土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 徐丙垠:配电网继电保护热点技术问题与挑战

徐丙垠:配电网继电保护热点技术问题与挑战

发布于:2023-09-08 11:33:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

   

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相四线为什么保护接地和保护接零不能同时存在?

在中性点不接地的系统中应该采用保护接地。  如果采用保护接零,当系统发生一相碰地时,系统可照常运行,这时大地与碰地的端等电位,会使所有接在零线上的电气设备外壳呈现对地电压,相当于相电压,非常危险,也就是说此时大地为一相线,零线对地的电压不再是0V,而是220V 。 中性点接地的供电系统中不宜采用保护接地而采用保护接零。 

回帖成功

经验值 +10