10kV高压线跨越铁路,其安全距离是多少?
10kV高压线跨越铁路,其安全距离是多少?
谁做过10kV高压线跨越铁路?其安全距离是多少?
发布于
2008-04-14 20:49:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
wjs6157112
工业与民用配电设计手册
架空线与铁路及各种架空线路交叉或接近的要求.
最小垂直距离3~10KV:至标准轨顶7.5米,至窄轨顶6米
最小水平距离小于10KV:最高杆(塔)高加3M
不宜在铁路出站信号机以内跨越
2008-04-25 09:50:25
来自 PC
评论
举报
sixseven2006
小第在此谢过!!!!!呵呵
2008-04-22 20:20:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
sixseven2006
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
32
回复
124
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
架空线与铁路及各种架空线路交叉或接近的要求.
最小垂直距离3~10KV:至标准轨顶7.5米,至窄轨顶6米
最小水平距离小于10KV:最高杆(塔)高加3M
不宜在铁路出站信号机以内跨越