校审清单

土木吧

此校审清单为构力科技公开发布版(2022.5.25更新),在此感谢构力科技刘孝国老师及相关专家的无私奉献。


结构_(专业)设计输入评审表


项目名称


工程编号


子项名称


设计阶段


项目负责人


专业负责人


设计人


建筑功能

主要用途 (                                             ) 例如:住宅     办公楼等

工程建设地点

省            市         县

地上层数

地下层数

建筑长 (m) :          宽 (m):          高 (m):             结构最大跨度 (m) :       工业厂房起吊吨位 :

结构设计 工作 年限

《工程结构通用规范   GB55001-2021 》第 2.2.2 条

《建筑结构可靠性设计统一标准 GB50068-20 18 》第 3.3.3 条

结构安全等级

《工程结构通用规范   GB55001-2021 》第 3.1.12 条

《建筑结构可靠性设计统一标准 GB50068-20 18 》第 3.2.1 条

抗震设防类别

《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 2.3.1~2 条

《建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008 》第 3.0.2~4 条

抗震设防烈度

《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 4.2.2 条

《建筑抗震设计规范   GB50011-2010 ( 2016 年版) 》附录 A

《中国地震动参数区划图   GB 18306-2015 》

设计地震分组

设计基本地震加速度值

水平地震影响系数最大值

多遇 =        罕遇 =        特征周期 (s)=

《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 4.2.2 条

《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》表 5.1.4-1,2 条

建筑场地类别

有利地段 □     一般地段□     不利地段□     危险地段□

《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 3.1.1~3 条

《地勘报告》有 □    无□

勘察时间

勘察单位

Ⅰ□    Ⅱ□     Ⅲ□     Ⅳ□      液化 □     不液化□

场地湿陷性等级

自重湿陷 □    非自重湿陷□    Ⅰ□    Ⅱ□     Ⅲ□    Ⅳ□

抗震验算结构阻尼比   0.05 □    0.04 □ 其他     舒适度验算:阻尼比 0.02    

《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 5.1.5 条; 8.2.2 条

《高规 JGJ3-2010 》第 3.7.6 条

《钢结构设计标准 GB 50017-2017 》第 17.2.1 条

地基基础设计等级

《建筑地基基础规范 GB50007-2011 》第 3.0.1 条 ;

1.  抗震缝、 2. 沉降缝、

3. 伸缩缝设置及净宽(三缝合一)

《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 2.4.4 条

1. 《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 3.3.4 条 ; 第 6.1.4 条

2. 《基规 GB50007-2011 》第 7.3.2 条

3. 《砼规 GB50010-2010 ( 2015 年版) 》第 8.1.1 条

湿陷性黄土场地建筑分类


《湿陷性黄土地区建筑标准 GB50025-2018 )

第 3.0.1 条 ;  第 4.4.6 条

建筑桩基设计等级 \ 桩基安全等级


《桩基规 JGJ94-2008 》第 3.1.2 条 ;  第 3.1.7-5 条

结构类型


± 0.000=

结构计算砼容重 =

本工程结构

抗震等级





本工程结构

抗震等级



框架


《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 5.2.1 条, 5.4.1 条; 5.8.2 条

《建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008 》第 3.0.3 条

《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》表 6.1.2 ;第 6.1.3 条 ; 第 14.1.4 条

《高规 JGJ3-2010 》第 3.9.3 条;第 10.2.6 条;第 10.3.3 条;第 10.4.4 条;第 10.5.6 条;第 10.6.4-4 条;第 10.6.5-2 条

剪力墙


钢结构


《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 5.3.1 条,第 5.4.1 条; 5.8.2 条

《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》表 8.1.3 条

《钢结构设计标准 GB50017-2017 》第 17 章

地下室相关范围

不相关范围


《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 6.1.3-3 条

《高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010 》第 3.9.5 条;第 3.9.6 条

裙房相关范围

不相关范围


结构抗震构造措施的抗震等级

框架


《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 3.3.2 条,第 3.3.3 条

《混规 GB50010-2010 ( 2015 年版) 》第 11. 1. 3 条 ;    第 11. 1. 4 条

0.15g    0.30g     Ⅲ,Ⅳ场地的提高,    甲类,乙类提高等

剪力墙


轴压比限值

柱

剪力墙

《混凝土结构通用规范   GB55008-2021 》第 4.4.12 条;第 4.4.14 条

《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 6.3.6 条;第 6.4.2 条;

