空调冷凝水间接排放来源《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021 第4.4.4条,通用规范全文强条:
下列构筑物和设备的排水管与生活排水管道系统应采取间接排水的方式:
5 蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;
根据4.4.4条文说明,间接排水即设备与排出管不与排水设备直接连接,保持一段空气间隙,防止生活排水管道的臭气倒灌。
间接排水空气间隙应满足《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019 表4.4.14,最少50mm。
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019 第4.4.13条,设备间接排水可以就近排入水池或地漏,但应注意不能产生溅水,影响卫生。
图纸上应明确冷凝水排放方式,注明采用间接排放。同时应有防止溅水措施。有条件时建议设置冷凝水独立排水立管。