校审清单
土木吧
此校审清单为构力科技公开发布版(2022.5.25更新),在此感谢构力科技刘孝国老师及相关专家的无私奉献。
结构_(专业)设计输入评审表
项目名称 |
工程编号 |
|||||||||||||
子项名称 |
设计阶段 |
|||||||||||||
项目负责人 |
专业负责人 |
设计人 |
||||||||||||
建筑功能 |
主要用途 ( ) 例如:住宅 办公楼等 |
|||||||||||||
工程建设地点 |
省 市 县 |
地上层数 |
地下层数 |
|||||||||||
建筑长 (m) : 宽 (m): 高 (m): 结构最大跨度 (m) : 工业厂房起吊吨位 : |
||||||||||||||
结构设计 工作 年限 |
《工程结构通用规范 GB55001-2021 》第 2.2.2 条 《建筑结构可靠性设计统一标准 GB50068-20 18 》第 3.3.3 条 |
|||||||||||||
结构安全等级 |
《工程结构通用规范 GB55001-2021 》第 3.1.12 条 《建筑结构可靠性设计统一标准 GB50068-20 18 》第 3.2.1 条 |
|||||||||||||
抗震设防类别 |
《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 2.3.1~2 条 《建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008 》第 3.0.2~4 条 |
|||||||||||||
抗震设防烈度 |
《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 4.2.2 条 《建筑抗震设计规范 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》附录 A 《中国地震动参数区划图 GB 18306-2015 》 |
|||||||||||||
设计地震分组 |
||||||||||||||
设计基本地震加速度值 |
||||||||||||||
水平地震影响系数最大值 |
多遇 = 罕遇 = 特征周期 (s)= |
《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 4.2.2 条 《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》表 5.1.4-1,2 条 |
||||||||||||
建筑场地类别 |
有利地段 □ 一般地段□ 不利地段□ 危险地段□ |
《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 3.1.1~3 条 《地勘报告》有 □ 无□ 勘察时间 勘察单位 |
||||||||||||
Ⅰ□ Ⅱ□ Ⅲ□ Ⅳ□ 液化 □ 不液化□ |
||||||||||||||
场地湿陷性等级 |
自重湿陷 □ 非自重湿陷□ Ⅰ□ Ⅱ□ Ⅲ□ Ⅳ□ |
|||||||||||||
抗震验算结构阻尼比 0.05 □ 0.04 □ 其他 舒适度验算:阻尼比 0.02 |
《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 5.1.5 条; 8.2.2 条 《高规 JGJ3-2010 》第 3.7.6 条 《钢结构设计标准 GB 50017-2017 》第 17.2.1 条 |
|||||||||||||
地基基础设计等级 |
《建筑地基基础规范 GB50007-2011 》第 3.0.1 条 ; |
|||||||||||||
1. 抗震缝、 2. 沉降缝、 3. 伸缩缝设置及净宽(三缝合一) |
《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 2.4.4 条 1. 《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 3.3.4 条 ; 第 6.1.4 条 2. 《基规 GB50007-2011 》第 7.3.2 条 3. 《砼规 GB50010-2010 ( 2015 年版) 》第 8.1.1 条 |
|||||||||||||
湿陷性黄土场地建筑分类 |
《湿陷性黄土地区建筑标准 GB50025-2018 ) 第 3.0.1 条 ; 第 4.4.6 条 |
|||||||||||||
建筑桩基设计等级 \ 桩基安全等级 |
《桩基规 JGJ94-2008 》第 3.1.2 条 ; 第 3.1.7-5 条 |
|||||||||||||
结构类型 |
± 0.000= |
结构计算砼容重 = |
||||||||||||
本工程结构 抗震等级
本工程结构 抗震等级
|
框架 |
