土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制柱安装注意事项交底

预制柱安装注意事项交底

发布于:2023-09-06 13:34:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]

作者丨装配式阿杰


钢筋定位


预制柱每层底部钢筋均需要使用定位工装进行定位,定位工装安装后需要与梁筋焊接固定,避免混凝土浇筑中有偏移跑位现象,现场操作参照下图,定位详见深化图纸。


   
     

   

     

     

     


钢筋插入深度


钢筋插入长度分为结构层以上长度L1和结构层以下长度L2两部分构成。


  • 结构层以上长度L1=20mm座浆高度+D(灌浆套筒插入长度)

  • 结构层以下长度L2=1.2LaE



D(灌浆套筒插入长度)为区间值如下图



LaE取值如下图



斜撑固定及埋件


预制柱采用24内埋式螺母固定,上部斜撑需采用24螺钉。


  • 超过3m长预制柱:脱模兼斜撑支撑点定位为:自柱底800/2400mm处留设。

  • 2.1m/2.5m长预制柱:脱模兼斜撑支撑点定位为:自柱底800/1700mm处留设。


斜撑长度应根据预制柱支撑点位置预留



预制柱防雷接地


预制柱底部均预留了防雷接地扁铁,需与下层柱焊接同样扁铁折弯到板面进行焊接。具体大样如下



套筒灌浆注意事项


砂浆封堵24h后可进行灌浆,拟采用机械灌浆。浆料从下排灌浆孔进入,灌浆时先用塞子将其余下排灌浆孔封堵,待浆料从上排出浆孔溢出后将上排进行封堵,再继续从下排灌浆至无法灌入后用塞子将其封堵,以此步骤对每个套筒进行逐个灌浆,不得从四侧同时进行灌浆。


要求注浆连续进行,每次拌制的浆料需在30min内用完,灌浆完成后24 小时之内,预制柱不得受到振动。


单个套筒灌浆采用灌浆枪或小流量灌浆泵;多接头联通腔灌浆采用配套的电动灌浆泵。


灌浆完成浆料凝前,巡检已灌浆接头,填写记录,如有漏浆及时处理;灌浆料凝固后,检查接头充盈度。




    

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发

    好资料,学习了预制柱安装注意事项交底资料,多谢了。

    2023-09-07 08:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • 御风追梦
    御风追梦 板凳

    预制柱每层底部钢筋均需要使用定位工装进行定位,定位工装安装后需要与梁筋焊接固定,避免混凝土浇筑中有偏移跑位现象

    2023-09-06 15:08:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9132 条内容 · 118 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体墙机电布管创新工艺,免开槽!

        加气块钻孔布管工艺          

回帖成功

经验值 +10