《高规   JGJ3-2010 》第 6.4.2 条;第 7.2.13/14 条;第 7.2.2 条(短肢剪力墙)

框支柱

短肢剪力墙

是否验算竖向地震作用         □   

《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 4.1.2 条

《混凝土结构通用规范   GB55008-2021 》第 4.3.6 条

《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 5.1.1-4 条 ; 第 5.3 节

建筑防火分类

耐火等级,地上:      地下:

地下防水等级

耐久性要求

砼结构环境类别

地面以上

/ 卫生间

一类 □           二 a 类 □   

《砼规 GB50010-2010 ( 2015 年版) 》第 3.5.1;2;3 条,第 3.5.4;5 条

《工业建筑防腐蚀设计标准 GB/T50046-2018 》第 4.2.3 条 ;

《混凝土结构耐久性设计标准 GB/T 50476-2019 》

地面以下

二 a 类 □         二 b 类 □   

露天环境

二 a 类 □         二 b 类 □   

风荷载:     基本风压    (H ≥ 60 米 ,

W 。 x1.10)      地面粗糙度

n=      年

W 。 =

A □      B □

C □      D □

《工程结构通用规范   GB55001-2021 》第 4.6 节;第 4.7 节

《荷载规范   GB50009-2012 》

附表 E.5/  第 7 , 8 章

《高规 JGJ3-2010 》第 4.2.2

《工程结构通用规范   GB55001-2021 》第 4.5 节;

《荷载规范 GB50009-2012 》

第 8.4 节;第 9 章

风振验算     □            风振系数 =

温度作用       

雪荷载 :     基本雪压

n=      年

S 。 =

常用各层楼面活荷载 (   kN/m2 )        《荷载规范   GB50009-2012 》表 5.1.1

《工程结构通用规范   GB55001-2021 》表 4.2.2 ;表 4.2.3

《工程结构通用规范   GB55001-2021 》表 4.2.7 ;表 4.2.8 ;表 4 .2.11

《全国民用建筑工程设计技术措施结构》 ( 结构体系 ) (2009) 表 F.1-5P100

住宅 =2.0

办公室 =2.5

教室 =2.5

医院门诊 =2.5

商业 =4.0

礼堂、影院 =3.5

会议室 =3.0

食堂、餐厅 =3.0

空调,新风机房 = 公共卫生间 =8.0

阳台 = 卫生间 =2.50

可能出现密集人员阳台 =3.5

管道夹层 =4.0

强弱电机间,消防控制室 =5.0

《工程结构通用规范   GB55001-2021 》第 4.2.2 条


走廊 = 楼梯间 =3.50

   多层楼梯 =2.0

储藏室,杂物间 =5.0

工业楼面局部活载

电子产品加工 =4.0

轻型机械加工 =8.0 ,重型机械加工 =12.0

《工程结构通用规范   GB55001-2021 》第 4.2.7 条


电梯机房 =8.0,

电梯前室 =3.5

带浴缸卫生间 = 裙房屋面 = 门厅屋面 =4.0

水箱间 =2.50

上人屋面 =2.0

不上人屋面 =0.5

种植屋面 =3.0 ,屋顶运动场 =4.5

《工程结构通用规范   GB55001-2021 》第 4.2.8 条

地下室顶板施工活荷载 =5.0

《工程结构通用规范   GB55001-2021 》第 4.2.13 条

楼梯、看台、阳台和上人屋面楼梯栏杆水平荷载 1.0kN/m ,竖向荷载 1.2kN/m

中小学校的上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位楼梯栏杆水平荷载 1.5kN/m ,竖向荷载 1.2kN/m

《工程结构通用规范   GB55001-2021 》第 4.2.14 条

消防车荷载


《工程结构通用规范   GB55001-2021 》表 4.2.3

《荷载规范 GB50009-2012 》附录 B/ 《结构设计统一技术措施 2018 》表 2.2.1-1

550kN 消防车的荷载取值,参见《 DBJ15-101-2014   广东省建筑结构荷载规范》附录 B

可变荷载考虑设计工作年限的调整系数

《工程结构通用规范   GB55001-2021 》表 3.1.16 条

《建筑结构可靠性设计统一标准   GB50068-2018 》第 8.2.4 条

《建筑结构可靠性设计统一标准   GB50068-2018 》第 8.2.10 条

本工程其它楼面活荷载取值:

质量参与系数 \\\ 周期折减系数   


《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 3.4.3 条; 3.4.4 条;

