土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阳台及空调冷凝水的排水地漏是否要设存水弯?

阳台及空调冷凝水的排水地漏是否要设存水弯?

发布于:2023-08-30 17:12:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

阳台及空调冷凝水的排水地漏是否要设存水弯?

  • zxl-66
    zxl-66 沙发

    参考一下下列规范和标准中的相关条文,看是不是有帮助:

    1、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021(下称《通用规范》):第2.0.7条、第4.3.2条、第4.5.4条(及《通用规范》实施指南中“实施与检查控制”》);

    2、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019(下称《建水标准》):第4.1.1条、第4.2.1条(及《建水标准》实施指南中“释义与实施要点”)、第4.2.3条、第4.3.10条(及《建水标准》实施指南中“释义与实施要点”》,本条文已废止,参考一下)、第5.2.24条(及《建水标准》实施指南中“释义与实施要点”,有些与《通用规范》不一致,参考一下)。

    2023-09-04 14:18:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。