《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 5.2.1 条, 5.4.1 条; 5.8.2 条 《建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008 》第 3.0.3 条 《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》表 6.1.2 ;第 6.1.3 条 ; 第 14.1.4 条 《高规 JGJ3-2010 》第 3.9.3 条;第 10.2.6 条;第 10.3.3 条;第 10.4.4 条;第 10.5.6 条;第 10.6.4-4 条;第 10.6.5-2 条 |
||||||||||||
剪力墙 |
||||||||||||||
钢结构 |
《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 5.3.1 条,第 5.4.1 条; 5.8.2 条 《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》表 8.1.3 条 《钢结构设计标准 GB50017-2017 》第 17 章 |
|||||||||||||
地下室相关范围 不相关范围 |
《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 6.1.3-3 条 《高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010 》第 3.9.5 条;第 3.9.6 条 |
|||||||||||||
裙房相关范围 不相关范围 |
||||||||||||||
结构抗震构造措施的抗震等级 |
框架 |
《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 3.3.2 条,第 3.3.3 条 《混规 GB50010-2010 ( 2015 年版) 》第 11. 1. 3 条 ; 第 11. 1. 4 条 0.15g 0.30g Ⅲ,Ⅳ场地的提高, 甲类,乙类提高等 |
||||||||||||
剪力墙 |
||||||||||||||
轴压比限值 |
柱 |
剪力墙 |
《混凝土结构通用规范 GB55008-2021 》第 4.4.12 条;第 4.4.14 条 《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 6.3.6 条;第 6.4.2 条; 《高规 JGJ3-2010 》第 6.4.2 条;第 7.2.13/14 条;第 7.2.2 条(短肢剪力墙) |
|||||||||||
框支柱 |
短肢剪力墙 |
|||||||||||||
是否验算竖向地震作用 □ |
《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 4.1.2 条 《混凝土结构通用规范 GB55008-2021 》第 4.3.6 条 《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 5.1.1-4 条 ; 第 5.3 节 |
|||||||||||||
建筑防火分类 |
耐火等级,地上: 地下: |
地下防水等级 |
||||||||||||
耐久性要求 砼结构环境类别 |
地面以上 / 卫生间 |
一类 □ 二 a 类 □ |
《砼规 GB50010-2010 ( 2015 年版) 》第 3.5.1;2;3 条,第 3.5.4;5 条 《工业建筑防腐蚀设计标准 GB/T50046-2018 》第 4.2.3 条 ; 《混凝土结构耐久性设计标准 GB/T 50476-2019 》 |
|||||||||||
地面以下 |
二 a 类 □ 二 b 类 □ |
|||||||||||||
露天环境 |
二 a 类 □ 二 b 类 □ |
|||||||||||||
风荷载: 基本风压 (H ≥ 60 米 , W 。 x1.10) 地面粗糙度 |
n= 年 W 。 = |
A □ B □ C □ D □ |
《工程结构通用规范 GB55001-2021 》第 4.6 节;第 4.7 节 《荷载规范 GB50009-2012 》 附表 E.5/ 第 7 , 8 章 《高规 JGJ3-2010 》第 4.2.2 《工程结构通用规范 GB55001-2021 》第 4.5 节; 《荷载规范 GB50009-2012 》 第 8.4 节;第 9 章 |
|||||||||||
风振验算 □ 风振系数 = |
温度作用 |
|||||||||||||
雪荷载 : 基本雪压 |
n= 年 |
S 。 = |
||||||||||||
常用各层楼面活荷载 ( kN/m2 ) 《荷载规范 GB50009-2012 》表 5.1.1 |
