1 照明标准值
照度标准需要比普通标准提高至少一个等级,主要考虑到老年人视觉功能减退,因此提高老年场所照明标准可以改善老人活动场所光环境效果。建议老年活动场所标准标准值如下:
表1 老年活动场所照明标准建议值
场所
   
参考平面及高度
   
照度标准值(lx)
   
Ra    
备注
   
卧室
   
一般活动
   
0.75m水平面
   
150、200
   
≥80
   

床头、阅读
   
300、500
   
≥80
   
配调光
   
起居室
   
一般活动
   
0.75m水平面    
200、300
   
≥80
   

书写、阅读
   
500
   
80
   

阅览室
   
0.75m水平面    
500
   
80
   

教室
   
500
   
80
   

书画室等
   
500
   
80
   

注:照度标准值中有两个数值表示“低、高”两档。

夜灯
老年人经常需要起夜,从卧室床头到卫生间整个路径需要夜灯进行照明,避免因看不清路径而造成老人摔倒。

3 局部照明
除一般照明外,涉及到老人看书、写字、画画、手工制作等场所需要对该区域设置局部照明,考核目标点应在写字台、工作台桌面上。同时要求周围环境照明与该区域照明相匹配,对比度不能过小!

4 频闪
由于老人视觉功能的减退,照明不能出现过大频闪,避免雪上加霜现象。建议频闪比FF小于6%,最好不超过3%。当然也可采用SVM(频闪效应可视度)、闪变指数P_st^LM考核。