土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构圆管构件设计要点

钢结构圆管构件设计要点

发布于:2023-09-08 15:47:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]


钢管的加工方式分为冷成型和热加工。按种类划分为无缝钢管和直缝钢管。  
参考规范:《钢结构设计标准(GB 50017-2017)》  

1. 截面要求    
圆钢管的外径与壁厚之比不应超过100(235/fy);同时需要满足径厚比要求,压弯构件的径厚比不低于S2级;同时需要满足长细比要求,压杆长细比不大于150,拉杆不大于400;  

2. 相贯节点要求    
(1)主管的外部尺寸不应小于支管的外部尺寸,主管的壁厚不应小于支管的壁厚, 在支管与主管的连接处不得将支管插入主管内
(2)主管与支管或支管轴线间的 夹角不宜小于30°
(3)支管与主管的连接节点处 宜避免偏心;
(4)支管端部应使用自动切管机切割 ,支管壁厚小于6mm时可不切坡口。
(5)支管与主管的连接焊缝,除支管搭接应符合本标准第13.2.2条的规定外,应沿全周连续焊接并平滑过渡;焊缝形式可沿全周采用角焊缝,或部分采用对接焊缝,部分采用角焊缝,其中支管管壁与主管管壁之间的夹角大于或等于120°的区域宜采用对接焊缝或带坡口的角焊缝; 角焊缝的焊脚尺寸不宜大于支管壁厚的2倍;搭接支管周边焊缝宜为2倍支管壁厚。
(6)在主管表面焊接的相邻支管的 间隙a不应小于两支管壁厚之和

3.节点形式
根据受力的特点,平面管节点分为 X 型, Y 型(含 T 型), K 型(含 N 型) 三种。
K 型节点为比较理想的节点形式。可再分为 间隙节点和搭接节点
搭接节点承载力更高,但是考虑到施工难易程度,以及节点的可靠性(隐蔽焊缝质量),建议采用间隙节点。  
间隙节点的间隙长度 a 不能过小,否则两个支管的焊缝要碰到, a t1+t2 a 也不能过大,否则受力上就成为了两个 Y 型节点, a 0.6d0  
搭接节点:保证一定的搭接率, 25%~100%。

4. 节点加强措施
管节点的加强方式 :加内隔板;加肋环;加套管;加节点板;加垫板。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 王铜
    王铜 沙发

    壁厚小于6mm时可不切坡口。

    2023-09-11 12:38:11

    回复 举报
    赞同0
  • 天地不言
    天地不言 板凳

    圆钢管的外径与壁厚之比不应超过100(235/fy);同时需要满足径厚比要求,压弯构件的径厚比不低于S2级;同时需要满足长细比要求,压杆长细比不大于150,拉杆不大于400; 在设计时拉杆一般按180考虑,防止应力重分布导致过大的长细比拉杆立刻失效。

    2023-09-10 21:25:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基于BIM的钢网架结构施工模拟与监测

  江苏省某体育馆屋盖为双层斜放四角锥网架结构,跨度50.3?m,平面尺寸81?m×60?m,总面积5?012?m2。钢网架网格3m×3.12?m,最大矢高3.36?m,总重182?t。网架由圆钢管和球节点构成,采用全焊接结构形式(图1)。钢结构抗震按8度设防,地震加速度为0.2?g,场地类型为III类,屋面可变荷载标准值0.5?kN/?m2,焊接球、钢管部分采用Q235?B型钢。考虑到钢筋混凝土梁和悬挑部位,选择扒杆整体吊装方式,钢网结构提升到规定高度后采用滑移就位法安装就位。

回帖成功

经验值 +10