《工程结构通用规范 GB55001-2021 》表 4.2.2 ;表 4.2.3 《工程结构通用规范 GB55001-2021 》表 4.2.7 ;表 4.2.8 ;表 4 .2.11 《全国民用建筑工程设计技术措施结构》 ( 结构体系 ) (2009) 表 F.1-5P100 |
|||||||||||||
住宅 =2.0 办公室 =2.5 教室 =2.5 医院门诊 =2.5 |
商业 =4.0 礼堂、影院 =3.5 会议室 =3.0 食堂、餐厅 =3.0 |
空调,新风机房 = 公共卫生间 =8.0 |
||||||||||||
阳台 = 卫生间 =2.50 可能出现密集人员阳台 =3.5 |
管道夹层 =4.0 |
强弱电机间,消防控制室 =5.0 |
《工程结构通用规范 GB55001-2021 》第 4.2.2 条
|
|||||||||||
走廊 = 楼梯间 =3.50 |
多层楼梯 =2.0 |
储藏室,杂物间 =5.0 |
||||||||||||
工业楼面局部活载 |
电子产品加工 =4.0 |
轻型机械加工 =8.0 ,重型机械加工 =12.0 |
《工程结构通用规范 GB55001-2021 》第 4.2.7 条
|
|||||||||||
电梯机房 =8.0, |
电梯前室 =3.5 |
带浴缸卫生间 = 裙房屋面 = 门厅屋面 =4.0 |
水箱间 =2.50 |
|||||||||||
上人屋面 =2.0 |
不上人屋面 =0.5 |
种植屋面 =3.0 ,屋顶运动场 =4.5 |
《工程结构通用规范 GB55001-2021 》第 4.2.8 条 |
|||||||||||
地下室顶板施工活荷载 =5.0 |
《工程结构通用规范 GB55001-2021 》第 4.2.13 条 |
|||||||||||||
楼梯、看台、阳台和上人屋面楼梯栏杆水平荷载 1.0kN/m ,竖向荷载 1.2kN/m 中小学校的上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位楼梯栏杆水平荷载 1.5kN/m ,竖向荷载 1.2kN/m |
《工程结构通用规范 GB55001-2021 》第 4.2.14 条 |
|||||||||||||
消防车荷载
|
《工程结构通用规范 GB55001-2021 》表 4.2.3 《荷载规范 GB50009-2012 》附录 B/ 《结构设计统一技术措施 2018 》表 2.2.1-1 550kN 消防车的荷载取值,参见《 DBJ15-101-2014 广东省建筑结构荷载规范》附录 B |
|||||||||||||
可变荷载考虑设计工作年限的调整系数 |
《工程结构通用规范 GB55001-2021 》表 3.1.16 条 《建筑结构可靠性设计统一标准 GB50068-2018 》第 8.2.4 条 《建筑结构可靠性设计统一标准 GB50068-2018 》第 8.2.10 条 |
|||||||||||||
本工程其它楼面活荷载取值: |
||||||||||||||
质量参与系数 \\\ 周期折减系数 |
《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 3.4.3 条; 3.4.4 条; 《高规 JGJ3-2010 》第 5.1.13 条 ; 第 4.3.16 条 ; 第 4.3. 17 条 ; 质量系数 ≥ 90% 周期折减系数: 框架结构: 0.6~0.7= 填充墙较多; 0.7~0.8= 填充墙较少 框架 - 剪力墙结构: 0.7~0.8= 填充墙较多; 0.8~0.9= 填充墙较少 剪力墙结构: 0.8~1.0= 填充墙较多; 1.0= 填充墙较少 框架 - 核心筒结构: 0.8~0.9 ; 《高规 JGJ3-2010 》第 3.4.5 条; 1 ) A 级高层: Tn/T1 ≤ 0.9; 2) 第 10 章复杂 , A 级混合及 B 级高层 : Tn/T1 ≤ 0.85 |
|||||||||||||
振型个数 ≥ {15, 塔数 X9}max |
||||||||||||||
双向地震 / 偶然偏心 |
||||||||||||||
扭动第 1 周期 / 平动第 1 周期 = Tn/T1 |
||||||||||||||
考 虑偶然偏心的规定水平地震力下 : 弹性最大水平位移比限值 < 1.2 且 ≯ 1.5 |
||||||||||||||
斜角抗侧力构件方向地震作用计算 |
《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 4.1.2 条 《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 5.1.1 条 |
|||||||||||||
结构计算程序、软件名称、编制单位、版本号 PKPM □ YJK □ M I DAS □ 其他□ |
||||||||||||||
剪力墙结构连梁刚度折减系数 :0.5~0.7 本工程 =
|
6 , 7 度取≥ 0.70 8 、 9 度取≥ 0.50 《高规 JGJ3-2010 》第 5.2.1 及条文解释 |
