土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大容量10kv车间配电所设计的几个问题

大容量10kv车间配电所设计的几个问题

发布于:2005-02-24 22:57:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某工厂10kv车间配电所,采用中置式高压开关柜,进线1回,引自工厂自备电厂,出线14回接分布在两座厂房内14台变压器 ,每台变压器容量2000kVA,全部是三级负荷。配电所无专门值班人员。
问题1。进线柜使用隔离手车还是断路器?
如使用隔离手车,开关柜的闭锁装置是否能防止出线开关未全部断开时误 拉隔离手车?如使用断路器是否需要设置保护装置?
问题2。配电所内是否需要设中央信号屏,或计算机监控系统?
问题3。配电所内是否需设专门站用变?
偶刚入行,做过小火电,对工厂配电了解有限,因此心中无底,请各位大哥多多指教

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zgd1128
    zgd1128 沙发
    1、建议楼主选择单母分段系统,这样可靠性高,至于1路进线的话,还是用断路器好,隔离柜不可靠,
    2、设置独立的所用变,提供直流操作电源,所用检修电源和夏天降温排风扇等电源,
    3、无人值班还是不用做中央信号回路,没实际意义
    4、可以做电量监测系统,所有数据远传至上位机,选择GE保护和仪表共用系统
    2005-02-26 13:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • xczxy
    xczxy 板凳
    补充:1、出线可用高压接触器加隔离开关组合。
    2005-02-26 12:44:26