土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 酒店顶层客房高级套房或总统套房均设厨房间,其厨房排水立管是否要单设并单独排出室外

酒店顶层客房高级套房或总统套房均设厨房间,其厨房排水立管是否要单设并单独排出室外

发布于:2023-08-30 16:47:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

酒店顶层客房高级套房或总统套房均设厨房间,其厨房排水立管是否要单设并单独排出室外

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zxl-66
    zxl-66 沙发

    相关规范和标准的条文有下:

    1、《住宅建筑规范》GB 50368-2005第8.2.7条;

    2、《住宅设计规范》GB 50096-2011第8.2.6条;

    3、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021:第2.0.7条和第4.3.2条;

    4、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019(下称《建水标准》)第4.4.3条(及《建水标准》实施指南中的“释义与实施要点”。本条文已废止,参考下)

    2023-09-04 16:09:04

    回复 举报
    赞同0
  • yj蓝天
    yj蓝天 板凳

    从雨污分流角度讲,应该单设

    2023-09-03 08:34:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑内每层平面图卫生间均不画给排水管线,仅在大样图画出,管径不标,排水口间距不标。如何确定审查意见?

建筑内每层平面图卫生间均不画给排水管线,仅在大样图画出,管径不标,排水口间距不标。如何确定审查意见?

回帖成功

经验值 +10