表面不均匀、不光亮,有脱皮、起泡、漏涂等现象;屋面、管道井、技术层、地下车库、机房、泵房等部位, 主干管上标识 不清楚、不整齐(文字、流向、颜色或色环); 卫生器具安装位置 不正确,固定不牢固,不整齐美观。 阀配件的位置及朝向 不合理、接口不严密、安装不端正、使用不灵活、维修不方便、器具配件有损伤,有污染,油麻外露。 器具排列 不整齐, 支架设置 不合理、不牢固、与器具接触不美观; 卫生器具与墙、地面接触部位 没有打胶处理; 地漏设置不正确 (安装低于水表面2~5mm),排水不通畅。
2、塑料管安装不符合规范要求:
(1)立管间距:2米间设一个支架(≥?110)。
(2)横管间距:管径×10(≤ ?110)。
(3)伸缩节间距:不得大于4m。
(4)污水管道设置检查口或清扫口:
①排水立管应隔一层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具上应设置清扫口;
②连接2个以上大便器或3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口;
③在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口;
④污水横管直线管段,应按设计要求距离设置检查口或清扫口。
3、管道井内管道安装没有横平竖直,支架(承重支架)、油漆、标识不到位;墙身和楼板孔洞封堵不规范、不严密;PVC管安装没有伸缩节。
4、吊平顶上灯具喷淋、烟感、音响、风口等安装随意,没有做到居中、对称、成排、成线或其他设计意图。
5、室内消火栓箱门开门不见栓和消防模块按扭(应安装在门轴另一侧);采用与墙面同材质门,开启角度达不到设计要求;内部玻璃门未拆除,造成双门不利于消防使用;栓口标高不正确,水龙带盘法和绑扎不正确;室外消火栓,接合器安装高度不正确,标识不清晰。
6、地下室车库、机房、泵房、油(锅)炉房等管道与设备安装不符合规范要求。水泵处软接头、偏心大小头安装不正确。支架不到位。
六、建筑电气
屋面防雷接地
1、高层建筑屋顶应设避雷针或避雷带,应对建筑物和屋面设备起到保护作用。
2、避雷带宜用?10以上镀锌圆钢,采用支架卡子固定,不得T焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好。
3、架直线段间距为0.5~1m,在直角弯处应对称,距弯300~500mm。支架高度为150mm。
4、雷带跨越建筑物变形缝时应设补偿器。
5、避雷带应平直、镀锌层完好.接头应采用双面焊接,搭接长度6倍直径。
6、焊扣、焊口须防腐处理。
7、防雷接地在室外距地面500mm处设测试点。数量按设计图纸。
8、屋面接地干线应从接地装置直接引出,接地干线和支线应接地明显可靠、不可拆卸的永久性连接。
9、屋面的设备、金属构件、金属管道、金属支架、电气设备金属外壳都必须和接地干线可靠连接。
10、保护接地线必须并连连接,不得串连。
11、地线的接头应采用焊接、圆钢接头搭接长度6倍直径,双面焊接。扁钢搭接长度2倍宽度,三面焊接。
12、跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置。
吊顶内电气管线安装
1、吊顶内各种管线应有一个总体规划,水、电、风管道应统一考虑,综合布局。吊顶内的管线安装宜按明装施工沿支架敷设,明配管的施工质量要求要做到,横平竖直、间距均匀、避免交叉、管卡固定,固定点间距应符合规范要求,并要跨接正确、接地良好、油漆到位。电气管线最好在热力管道下面,并保持一定的距离。同一走向的一束管线宜采用共用支架和共用拉线合成排排列敷设。
2、支架制作安装
支架制作,要做到结构正确、机械加工、焊接良好、防腐到位,安装要做到布置合理、位置正确、安装牢固、标高一致,油漆表面平整均匀