|||||||||||||
框架 - 剪力墙: 1) 结构计算 Vf ≥ 0.20V0 , 2) 抗震时墙水平和竖向ρ min ≥ 0.25% |
《高规 JGJ3-2010 》第 8.1.4 条,第 8.2.1 条 |
|||||||||||||
多遇地震作用下的楼层内最大的弹性层间位移角限值 = 楼层内最大弹性层间位移 / 层高 |
《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 4.3.3 条 《组合结构通用规范 GB55004-2021 》第 4.2.2 条 《抗规 GB50011-2010(2016 年版 ) 》表 5.5.1 《高规 JGJ3-2010 》表 3.7.3 钢筋砼框架结构 ≤ 1/550. 钢筋砼剪力墙,筒中筒≤ 1/1000 , 钢筋砼框支层 ≤ 1/1000 多,高层钢结构≤ 1/250, 砼框架 - 剪力墙 , 框架 - 核心筒≤ 1/800 ; |
|||||||||||||
罕遇地震作用下的弹塑性层间位移角限值( “少量抗震墙的框架结构”应验算) 隔震结构罕遇地震下层间位移角验算 |
《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 5.1.8 条 《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 5.5.2~5 条;第 6.1.3-1 条(“少量抗震墙的框架结构”底层 M 框 /M 总≥ 50% ), 《高规 JGJ3-2010 》第 3.7.4,5 条;钢筋砼框架结构≤ 1/50 《建筑隔震设计标准 GB / T51408-2021 》第 4.5.2 ;第 4.5.3 条 |
|||||||||||||
楼层最小地震剪力系数 |
《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 4.2.3 条 《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 5.2.5 条 |
|||||||||||||
本工程整体计算嵌固部位 |
《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 6.1.14 条, (K 上 /K 下≤ 0.50) , 《高规 JGJ3-2010 》第 5.3.7 条, (K 下 /K 上≥ 2) |
|||||||||||||
整体稳定验算 高层剪力墙等刚重比 ≥ 2.7 ; 框架结构刚重比 ≥ 20 钢结构刚重比限值不同于混凝土结构 |
《混凝土结构通用规范 GB55008-2021 》第 4.3.5 条 《高规 JGJ3-2010 》第 5.4.1 条; 不满足时执行《高规 JGJ3-2010 》第 5.4.2;3 条 《高层民用建筑钢结构技术规程 JGJ99-2015 》第 6.1.7 条 |
|||||||||||||
砼强度等级 { 地下及地上室外环境,框支梁柱及抗震等级一级的梁柱≥ C30}; 素混凝土≥ C20 ; 普通混凝土构件 ≥ C25 ; 钢筋混凝土预应力板 ≥ C30 ,其他预应力混凝土≥ C40 ; 钢 - 混凝土组合构件≥ C30 ; 基础混凝土的强度等级; 灌注桩桩身混凝土 ≥ C25 ; 预制桩桩身混凝土 ≥ C30 ; 扩展基础混凝土 ≥ C25 ; 筏形、桩筏基础混凝土 ≥ C30 ; |
《混凝土结构通用规范 GB55008-2021 》第 2.0.2 条 《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 5.1.2 条 《组合结构通用规范 GB55004-2021 》第 3.2.1 条 《建筑 与市政地基基础通用规范 GB55003-2021 》第 5.2.11 条,第 5.2.12 条;第 6.2.4 条;第 6.3.5 条 《砼规 GB50011-2010 ( 2015 年版) 》第 3.5.3 条,第 4.1.2 ,第 11.2.1 ; 《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 3.9.2.2 条 |
|||||||||||||
嵌固端在地下室顶板 ( 相关范围应现浇有梁板不开大洞 ) 板厚≥ 180mm, 混凝土强度≥ C30, 双层双向钢筋 , 每层每方向ρ min ≥ 0.25%
|
《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 6.1.14 ; 《高规 JGJ3-2010 》第 3.6.3 条,第 5.3.7 , 《基规 GB50007-2011 》第 8.4.25 ,下 / 上≥ 1.50 1) 地下室柱每侧纵向钢筋面积 ={ 计算,地上一层实配 }max =AsX1.1 2) 结构 { 地上一层的侧向刚度 }/{ 相关范围地下一层的侧向刚度 } ≤ 0.5 3) 侧向刚度 =PKPM 中的“剪切刚度” Ratxy ≤ 0.50 |
