土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:什么情况设置加密箍筋/吊筋?

请教:什么情况设置加密箍筋/吊筋?

发布于:2008-04-14 21:42:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在主次梁搭接处,有在次梁两侧设置加密箍筋的,也有加设吊筋而不设置加密箍筋的,根据什么判断应该采取那种方式?
谢谢了~

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanglin2829124
    首选加密箍筋,如不满足,再设吊筋。
    2014-12-18 20:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • tongtiantunti
    tongtiantunti 板凳
    在梁中受有集中荷载时需要配 混规9.2.11
    2014-12-18 17:36:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底部框架的配筋结果应怎么取?

底部框架抗震墙结构的抗震墙是起啥作用?底部框架的配筋结果应怎么取?是取布置有墙时的结果还是取没布置墙时的结果?是怎么考虑的?

回帖成功

经验值 +10