土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 水暖安装工程重点部位推荐做法

水暖安装工程重点部位推荐做法

发布于:2023-08-28 10:17:28 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]

01 屋面
1.1 布置要点
1)高度:   管线横管高度≥300mm。
2)位置:   管线、设备位置不妨碍通行,不影响其他设备的运行(如排风与新风)。
3)间距:   设备排列整齐、间距满足安装、检修、操作要求。
4)运行:   冷却塔、热泵机组、空调外机等设备间距满足热交换要求。
1.2 安装要点
1)雨水斗:   安装在天沟中间;斗体与天沟(金属或混凝土)结合处严密不渗水。
2)落水口:   落水管距墙≮20mm、排水口距水簸箕150∽200mm,同一屋面尺寸一致。
3)管线保护:   管线影响人通行时,可用混凝土砌筑或钢(木)材制作行人过桥。
4)通气管:   上人屋面通气管高度2m、非上人屋面300mm且大于最大积雪厚度、同一屋面高度一致。周围4m内有门窗应高出门窗 600mm,或引至无门窗处。通气管根部设置混凝土管墩,管墩表面素色或涂刷涂料或做面砖,管墩形式一致。
5)试验消火栓:   设置压力表;室外消火栓做好保温;试射试验(记录)。
6)管道:   穿越屋面管道根部的防水卷材高度≥250mm,上端卡箍固定。支架根部做混凝土墩,表面素色或涂刷涂料或做面砖,形式统一。
保温管道金属保护壳接缝水平管宜设置在水平中心线下方  15°~45°处、垂直管咬口应上复下;标识清晰。多联机制冷剂管道、电缆等集中布设在管槽内。
7)风管:   应设置固定支架固定。
风阀上部侧面钻孔泄水。
穿墙处防水封堵及设置雨挡。
8)设备:   屋面设备应安装在基础上。
设备应固定牢固,传动设备安装减震器(垫)。设备运行平稳、噪声符合要求。
设备基础外露紧固件采取防锈处理。电机、电气控制部位设置雨挡。
风机直通大气的进出口处装设防护网。

02 室内走道
2.1 喷头
1)   喷头应居中安装(与装饰吊顶排版配合),与灯、烟感等成行成线。
2)   喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。
3)   喷头臂(单、双)应统一纵向或横向安装。
4)   净距>800mm的内有电缆、电线的闷顶和技术夹层,应安装喷头。
2.2 弧形结构
1)   管线按结构弧度测量后制作、安装。
2)   吊顶处喷头等机电末端按结构弧度弧形排布安装。
2.3 消防箱
1)   消火栓栓口离地高度1.1m。
2)   单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。
3)   消火栓栓口处静水压力≯0.8MPa、出水压力≯0.5MPa。
4)   在消防箱底部侧面钻排水孔(?6)泄水。
5)   消防箱安装完毕后封闭多余孔洞及孔洞缝隙。
6)   采用石材等装饰材料的消防箱门应开启灵活,角度满足要求(160?)
2.4 风口
1)   外表面平整光滑、颜色一致。
2)   与建筑装饰面贴合紧密,与风管连接牢固,调节灵活。
3)   同一部位相同风口高度一致。
4)   条形风口接缝衔接自然,无明显缝隙。

03 卫生间
地漏:   设置在易溅水的器具附近及地面最低处,同时不影响人的行走、站立和卫生间的整体美观。
间距:   成排卫生器具间距应符合规范要求。
排布:   与装饰配合,做好卫生器具与墙地砖的整体排布。  
安装高度:   洗脸盆(台面)800mm、坐式大便器400mm、挂式小便器  600mm。 单独器具坐标、标高允许偏差 10mm、±15mm,成排允许偏差 5mm、±10mm;水平度允许偏差  2mm,垂直度允许偏差3mm。
器具固定:   卫生器具安装牢固、平稳、完好,与墙地砖接合处打胶美观。
暗装配管:   预留给排水头子尺寸正确,镶接自然。
试验:   器具安装后做满水和通水试验(记录),无渗漏、通畅为合格。

04  管井
支架:   采用共用支架卡箍固定管道,保温管衬绝热垫木;支架高度一致。
部件:   阀门、补偿器等部件安装高度应便于操作、检修。  
套管:   高出楼板的高度一致,套管与管道之间缝隙封堵严密。  
界面处理:   管道穿越楼板处设护口,下部套管处可做挡水墩。
标识:   管道介质、流向标识清晰。

05  机房
隔振设施:   传动设备减震器(垫)受力均匀,无偏斜或变形超标现象,震动及噪声在允许范围内。
设备及配管:   设备成排成线,固定牢固、隔振有效、运行平稳,无跑冒滴漏现象。传动设备采用软接头连接管道,支架安装形式、位置正确。
部件安装:   阀门、仪表、管件标高一致、朝向正确,方便操作。
标识:   设备、管线系统、介质、流向等标识清晰。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工图

返回版块

24.13 万条内容 · 315 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

核能+海水淡化,会成为水的未来吗?

  据世界核协会称,核能已被用于海水淡化,且有更大用途潜力。Lienhard教授在悉尼举行的国际海水淡化协会世界大会上甚至提出了关于核聚变能源之大胆创新计划。模块化、分散式核能海水淡化厂会成为水的未来吗?让我们听听专家的预测。    

回帖成功

经验值 +10