|||||||||||||
普通地下室顶板厚度 ≥ 160, 宜双层双向 ρ min ≥ 0.20% |
||||||||||||||
楼盖振动及舒适度验算 □ |
《混凝土结构通用规范 GB55008-2021 》第 4.2.3 条 《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准 JGJ / T 441-2019 》 《高规 JGJ3-2010 》第 3.7.6 条;第 3.7.7 条 |
|||||||||||||
剪力墙底部加强部位高度 : 起算位置:地下室顶板 (H ≤ 24m)=={ 底部一层 } , (H > 24m)=={H/10; ± 0.00 上两层 }max , 部分框支结构 ={ H/10, 框支层 + 框支层以上两层 }max |
《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》 第 6.1.10 条 《高规 JGJ3-2010 》第 7.1.4 条 ; 第 10.2.2 条 |
|||||||||||||
约束边缘构件配筋 YBZxx 一 ~ 三级抗震墙底部加强区及相邻上一层设置“约束边缘构件” ( 下延地下一层 ) |
纵筋 : 一级 {1.2%Ac, 8d16}max □ 二级 {1.0%Ac, 6d16}max □ 三级 {1.0%Ac 6d14}max □
|
箍筋或拉筋沿竖向的 @ : 一级 @ ≤ 100 □ 二级和三级 @ ≤ 150 □ 水平肢距 ≤ {300; 竖筋 @x2}min |
《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 6.4.5-1 条 ; 第 6.4.5-2/-3 《高规 JGJ3-2010 》 第 7.2.14-1 条 , 第 7.2.15-2 条 ; 第 7.2.15-3 条 |
|||||||||||
底部加强区
构造边缘构件配筋 GBZxx |
纵筋 : 一级 {1.0%Ac 6d16}max □ 二级 {0.8%Ac 6d14}max □ 三级 {0.6%Ac 6d12}max □ 四级 {0.5%Ac 4d12}max □ |
箍筋:且应 ≥墙体水平筋 一级箍筋 ≥ d8@100 □ 二级箍筋 ≥ d8@150 □ 三级箍筋 ≥ d6@150 □ 四级箍筋 ≥ d6@200 □ |
《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 6.4.5-2 条 《高规 JGJ3-2010 》第 7.2.16 条 |
|||||||||||
构造边缘构件 GBZxx
|
纵筋 一级 ≥ {0.8%Ac 6d14}max □ 二级 ≥ {0.6%Ac 6d12}max □ 三级 ≥ {0.5%Ac 4d12}max □ 四级 ≥ {0.4%Ac 4d12}max □ |
箍筋:且应 ≥墙体水平筋 一级箍筋 ≥ d8@150 □ 二级箍筋 ≥ d8@200 □ 三级箍筋 ≥ d6@200 □ 四级箍筋 ≥ d6@250 □ |
《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 6.4.5-2 条 《高规 JGJ3-2010 》第 7.2.16 条 |
|||||||||||
地质报告名称 编号 编制日期 , 勘察单位名称 |
||||||||||||||
冻结深度 = 地下水位 = 抗浮设计水位标高 = |
依据地勘报告 |
|||||||||||||
地基土持力层编号 |
地基承载力特征值 ( 本次设计取值 ) |
依据地勘报告 |
||||||||||||
地基处理方法 |
1) 地勘报告 , 2) 现行规范 , 3) 专家评审意见 |
|||||||||||||
消除湿陷性方法 |
1) 地勘报告推荐 , 2) 《湿陷性黄土地区建筑标准 GB50025-2018 》第 6.1 章 |
|||||||||||||
基础埋置深度 |
基础底面标高 |
复合地基 □ 基础埋深 ≥ H/15\\\ 桩筏基础≥ H/18 |
||||||||||||
基础形式 |
《 建筑地基基础设计规范 GB5007-2011 》第 5.1.4 条 《高规 JGJ3-2010 》第 12.1.8 条;第 12.3.4 条;第 12.3.6 条 《砼规 GB50010-2010(2015 年版 ) 》第 8.5.2 条 |
|||||||||||||
基础最小配筋率 0.15% 高层筏板基础 筏板厚度 ≥ 400mm 筏板配筋 ≥ d12@150~300 |
