土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 零碳新农村计算方法示例

零碳新农村计算方法示例

发布于:2023-09-04 10:11:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

建筑碳排放计算框架(如图 1 所示)


1 所示框架依据 GB / T 51366 - 2019 《建筑碳排放计算标准》绘制,从框架可以看出,全过程建筑碳排放的计算是非常复杂的,涉及到建筑运行阶段、建造及拆除阶段、建材生产及运输阶段等方方面面的碳排放计算。目前针对 零碳建筑 的定义,还没有相关的国家标准,只有天津市环境科学学会发布的团体标准 T / CASE 00 - 2021 《零碳建筑认定和评价指南》对 零碳建筑 有定义。依据该标准, 零碳建筑 特指 运行阶段 碳排放计算为零或为负排放的建筑,不考虑建造、拆除阶段与建材生产、运输阶段的碳排放。



零碳乡村的评价框架(如图 2 所示)



a. 在能源消费侧,乡村辖区的各类能源消耗总量用 EC Energy Consumption )表示。


b. 在清洁能源生产侧,清洁能源生产总量用 RE Renewable Energy )表示。


c. 实际测量中,不同能源之间存在本质的差异,因此生产端和消费端均换算为标准煤量,使测量结果更具可比性,计算结果可以直接量化反映 零碳乡村 的建设情况。


d. 分析结果 RE ≥ EC 时,表示该乡村清洁能源的生产量足以替代乡村能源消耗量,实现了完全碳中和的 零碳乡村 ;分析结果 RE < EC 时,则未实现零碳化。


成都市某在建新农村住宅项目概况


  > > > >    项目概况


项目为乡村节约耕地面积进行集中安置的新农村建设项目,总建筑面积 23 472.25 m 2 ,其中住宅建筑面积为 19 963.00 m 2 ,住宅户数为 331 户,住宅配套公建建筑面积为 1 096 m 2 ;机动车辆为 189 辆,均设置充电车位,公建附近设置专用双向充电桩。本项目住宅为多层建筑,沥青瓦屋面,屋面安装单晶硅光伏组件;配套公建为单层建筑,金属坡屋面,按 BIPV 设置屋面采用碲化镉光伏组件。项目地理位置为东经 103.22° ,北纬 30.15° ;最热月平均温度 25.5 ℃ ,极端最高温度 37.3 ℃ ,最冷月平均温度 5.4 ℃ ,极端最低温度 - 5.9 ℃ ;年均日照小时 1 100 h ,年均水平面太阳总辐照量 928 kWh / m 2


  > > >   用能概况


  > >    市电


项目由城市电网引来 1 10 kV 电源,总装机容量为 2 450 kVA ,低压配置 3 台变压器:其中两台变压器容量为 1 250 kVA + 800 kVA ,供居民和充电桩用电;另一台 400 kVA 变压器供非居民用电,设置 1 # 2 # 两个独立的变配电房。


  > >   光伏发电


项目住宅屋顶安装单晶硅光伏组件,总面积 2 200 m 2 ,光伏组件安装容量 500 kWp ,年发电量为 430 531 kWh ;配套公建屋顶安装碲化镉薄膜光伏组件,总面积 300 m 2 ,光伏组件安装容量 45 kWp ,年发电量为 38 289 kWh ;本项目光伏组件安装总容量 545 kWp ,总的年发电量为 468 820 kWh 。光伏发电直流配电机房和储能机房设于 1 # 变配电房。


  > 天然气


住宅厨房及生活热水能源形式采用天然气,公建热水采用电热水器。


  > > >   光储直柔系统概况


项目光伏系统采用交直流混用的光储直柔系统接线型式,系统架构图如图 3 所示。系统由交流母线段和市电段通过电子切换装置与光伏发电系统、储能系统、直流馈线系统等组成。当直流系统不能完全消纳光伏发电容量时,优先通过交流母线段所带负荷进行消纳,余电再上行并网;当市电故障(停电或检修)时,该交流母线段和直流母线段负荷处于离网运行模式,保证其所带负荷供电的正常运行。



