土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构—圆管构件设计要点

钢结构—圆管构件设计要点

发布于:2023-09-07 14:50:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

图片

钢管的加工方式分为冷成型和热加工。按种类划分为无缝钢管和直缝钢管。

参考规范:《钢结构设计标准(GB 50017-2017)》

1.截面要求

圆钢管的外径与壁厚之比不应超过100(235/fy);同时需要满足径厚比要求,压弯构件的径厚比不低于S2级;同时需要满足长细比要求,压杆长细比不大于150,拉杆不大于400;

2.相贯节点要求

(1)主管的外部尺寸不应小于支管的外部尺寸,主管的壁厚不应小于支管的壁厚,在支管与主管的连接处不得将支管插入主管内

(2)主管与支管或支管轴线间的夹角不宜小于30°

(3)支管与主管的连接节点处宜避免偏心;

图片
(4)支管端部应使用自动切管机切割,支管壁厚小于6mm时可不切坡口。
(5)支管与主管的连接焊缝,除支管搭接应符合本标准第13.2.2条的规定外,应沿全周连续焊接并平滑过渡;焊缝形式可沿全周采用角焊缝,或部分采用对接焊缝,部分采用角焊缝,其中支管管壁与主管管壁之间的夹角大于或等于120°的区域宜采用对接焊缝或带坡口的角焊缝;角焊缝的焊脚尺寸不宜大于支管壁厚的2倍;搭接支管周边焊缝宜为2倍支管壁厚。
(6)在主管表面焊接的相邻支管的间隙a不应小于两支管壁厚之和
3.节点形式
根据受力的特点,平面管节点分为X型,Y型(含T型),K型(含N型)三种。
K型节点为比较理想的节点形式。可再分为间隙节点和搭接节点
搭接节点承载力更高,但是考虑到施工难易程度,以及节点的可靠性(隐蔽焊缝质量),建议采用间隙节点。
间隙节点的间隙长度a不能过小,否则两个支管的焊缝要碰到,at1+t2a也不能过大,否则受力上就成为了两个Y型节点,a0.6d0
搭接节点:保证一定的搭接率,25%~100%。
图片
4.节点加强措施
管节点的加强方式:加内隔板;加肋环;加套管;加节点板;加垫板。

图片

图片


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吊车梁能否作为钢柱平面外的侧向支撑?

吊车梁能否作为钢柱平面外的侧向支撑? 答:吊车梁中心与钢柱中心基本重合时,吊车梁可以作为钢柱平面外的侧向支撑;当吊车梁中心与钢柱中心偏差较大时,需要采取必要措施后,吊车梁才可以作为钢柱平面外的侧向支撑。 对于带有吊车的门式刚架结构,因为有吊车行走时的纵向制动力作用,柱间支撑按照吊车梁标高处分成上下两层,分层处需要有一根纵向刚性系杆。当钢柱为变截面(上柱小)时,吊车梁直接放在变截面处,吊车梁中心与钢柱中心基本重合,吊车梁可以兼作纵向刚性系杆,可以作为侧向支点,否则不可以。更多的情况下,吊车梁通常搁置在柱子外伸牛腿上,显然,此时利用吊车梁兼作刚性系杆,对于边柱来说,因吊车梁与柱子中心有相当距离,故吊车梁仅对柱子的内翼缘构成侧向支撑作用,不能对柱子的外翼缘构成侧向支撑,因柱子的外翼缘也受压力,故必须对外翼缘也要有侧向支撑,以构成柱子面外计算长度的支撑点。

回帖成功

经验值 +10