室内排水管道及配件安装
5.2.1 ?? 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
???????? 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
5.2.2??生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.2的规定
表5.2.2 ?? 生活污水铸铁管道的坡度
???????? 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。
5.2.3??生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.3的规定。
表5.2.3 ?? 生活污水塑料管道的坡度
???????? 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。
5.2.4??排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。
????????高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
???????? 检验方法:观察检查。
5.2.5??排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。
???????? 检查方法:通球检查。
5.2.6??在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:
???????? 1??在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面—般为1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。
???????? 2??在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400mm。
???????? 3??在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。
???????? 4??污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。
???????? 检验方法:观察和尺量检查。
5.2.7??埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平,井底表面应有5%坡度,坡向检查口。
???????? 检验方法:尺量检查。
5.2.8??金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
???????? 检验方法:观察和尺量检查。
5.2.9??排水塑料管道支、吊架间距应符合表5.2.9的规定。
表5.2.9 ?? 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)
???????? 检验方法:尺量检查。
5.2.10??排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定:
???????? 1??通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。
???????? 2??在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。
???????? 3??在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。
???????? 4??屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
???????? 检验方法:观察和尺量检查。
5.2.11??安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管道直接连接。
???????? 检验方法:观察检查。
5.2.12??饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管,不得与污水管道直接连接,并应留出不小于100mm的隔断空间。
???????? 检验方法:观察和尺量检查。
5.2.13??通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。
???????? 检验方法:观察和尺量检查。
5.2.14??由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90°的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。
???????? 检验方法:观察和尺量检查。
5.2.15??用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。
???????? 检验方法:观察和尺量检查。
5.2.16??室内排水管道安装的允许偏差应符合表5.2.16的相关规定。
表5.2.16 ?? 室内排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
中山老旧小区二次供水设施改造进展如何?2021年,广东省政府办公厅出台了《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》。根据相关要求,在市水务局的工作部署下,中山开始推进老旧小区二次供水设施改造,目前已经完成了第一期的改造工作。 位于孙文东路的紫茵庭园小区建于2008年,小区总户数共376户,其中直供水用户64户,加压供水312户,全部由物业公司抄表到户并维护管理。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发