《 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 》第 8.4.11 条;第 8.4.12 条;第 8.4.20 条;第 8.4.23 条 《高层建筑筏形与箱型与筏型基础技术规范 JGJ 6-2011 》第 5.3.2;5 条; 《高规 JGJ3-2010 》第 12.3.4 条;第 12.3.6 条 |
|||||||||||||
建筑抗浮工程设计等级 |
《建筑工程抗浮技术标准 JGJ 476-2019 》表 3.0.1 |
|||||||||||||
建筑工程抗浮稳定安全系数
|
《建筑工程抗浮技术标准 JGJ 476-2019 》第 3.0.3 条 《地下工程防水技术规范 GB50108-2008 》第 3.2.1 条 《建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 》第 5.4.3-1 条 |
|||||||||||||
抗浮稳结构及构件验算 |
《建筑与市政地基基础通用规范 GB55003-2021 》第 2.2.4 条 《建筑工程抗浮技术标准 JGJ 476-2019 》第 3.0.4 条 |
|||||||||||||
抗浮稳定 □ 浮力 □ 抗浮设计 □ 抗浮材料耐久性要求 □ |
《建筑与市政地基基础通用规范 GB55003-2021 》第 6.1.3 条 《建筑工程抗浮技术标准 JGJ 476-2019 》第 6 , 7 章 |
|||||||||||||
地下水是否有腐蚀性 |
处理方法 |
《工业建筑防腐蚀设计标准 GB/T50046-2018 》第 4 , 5 章 |
||||||||||||
抗滑移稳定性验算 □ |
抗滑移稳定系数 |
《建筑与市政地基基础通用规范 GB55003-2021 》第 6.1.1 条 《建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 》第 6.7.5-1 条 |
||||||||||||
倾覆稳定验算 □ |
抗倾覆稳定系数 |
《建筑与市政地基基础通用规范 GB55003-2021 》第 2.2.4 条 《建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 》第 6.7.5- 2 条 |
||||||||||||
甲、 乙级地基变形设计 : 甲级基础 □ 乙级基础 □
本工程地基变形允许值 = |
《建筑与市政地基基础通用规范 GB55003-2021 》第 5.2.10 条 《 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 》第 3.0.2 条; 5.1.3 条 《 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 》第 5.3.1 条 ; 5.3.4 条 |
|||||||||||||
是否设观测点 □ |
沉降观测等级 : |
《建筑与市政地基基础通用规范 GB55003-2021 》第 4.4.7 条;第 5.4.2 条 《建筑地基基础规范 GB50007-2011 》第 10.3.8 条 《建筑变形测量规范 JGJ8-2016 》第 3.1.1 条;表 3.2.2 ;第 7 章 |
||||||||||||
终止观测条件 : 最后 100 d ( 天 ) 的最大沉降速率 < 0.01 ~ 0.04 mm/d ( 天 ) |
||||||||||||||
人防等级 |
由甲方到当地人防办申报确定 |
|||||||||||||
地下室墙厚及配筋 外墙≥ 250 \\\ 内墙 ≥ 200 ;
|
《 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 》第 8.4.5 条: { 竖向水平筋≥ d12 , @ ≤ 200} ; 《高规 JGJ3-2010 》第 12.2.5 条: { 竖向水平筋应双层双向ρ≥ 0.3% , @ ≤ 150} |
|||||||||||||
人防顶板顶板厚 ≥ 200 , 250 \\\ 中间板厚≥ 200 |
《人防规范 GB50038-2005 》第 4.11.3 条 ; 第 3.2.2 条 |
|||||||||||||
临空外墙厚度 ≥ 250 \\\ 内墙≥ 250( 钢筋砼墙 ) |
《人防规范 GB50038-2005 》第 4.11.3 条 |
|||||||||||||
人防承重外墙厚度 ≥ 250 \\\ 内墙 ≥ 200( 钢筋砼墙 ) |
《人防规范 GB50038-2005 》第 4.11.3 条 ; |
|||||||||||||
本工程设计需要解决的其他问题:
|
评审意见:
|
|||||||||||||
设计人 校对 审核 审定 年 月 日 |
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
工程项目管理
返回版块4.65 万条内容 · 483 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发