一个工程,从项目立项到交付使用,都离不开与质监站、安监站的接触,他们严格管控备案的层层手续,严格监督施工过程各责任主体单位的履行职责,严格监督施工过程的施工质量,严格监督验收程序及验收备案制。
从施工单位的施工员到项目经理,从监理单位的监理员到总监,以及设计地勘、甲方都对他们肃然起敬。不是他们有多厉害,而是他们从事的职业是代表政府职能部门。下面就为同行们收集整理质监站必查的项目,仅供参考。
6. 桩基工程、地基处理工程是否是先通过验收再施工后续工程
7. 地基基础、主体工程是否先通过验收再施工后续工程
8. 重要的专项工程如幕墙工程、网架工程、防水工程等是否通过验收
16. 施工单位项目经理的从业资格以及各专业人员的上岗证书
17. 建设单位、监理单位建筑材料有见证送检人员的合法证明。
2.设立适应项目建设的管理机构,执行有关工程建设方面的法律、法规
3.项目管理过程中,无干扰监理正常工作、肢解工程、违法发包、非法指定材料和设备供应商的行为。
1.勘察报告资料完整、规范、准确,能满足设计要求且签发手续合法、齐全
2.施工图的质量和深度符合法规、规范的要求,签发手续合法、齐全
4.认真进行技术交底、图纸会审,及时处理设计问题,积极配合施工
7.积极参加、协助处理工程质量事故,对因设计而引起的质量事故能认真自查,并按规定程序如实上报
1.建立符合规定、专业人员配套齐全的项目监理班子,落实总监负责制
4.严格依照法规、规范、标准和合同对施工质量实行监控,不受他人干扰
8.及时组织隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收,验收真实、准确,手续齐全、合法
10.检查施工单位或专业测绘单位按要求进行的建筑物沉降观测
11.检查施工单位为避免施工过程对周围建筑物结构的影响所采取的措施及效果
14.发现使用不合格材料、设备和发生质量事故,要及时组织处理并按规定程序上报
15.发生质量事故的要追查现场监理人员的责任并将情况如实际上报
1.建立职责明确、各专业、各工种齐全的项目管理班子,落实项目经理直接责任制
2.建立质量责任制、各级管理人员责任制、质量检查制度
3.编制合理、完备的施工组织设计,重要的分项工程单独编制施工方案
5.建筑材料执行用前检验制度和准用证制度,材料、设备进场联合验收制度
6.严格执行法规、技术标准、规范并按施工图及施工组织设计组织施工
7.隐蔽验收、分项工程自检记录真实、可靠、手续齐全
8.按要求对建筑物进行沉降观测或配合专业测绘单位进行沉降观测
9.对施工过程中可能对周转建筑物结构造成的影响采取有效的防范措施
11.对于弄虚作假、使用不合格材料、发生质量事故等违法违规行为认真自查自纠并如实上报
1.结构钢材出厂合格证、试验报告(进口钢材应有化学分析报告)
5.普通螺栓最小拉力载荷复验报告(作为永久性连接螺栓,设计有要求或对质量有疑义时,每规格抽查8个)
6.焊接材料复验报告(重要钢结构:解释见GB50205-2001、P119(请按现行规范GB50205-2020查找相对于页数,下同)
7.高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验报告(要求按GB50205-2001附录B、P64,每批8套)
8.扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力(预拉力)复验报告(要求按GB50205-2001附录B、P64,每批8套)
8.钢架制作、拼装和安装的检查验收记录(拼装单元)
2.焊接球焊缝无损探伤报告(设计无要求时按二级标准,每一规格5%,不少于3个,GB50205-2001,P9(请按现行规范GB50205-2020查找相对于页数,下同))
3.高强度螺栓表面硬度试验(螺栓球节点网架,建筑结构安 全等级一级,跨度40M及以上的公共建筑,每规格抽查8只,GB50205-2001,P9)
4.焊接球组合杆件轴心拉压复验报告(建筑结构安全等级一级,跨度40M及以上的公共建筑,且设计有要求,GB50205-2001,P9)
5.螺栓球节点抗拉强度复验报告(最大螺栓孔螺纹,建筑结构安全等级一级,跨度40M及以上的公共建筑,且设计有要求,GB50205-2001,P9)
6.钢杆件、封板、锥头组合拉力试验(受力最不利杆件,同规格300根一批,每批3根,JGJ78-91第5.0.3条)
7.成品球最大螺孔抗拉复验报告(建筑结构安全等级一级,跨度40M及以上公共建筑,以及对质量有怀疑时,JGJ78-91第3.1.4条)
4.高强螺栓拧入记录(按节点数抽查5%,不少于10个)
1.铝合金材料出厂合格证,检验报告(进口型材商检证)
3.硅酮结构胶产品合格证,质量保证书(进口型材商检证)
6.所用钢材、五金件及其它配件产品合格证,检验报告(JGJ/T139-2001(请按现行规范GB50205-2020查找相对于页数,下同))
2. 钢材的力学性能检验报告(进口钢材商检证,化学分析报告)
6. 幕墙的抗风压性能、热反射玻璃光学性能检验报告