以下为风冷式和水冷式制冷系统原理图、主要部件以及主要故障点:
风冷式:
水冷式:
今天我们根据上图,开始我们新年第一个干货分享,主要分析冷凝压力不正常的原因,遇到这种问题,只要对照以下的各种情形,故障点立马找到,问题立马排除:
一、冷凝压力过高:
01、风冷冷凝器与水冷冷凝器共同原因:
故障a):制冷系统中的空气或其他不可压缩气体。
排除a):通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度的方法清除冷凝器。如有必要再次进行清除。
故障b):冷凝器表面过小
排除b):更换较大的冷凝器。
故障c):制冷系统充注太多(冷凝器中液体回收)
排除c):回收制冷剂直至冷凝压力正常。视液镜必须保持充满状态。
故障d):冷凝压力调节设置了一个过高的压力。
排除d):设置正确的压力。
02、风冷冷凝器压力过高原因:
故障a):冷凝器表面的污垢。
排除a):清洁的冷凝器。
故障b):风扇电机或叶片存在缺陷或过小。
排除b):更换电机或叶片,或同时更换电机和叶片。
故障c):流向冷凝器的空气受限制。
排除c):清除进气口的障碍物或移动冷凝器,形成清洁的进气口或移动冷凝器。
故障d):环境温度过高
排除d):降低进风温度
故障e):冷凝器中通过的气流流向错误
排除e):改变风扇电动机的旋转方向。在冷凝装置中的空气必须流经冷凝器然后流入压缩机。
故障n):冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。
排除n):安装可能适用于户外空气的管道。
03、水冷冷凝器压力过高原因:
故障a):冷却水温度过高
排除a):确保较低的水温
故障b):水量太小
排除b):増大水量,有可能使用自动水阀来増大水量。
故障c):在水管内部沉淀(污垢等)。
排除c):清除冷凝器水管,可能利用脱氧作用来进行清除
故障d):冷却水泵有缺陷或停止工作。
排除d):调查原因,更换或维修冷却水泵(如果已安装)
二、冷凝压力过低:
01、风冷冷凝器与水冷冷凝器共同原因:
故障a):冷凝器表面过大
排除a):调节冷凝压力或更换冷凝器
故障b):蒸发器上负荷小
排除b):调节冷凝压力
故障c):吸入压力过低,例如蒸发器中液体不足。
排除c):查找冷凝器和热力膨胀阀之间管路上的故障(请参阅“吸入压力过低”)
故障d):压缩机吸入阀或排放阀可能发生泄漏
排除d):更换压缩机阀板
故障e):冷凝压力调节阀的压力设置过低
排除e):为冷凝压力调节阀设置一个正确的压力
故障f):放置的未绝缘接收器与冷凝器相比过冷接收器作为冷凝器使用
排除f):移动接收器或为接收器安装一个适合的保温外罩
02、风冷冷凝器压力过低原因:
03、水冷冷凝器压力过低原因:
三、冷凝压力摆动:
故障a):因冷凝器风扇过大因此启动/停止压力控制器时存在差值。因为冷凝器中的制冷剂回收可能会在冷凝器风扇启动一段时间后在液体管路中形成蒸汽。
排除a):设置较低的差值或使用阀门调节(KVD+KVR或使用风扇电动机转速调节
故障b):热力膨胀阀振动。
排除b):为热力膨胀阀设置较高的过热度或更换一个较小的流口。
故障c):吸气压力振动的结果
排除c):热力膨胀阀选择不合适,持续震荡,更换合适的热力膨胀阀本体或者流口
故障d):选择大小错误的止回阀或将止回阀安装在冷凝器管路中的错误位置。
排除d):检查大小。在冷凝器下靠近接收器进口的地方安装止回阀。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 836 人订阅
阅读下一篇
CO2 跨临界冷热联供循环性能CO2 跨临界循环冷热耦合联供系统可以同时制热和制冷,可用于酒店、商场、大型超市、有制冰需求 的比赛场馆和不同用能温度需求的工厂等场景,满 足不同场景供热、制冷、生活用水和制冰等需求。本文我们就通过建立模型,来探讨下 CO2 跨临界冷热联供循环性能。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发