土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 9.5万平方米8400吨钢网架,西宁机场三期新建T3航站楼钢结构封顶大吉!

9.5万平方米8400吨钢网架,西宁机场三期新建T3航站楼钢结构封顶大吉!

发布于:2023-09-04 14:39:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]


8月31日  
青海西宁机场三期扩建工程新建T3航站楼
隆重举行
钢结构工程封顶仪式
 

据了解,西宁机场三期扩建工程新建T3航站楼钢结构工程网架投影面积9.5万平方米,重量约8400吨,网架最大跨度达54米,网架下弦最大高差25.8米,最大提升重量约1200吨,整体设计采用焊接和螺栓连接形式。
   


   


上午8点58分,随着项目经理掷地有声地喊出“开始提升”,最后一榀网架平稳提升到位,标志着项目主体结构全面进入收尾阶段。
 

西宁机场三期扩建工程建筑面积约15.8万平方米,其中地上15.69万平方米,地下0.16万平方米,设计客吞吐量1622万人次,航站楼地上二层、局部夹层,地下一层,最大建筑高度44.7m。
 

精工钢构承建东指廊、北指廊及航站楼中央C区标段划分线以东钢结构部分。项目管理团队针对工程特点及重难点进行分析,制定有效应对措施,保证了施工的质量及工期目标。

钢屋盖空间造型复杂

安装变形及精度控制难

   
施工前,技术部门利用有限元分析软件Midas-gen按实际施工过程建立计算模型并分析,反向指导现场施工,制定合理方案,确保结构提升和吊装满足精度要求。通过液压提升同步控制系统,达到同步提升、姿态调整、单点毫米级微调。屋盖安装过程中,对结构关键部位点的跟踪测量,及时调整和校正误差。

屋盖面积大

焊接多

   
组织焊接工艺评定和考试,选拔优秀焊工从事焊接工作。施工中,总体焊接顺序遵循由中间向两端或从中间向四周发展的顺序进行扩展拼装、焊接。调整累积误差和释放焊接收缩应力,既保证网架尺寸,又可使焊接应力最小。

面积网架液压提升的

实施要点多

   
提升架利用柱顶支座搭设,运用施工全过程仿真分析模拟技术进行柱顶支座的内力分析及构件设计,确保提升支承结构的刚度及安全可靠性。对提升施工进行过程分析,制定结构抽空部位补强方案,确保提升施工结构的安全性。多点提升采用液压提升同步控制系统、高精度测量仪器,实现自动控制、单点毫米级微调、关键测量点的位移变化。

重要节点回顾  

1

2022年7月16日

航站楼中央C区一节柱首吊

   

2

2023年5月5日

北指廊网架吊装完成

   

3

2023年5月20日

东指廊网架吊装完成

   

4

2023年7月10日

航站楼中央C区网架完成首次提升

   

5

2023年8月25日

航站楼中央C区网架封顶

   
从首吊至封顶,历时405天,施工及管理人员最高峰达到241人,不仅比预计工期提前5天完成封顶,还获得建设项目各方参与单位的一致好评。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.47 万条内容 · 1146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构节点设计--框架梁柱悬臂段栓焊刚接

结合最近的工程实践,总结一下抗震设计框架梁柱悬臂段栓焊刚接节点设计。 以下述节点设计为例: 框架梁截面为H-800×300×16×20, 材料:Q355。腹板螺栓群:10.9级-M22;螺栓群并列布置:8行,行间距75mm,2列;列间距75mm;螺栓群列边距:50 mm,行边距50 mm;腹板连接板:625 mm×175 mm,厚:12 mm。

回帖成功

经验值 +10