《高规 JGJ3-2010 》第 5.1.13 条 ;  第 4.3.16 条 ;  第 4.3. 17 条 ;

质量系数 ≥ 90%        周期折减系数:

框架结构:     0.6~0.7= 填充墙较多;    0.7~0.8= 填充墙较少

框架 - 剪力墙结构:  0.7~0.8= 填充墙较多; 0.8~0.9= 填充墙较少

剪力墙结构:      0.8~1.0= 填充墙较多;  1.0= 填充墙较少

框架 - 核心筒结构: 0.8~0.9 ;

《高规 JGJ3-2010 》第 3.4.5 条; 1 ) A 级高层: Tn/T1 ≤ 0.9;   

2)  第 10 章复杂 ,    A 级混合及 B 级高层 :    Tn/T1 ≤ 0.85

振型个数 ≥ {15, 塔数 X9}max


双向地震   /  偶然偏心


扭动第 1 周期  /  平动第 1 周期 = Tn/T1


考 虑偶然偏心的规定水平地震力下 :    弹性最大水平位移比限值 < 1.2     且 ≯ 1.5


斜角抗侧力构件方向地震作用计算


《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 4.1.2 条

《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 5.1.1 条

结构计算程序、软件名称、编制单位、版本号     PKPM □         YJK □         M I DAS □        其他□

剪力墙结构连梁刚度折减系数 :0.5~0.7  本工程 =


6 , 7 度取≥ 0.70           8 、 9 度取≥ 0.50

《高规 JGJ3-2010 》第 5.2.1 及条文解释

框架 - 剪力墙: 1) 结构计算 Vf ≥ 0.20V0 ,

2) 抗震时墙水平和竖向ρ min ≥ 0.25%

《高规 JGJ3-2010 》第 8.1.4  条,第 8.2.1 条

多遇地震作用下的楼层内最大的弹性层间位移角限值 = 楼层内最大弹性层间位移 / 层高

《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 4.3.3 条

《组合结构通用规范   GB55004-2021   》第 4.2.2 条

《抗规 GB50011-2010(2016 年版 ) 》表 5.5.1

《高规 JGJ3-2010 》表 3.7.3

钢筋砼框架结构 ≤ 1/550.    钢筋砼剪力墙,筒中筒≤ 1/1000 ,

钢筋砼框支层 ≤ 1/1000     多,高层钢结构≤ 1/250,

砼框架 - 剪力墙 , 框架 - 核心筒≤ 1/800 ;

罕遇地震作用下的弹塑性层间位移角限值( “少量抗震墙的框架结构”应验算)

隔震结构罕遇地震下层间位移角验算

《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 5.1.8 条

《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 5.5.2~5 条;第 6.1.3-1 条(“少量抗震墙的框架结构”底层 M 框 /M 总≥ 50%  ),

《高规 JGJ3-2010 》第 3.7.4,5 条;钢筋砼框架结构≤ 1/50

《建筑隔震设计标准   GB / T51408-2021 》第 4.5.2 ;第 4.5.3 条

楼层最小地震剪力系数

《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 4.2.3 条

《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 5.2.5 条

本工程整体计算嵌固部位

《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 6.1.14 条, (K 上 /K 下≤ 0.50) ,

《高规 JGJ3-2010 》第 5.3.7  条, (K 下 /K 上≥ 2)

整体稳定验算

高层剪力墙等刚重比 ≥ 2.7 ;

框架结构刚重比 ≥ 20

钢结构刚重比限值不同于混凝土结构

《混凝土结构通用规范   GB55008-2021 》第 4.3.5 条

《高规 JGJ3-2010 》第 5.4.1 条;

不满足时执行《高规 JGJ3-2010 》第 5.4.2;3 条

《高层民用建筑钢结构技术规程   JGJ99-2015 》第 6.1.7 条

砼强度等级 { 地下及地上室外环境,框支梁柱及抗震等级一级的梁柱≥ C30};    素混凝土≥ C20 ;

普通混凝土构件 ≥ C25 ;

钢筋混凝土预应力板 ≥ C30 ,其他预应力混凝土≥ C40 ;

钢 - 混凝土组合构件≥ C30 ;

基础混凝土的强度等级;

灌注桩桩身混凝土 ≥ C25 ;

预制桩桩身混凝土 ≥ C30 ;

扩展基础混凝土 ≥ C25 ;

筏形、桩筏基础混凝土 ≥ C30 ;

