1、高层钢结构的钢梁、钢柱和楼板应进行抗火设计。各种构件的耐火极限应符合国家现行标准《高层建筑设计防火规范》的规定。

2、高层钢结构的抗火设计应满足在规定的时间内,构件的承载力不能小于各种作用所产生的组合效应。

3、高层钢结构的抗火设计应根据各种构件分别进行。在进行构件抗火设计时,可以只考虑该构件受火升温。

4、进行高层钢结构的抗火设计步骤:

(1)、防火被覆厚度的确定。

(2)、计算构件在耐火时间内的内部温度。

(3)、计算构件在外荷载与受火温度作用下的内力。

(4)、进行构件荷载效应组合。

(5)、根据构件与受载的类型,进行构件的抗火验算。

当设定的防火被覆厚度不适合时(过大或过小),应调整防火被覆厚度。

5、在进行构件抗火验算时,受火构件在外荷载作用下的内力,应采用常温下相同荷载所产生的内力。

6、进行构件抗火设计时,应考虑温度内力的影响。如果在荷载效应组合中不考虑温度内力,则对于高层钢结构受约束较大的构件应该将计算所得的保护层厚度增加30%作为构件的保护层设计厚度。

7、连接节点的防火保护层厚度不能小于被连接构件保护层厚度的较大值。