3、电气管路防腐,非镀锌金属导管敷设前应先进行防腐处理,内外防腐底漆二道,面漆二道,做到漆层均匀、表面光亮。埋入混凝土内的金属的导管外壁不应做防腐处理。直接埋地的金属导管外壁应刷沥青漆。
4、切断处应平整光滑、无毛刺,端面应和管轴向呈垂直。
5、配管弯曲半径不宜小于管外径6倍,一个弯为4倍。弯头应呈圆弧曲线,不得有起褶、开裂现象,弯扁度不大于管直径的10%。
6、和薄壁电线管应采用丝扣连接,套管紧固螺钉连接。
7、镀锌电线导管采用丝扣连接或套管焊接。
8、扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2管接头的长度,不应少于5扣,外露丝扣应为2~3扣。
9、镀锌钢管套管焊接:套管长度为管外径的1.5~3倍,须满焊,可不再跨地线。
10、严禁对口焊连接,镀锌和壁厚2mm或以下的钢导管不得采用套管熔焊连接。
明敷电气管路安装固定
1、明配管宜采用沿支架或沿墙卡子固定。
2、横平竖直、间距均匀、安装牢固。不能摇晃,应设固定支架。
3、直线段卡子间距应符合规定。距终端箱合、弯头、设备边缘处为150~500mm。
4、同一走向的多根管子应成排排列,宜采用共用支架,过路箱也宜采用共用盒。明敷管不宜采用暗装的箱、盒。
5、镀锌钢管必须采用卡子跨接地线,导线截面不能小于4mm2的铜芯软线,接头须搪锡。
6、锌钢管丝扣连接时应采用?6圆钢跨接,焊接长度不得小于圆钢直径6倍。
7、管子两端必须和接地干线连接。
8、不应出现半明半暗管。
装盒、开关盒、灯头盒、配电箱壳
1、箱、盒安装高度应设计,如设计无规定应按规范施工。
2、箱、盒、柜的配管必须垂直进入,选用合适的敲落孔,开孔必须机械开孔。
3、直径在50mm以下管口内外必须采用锁紧螺母拧紧,丝扣露出螺母2~3扣,导管必须垂直进盒,锁母拧紧。
4、在63mm以上可用电焊点焊,管口露出3~5mm。
5、落地式配电箱的管口距地面50~80mm,管口成排并应封堵。
6、口应和墙面一平,如埋深大于2cm时盒应用套盒接出,小于2cm,时应用水泥修边。
7、软包装、木墙面箱、盒外口也必须和墙面一平,导线不能和墙面接触,花岗岩墙面的箱、盒外口也应和墙面一平。
8、埋在混凝土中的箱盒、箱盒内必须清理干净,盒内如锈蚀须进行防腐处理。
9、箱、盒必须做良好的接地。
桥架、母线安装
1、位置合理,安装牢固,水平垂直符合要求。
2、支吊架制作精细安装正确防腐良好,刷面漆。
3、封闭母线金属桥架及其支架全长必须不少于2处与接地干线连接。
4、非镀锌桥架连接处跨接地线不应小于4mm2铜芯线,跨接线应接触良好。
5、镀锌桥架连接处可不跨接地线,但连接板螺丝必须垫片齐全并紧固。
6、固定螺栓应镀锌完好,防松垫片、平垫片齐全,且应拧紧,连接板螺丝应由内向外串。
7、线段桥架长度超过30mm时,应加装伸缩节。
8、架的水平支架间距为1.5~2m,垂直安装的支架间距不大于2m。
9、架过墙或过楼板应有防火封堵措施。
配电箱安装要求
1、安装高度以底边起至地面1.5m,设计有规定按设计施工。
2、安装位置正确、箱面平整、喷漆完好,垂直、水平符合要求。
3、箱内配线整齐、绑扎牢固、接线正确,线色标识正确。
4、三相五线制供电回路中,配电箱内应设N、PE汇流排、零线和保护地线必须在汇流排上引出。
5、内开关动作应灵活可靠,带有漏电保护开关,其动作电流不大于30mA 0.1s。
6、箱壳开孔大小合适、管进箱顺直,内外锁母锁紧,箱面和墙面贴紧。
7、箱壳、箱门应可靠接地。箱表面应清洁无污染箱内无建筑垃圾。
8、所有螺丝应是镀锌制品,平垫片、弹簧垫片齐全并拧紧。
9、进入配电箱的保护地线PE其截面,相线为16mm2以下时PE线和相线相同,相线为16~25mm2时,PE线是16mm2,相线大于35mm2时PE线相线的1/2。
开关、插座安装质量要求
1、安装位置应正确、标高应距地面1.2~1.3m,距门框0.15~0.2m,相临偏差内应不大于1mm,同一室内应不大于5mm。