《混凝土结构通用规范   GB55008-2021 》第 2.0.2 条

《建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 》第 5.1.2 条

《组合结构通用规范   GB55004-2021   》第 3.2.1 条

《建筑 与市政地基基础通用规范 GB55003-2021   》第 5.2.11 条,第 5.2.12 条;第 6.2.4 条;第 6.3.5 条

《砼规 GB50011-2010 ( 2015 年版) 》第   3.5.3 条,第 4.1.2 ,第 11.2.1 ;

《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 3.9.2.2 条

嵌固端在地下室顶板 ( 相关范围应现浇有梁板不开大洞 )  板厚≥ 180mm,    混凝土强度≥ C30,

双层双向钢筋 , 每层每方向ρ min ≥ 0.25%


《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 6.1.14 ;

《高规 JGJ3-2010 》第 3.6.3 条,第 5.3.7 ,

《基规 GB50007-2011 》第 8.4.25 ,下 / 上≥ 1.50

1) 地下室柱每侧纵向钢筋面积 ={ 计算,地上一层实配 }max =AsX1.1

2) 结构 { 地上一层的侧向刚度 }/{ 相关范围地下一层的侧向刚度 } ≤ 0.5

3) 侧向刚度 =PKPM 中的“剪切刚度” Ratxy ≤ 0.50

普通地下室顶板厚度 ≥ 160,

宜双层双向 ρ min ≥ 0.20%

楼盖振动及舒适度验算       □

《混凝土结构通用规范   GB55008-2021 》第 4.2.3 条

《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准   JGJ / T 441-2019 》

《高规   JGJ3-2010 》第 3.7.6 条;第 3.7.7 条

剪力墙底部加强部位高度 :     起算位置:地下室顶板

(H ≤ 24m)=={ 底部一层 } ,

(H > 24m)=={H/10;  ± 0.00 上两层 }max ,

部分框支结构 ={ H/10,  框支层 + 框支层以上两层 }max

《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》  第 6.1.10 条

《高规 JGJ3-2010 》第 7.1.4 条 ;    第 10.2.2 条

约束边缘构件配筋     YBZxx

一 ~ 三级抗震墙底部加强区及相邻上一层设置“约束边缘构件” ( 下延地下一层 )

纵筋 :

一级 {1.2%Ac, 8d16}max      □

二级 {1.0%Ac, 6d16}max      □

三级 {1.0%Ac     6d14}max     □


箍筋或拉筋沿竖向的 @ :

一级 @ ≤ 100              □

二级和三级 @ ≤ 150         □

水平肢距 ≤ {300; 竖筋 @x2}min

《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 6.4.5-1 条 ; 第 6.4.5-2/-3

《高规 JGJ3-2010 》

第 7.2.14-1 条 ,  第 7.2.15-2 条 ;

第 7.2.15-3 条

底部加强区


构造边缘构件配筋 GBZxx

纵筋 :

一级 {1.0%Ac     6d16}max     □

二级 {0.8%Ac     6d14}max     □

三级 {0.6%Ac     6d12}max     □

四级 {0.5%Ac     4d12}max     □

箍筋:且应 ≥墙体水平筋

一级箍筋 ≥ d8@100      □

二级箍筋 ≥ d8@150      □

三级箍筋 ≥ d6@150      □

四级箍筋 ≥ d6@200      □

《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 6.4.5-2 条

《高规 JGJ3-2010 》第 7.2.16 条


构造边缘构件

GBZxx


纵筋

一级 ≥ {0.8%Ac 6d14}max      □

二级 ≥ {0.6%Ac 6d12}max      □

三级 ≥ {0.5%Ac 4d12}max      □

四级 ≥ {0.4%Ac 4d12}max       □

箍筋:且应 ≥墙体水平筋

一级箍筋 ≥ d8@150        □

二级箍筋 ≥ d8@200        □

三级箍筋 ≥ d6@200        □

四级箍筋 ≥ d6@250        □

《抗规 GB50011-2010 ( 2016 年版) 》第 6.4.5-2 条

《高规 JGJ3-2010 》第 7.2.16 条

地质报告名称  编号 编制日期 ,    勘察单位名称

冻结深度 =           地下水位 =                抗浮设计水位标高 =

依据地勘报告

地基土持力层编号             

地基承载力特征值   ( 本次设计取值 )