直流母线电压为 DC 750 V ,照明配电电压为 DC 220 V ,展示区 LED 屏配电电压为 DC 48 V ,直流充电机配电电压为 DC 750 V


项目由 1 # 变配电房 380 V 低压系统引来 1 路市电,通过带电子切换装置的双向 AC / DC 变换器( 250 kW )接入 750 V 直流母线;系统共设置 11 台光伏汇流箱,其中 10 台汇流箱设备容量为 50 kWp 1 台汇流箱设备容量为 45 kWp ,光伏组件安装总容量 545 kWp ;设置 4 20 kW / 2 h 储能系统,总容量 80 kW / 2 h ;直流消纳负荷为配套公建照明 18 kW LED 50 kW 3 组直流 V2G 充电桩共计 360 kW ;交流消纳负荷为配套公建办公用电 20 kW ,小区路灯及景观照明 40 kW


零碳新农村碳排放计算


本项目能源生产侧 RE 仅计算光伏发电可再生能源年减碳量;能源消费侧 EC 由使用天然气直接碳排放和使用市电间接碳排放构成。


光伏系统的年发电量计算:



能源生产侧 RE 计算:



能源消费侧 EC 计算:



零碳新农村评价:


a. 能源消费侧 EC 考虑天然气直接碳排放和使用市电间接碳排放,则: RE = 246 459 kg CO 2 < EC = 1 110 995 kg CO 2 ,依据零碳新农村评价框架,评价为:非零碳新农村。


b. 若能源消费侧 EC 仅考虑天然气直接碳排放 EC1 ,则: RE = 246 459 kg CO 2 > EC1 = 220 565 kg CO 2 ,依据零碳新农村评价框架,评价为:零碳新农村。


结语


通过以上案例计算可以看出,实现直接碳排放零碳新农村是可行的,但要实现包括使用市电在内的间接碳排放零碳新农村是非常困难的,还需要电网侧提高绿电供给占比,降低电网 CO 2 排放因子,以及用户侧尽量降低能耗。


依据现有 零碳建筑 定义,其碳排放计算涵盖直接碳排放和使用市电产生的间接碳排放。通过以上案例碳排放计算,以及现实项目中,特别是有一定规模的建筑,其用电产生的间接碳排放非常大,且远远大于直接碳排放,要满足 零碳建筑 碳排放要求几乎不可能,这样带来的后果是,全社会称得上 零碳建筑 的建筑少之又少,不利于实现双碳目标的引导宣传。笔者建议 零碳建筑 定义仅包含建筑运行直接碳排放,包含建筑运行直接碳排放和间接碳排放的建筑定义为 零产碳建筑 ,包含建筑全生命周期内所有碳排放的建筑定义为 全生命周期零碳建筑


综上所述,要实现零碳新农村、零碳建筑的目标,最核心的是能源端能源结构的转变,逐步实现能源生产侧为清洁能源,逐步实现能源消费终端电气化。  



本文有删减,全文载于《建筑电气》2023年第8期,详文请见杂志。  
版权归《建筑电气》所有。  

作者:     

 
朱 彬,男,中国建筑西南设计研究院有限公司,教授级高级工程师。 
唐 梅,女,中国建筑西南设计研究院有限公司,高级工程师。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.09 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基于轨迹优化阻抗压缩的高频无线电能传输关键技术研究

2023年7月28日-30日,“第七届高校电力电子学科青年学者论坛”在北京召开。哈尔滨工业大学王懿杰教授应邀就《基于轨迹优化阻抗压缩的高频无线电能传输关键技术研究》作论坛特邀报告。现将王懿杰教授的报告分享给各位读者,以期促进本领域的交流和技术进步。

回帖成功

经验值 +10