2、开关、插座面板应清洁、平整无污染,盒口应于墙面一平,埋深大于2cm须加套,小于2cm应修边。盒内应清洁无垃圾,锈蚀须防腐。
3、开关、插座一个接线端子应接一根导线。
4、并列安装或同一室内的开关控制顺序和开关方向一致。
5、单相二孔插座右、上孔接相线、左、下孔接零线。
6、单相三孔、三相四孔插座上孔应接地线不能与零线连接。
7、导线着色应符合规范的要求。
照明灯具安装
1、大于3kg的灯具和镇流器不应装在吊顶的龙骨上。
2、低于2.4m的灯具外壳必须接地。
3、灯具布置应综合考虑、应成行成线整齐美观。
4、软管进灯盒,应用连接接头安装固定,导线不能外露,金属软管应接地长度不能大于1.2m。
5、灯的吊钩,其圆钢直径不应小于灯具挂销,挂销的直径且不得小于6mm,大形花灯的悬挂装置应按重量的2倍做过载试验。
机房、配电房、电气井道内电气设备、管线应按明装要求施工
吊顶内裸露导线,盖板脱落,金属软管过长
电缆进槽式桥架处未做保护,支架未接地,未挂标识牌。并在桥架相交接处压一胶板条(3mm厚)(保护特色),板条要求整齐。
配线散乱,多股线未烫锡
线管过桥架处未封堵,桥架未与电箱做可靠连接
吊顶排列零乱
桥架支架吊杆太长,支架无接地
箱内排线不整齐,进出线缆线色不一致
开关、插座接线不规范,线色不正确
桥架在水管下方安装,无防漏措施
成套配电箱板上随意开孔 、穿线
变电室明设接地干线距地面高度250~300mm,与建筑物墙壁间的间隙10~15mm
七、智能建筑
1、设计不够先进、合理。
2、后装设备没有规划,影响美观。
八、通风与空调
1、风管安装横平竖直、连接严密,螺栓方向、露出长度一致;吊支架(防晃支架)结构正确,安装牢固,布置合理,吊杆需双螺母锁固。
2、通风机安装,地脚螺栓紧固牢靠,并有防松装置,垫铁设置正确,柔性短管选择合理、松紧适度,无明显扭曲现象。通风机直通大气的进、出口必须安装防护网罩。送、回风口安装位置正确,接口严密、外露部位平整美观,排列整齐。保温层表面应平整、密实,无裂缝、空隙等缺陷,胶带应牢固粘贴,不得有胀裂和脱落。
3、空调冷冻水循环水泵机头未进行保温施工,空调管在穿墙、板套管中保温未连续施工产生冷桥;采暖管道在管道井内支管未作保温,不节能。
4、金属保护壳安装,接缝严密,纵横向接缝、接口的搭接应顺水,压力表、温度表朝天接口位置处应打防水胶处理。
第九章、电梯
1、噪音过大
2、电梯房安装不规范
3、平层不准确
桥架安装不到位,金属软管安装不规范
钢丝绳围挡洞内粗糙未粉刷 ,观感差
电梯主机基座,工字钢未收口处理
十、建筑节能及室外附属设施
1、外墙外保温材料不符合要求
2、外墙保温层开裂、空鼓及热工性能不足
3、门窗、玻璃幕墙热工性能不足
4、附属电气景观灯等安装不规范。
5、后装设施没有规划,影响美观。
6、智能节能不到位
来源: 工程质量监督与检测、工程资料平台
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
工程项目管理
返回版块4.65 万条内容 · 485 人订阅
阅读下一篇
临时用电隐患排查100项,有标准有依据!第一部分:综合隐患排查知识讲解 一、一般规定 1、室外配电线路应采用电缆敷设。不宜采用单根绝缘导线架空敷设方式。 2、配电箱、开关箱应采用由专业厂家生产的定型化产品,应符合《低压成套开关设备和控制设备第4部分:对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求》(GB7251.4)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)和《建筑施工安全检查标准(JGJ59)的要求,并取得“3C”认证证书,配电箱内使用的隔离开关、漏电保护器及绝缘导线等电器元件也必须取得“3C”认证。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发