依据地勘报告

地基处理方法

1) 地勘报告 ,    2) 现行规范 ,    3) 专家评审意见

消除湿陷性方法

1)  地勘报告推荐 ,    2) 《湿陷性黄土地区建筑标准   GB50025-2018 》第 6.1 章

基础埋置深度

基础底面标高

复合地基 □    基础埋深 ≥ H/15\\\  桩筏基础≥ H/18

基础形式

《 建筑地基基础设计规范 GB5007-2011 》第 5.1.4 条

《高规 JGJ3-2010 》第 12.1.8 条;第 12.3.4 条;第 12.3.6 条

《砼规 GB50010-2010(2015 年版 ) 》第 8.5.2 条

基础最小配筋率 0.15%   

高层筏板基础     筏板厚度 ≥ 400mm   

筏板配筋 ≥ d12@150~300


《 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 》第 8.4.11 条;第 8.4.12 条;第 8.4.20 条;第 8.4.23 条

《高层建筑筏形与箱型与筏型基础技术规范   JGJ 6-2011 》第 5.3.2;5 条;

《高规 JGJ3-2010 》第 12.3.4 条;第 12.3.6 条

建筑抗浮工程设计等级


《建筑工程抗浮技术标准   JGJ 476-2019 》表 3.0.1

建筑工程抗浮稳定安全系数



《建筑工程抗浮技术标准   JGJ 476-2019 》第 3.0.3 条

《地下工程防水技术规范   GB50108-2008 》第 3.2.1 条

《建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 》第 5.4.3-1 条

抗浮稳结构及构件验算


《建筑与市政地基基础通用规范   GB55003-2021 》第 2.2.4 条

《建筑工程抗浮技术标准 JGJ 476-2019 》第 3.0.4 条

抗浮稳定     □        浮力   □         抗浮设计   □    

抗浮材料耐久性要求      □

《建筑与市政地基基础通用规范   GB55003-2021 》第 6.1.3 条

《建筑工程抗浮技术标准   JGJ 476-2019 》第 6 , 7 章

地下水是否有腐蚀性           

处理方法

《工业建筑防腐蚀设计标准   GB/T50046-2018 》第 4 , 5 章

抗滑移稳定性验算         □    

  抗滑移稳定系数

《建筑与市政地基基础通用规范   GB55003-2021 》第 6.1.1 条

《建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 》第 6.7.5-1 条

倾覆稳定验算        □         

抗倾覆稳定系数

《建筑与市政地基基础通用规范   GB55003-2021 》第 2.2.4 条

《建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 》第 6.7.5- 2 条

甲、 乙级地基变形设计 :  甲级基础 □     乙级基础 □    


本工程地基变形允许值 =

《建筑与市政地基基础通用规范   GB55003-2021 》第 5.2.10 条

《 建筑地基基础设计规范   GB50007-2011 》第 3.0.2 条; 5.1.3 条

《 建筑地基基础设计规范   GB50007-2011 》第 5.3.1 条 ; 5.3.4 条

是否设观测点      □         

沉降观测等级 :

《建筑与市政地基基础通用规范   GB55003-2021 》第 4.4.7 条;第 5.4.2 条

《建筑地基基础规范 GB50007-2011 》第 10.3.8 条

《建筑变形测量规范 JGJ8-2016 》第 3.1.1 条;表 3.2.2 ;第 7 章

终止观测条件 :

最后   100 d ( 天 ) 的最大沉降速率 < 0.01 ~ 0.04 mm/d  ( 天 )

人防等级

由甲方到当地人防办申报确定

地下室墙厚及配筋       外墙≥ 250  \\\   内墙 ≥ 200 ;



《 建筑地基基础设计规范   GB50007-2011 》第 8.4.5 条: { 竖向水平筋≥ d12 , @ ≤ 200} ;

《高规 JGJ3-2010 》第 12.2.5 条:

{ 竖向水平筋应双层双向ρ≥ 0.3% , @ ≤ 150}

人防顶板顶板厚 ≥ 200 , 250    \\\    中间板厚≥ 200

《人防规范 GB50038-2005 》第 4.11.3 条 ; 第 3.2.2 条

临空外墙厚度 ≥ 250 \\\    内墙≥ 250( 钢筋砼墙 )

《人防规范 GB50038-2005 》第 4.11.3 条

人防承重外墙厚度 ≥ 250  \\\   内墙 ≥ 200( 钢筋砼墙 )

《人防规范 GB50038-2005 》第 4.11.3 条 ;

本工程设计需要解决的其他问题:





评审意见:


设计人           校对           审核                 审定                 年      月      日